Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+

Antworten
StrolchGoesEV
Beiträge: 14
Registriert: Mo Nov 18, 2024 2:20 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+

Beitrag von StrolchGoesEV »

Hallo Zusammen,

morgen soll der Elektriker meine OpenWB Pro+ installieren und ich bin nun über einen Punkt gestolpert, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt.

Bestellt wurde die Pro+ als 11kW Ausführung.

Das Label in der Wallbox weist allerdings eine Leistung von 22kW aus und der Poti steht auf Stellung "D".

Ich frage mich nun, ob das so richtig ist, weil in der Inbetriebnahmeanleitung der Pro explizit eine Änderung der Poti-Einstellung für die Drosselung auf 11 kW erwähnt wird. In der Anleitung für die Pro+ ist dieser Schritt allerdings nicht beschrieben.

Wir das nun rein Softwareseitig gelöst oder muss trotzdem die Poti-Einstellung verändert werden, um die Drosselung auf 11 kW einzustellen?

Danke schon mal vorab.

Beste Grüße
Michael
WB: OpenWB Pro+ --- PV: Fronius Symo 5.0.1 WR mit 5,58 kWp + 0,8 kWp Balkon PV --- Heimspeicher: SonnenBatterie Eco 8.0 --- SmartHome: Home Assistant --- EVs: Renault Scenic E-Tech
openWB
Site Admin
Beiträge: 8735
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 65 times

Re: Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+

Beitrag von openWB »

Die Poti Einstellung ist relevant!
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
StrolchGoesEV
Beiträge: 14
Registriert: Mo Nov 18, 2024 2:20 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+

Beitrag von StrolchGoesEV »

Danke für die schnelle Rückmeldung.

Kann ich davon ausgehen, dass die gleichen Poti Einstellungen für die Pro+ gelten, wie sie in der Anleitung für die Pro beschrieben sind?

Also in meinem Fall bei einer 3-phasigen Zuleitung mit max. 16A (11kW) den Poti auf "B" einstellen?
WB: OpenWB Pro+ --- PV: Fronius Symo 5.0.1 WR mit 5,58 kWp + 0,8 kWp Balkon PV --- Heimspeicher: SonnenBatterie Eco 8.0 --- SmartHome: Home Assistant --- EVs: Renault Scenic E-Tech
openWB
Site Admin
Beiträge: 8735
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 65 times

Re: Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+

Beitrag von openWB »

Ja
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
lordblobo
Beiträge: 15
Registriert: Sa Sep 21, 2024 10:25 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Re: Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+

Beitrag von lordblobo »

Die Auswirkung der Einstellung solltest du auch auf der Statusseite der openWB Pro sehen können:
Screenshot 2025-02-06 100033.png
Screenshot 2025-02-06 100033.png (36.91 KiB) 191 mal betrachtet
"Grid Current Limit" ist hier auf 16A entsprechend 11 kW begrenzt.
Antworten