Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Hallo zusammen,
ich muss leider etwas ausholen...
Meine openWB Series2 standard+ ist via Alpha ESS Anbindungs Kit (Protoss PE11) an einem AlphaESS Smile5 (HybridWR, Akku, Backupbox) angeschlossen.
Mit der 1.9. Firmware der openWB lief alles.
Das Update auf die 2.1.6 ist schief gelaufen und das System war in der GUI nicht bedienbar.
Neue SD-Karte + aktuelles Image und die openWB lief wieder. Nun funktioniert die Kommunikation zum WR nicht mehr.
Das System zeigt Blödsinn an (434,6kW PV + Hausverbrauch).
Ich sehe in meiner Fritzbox den Modbus Adapter, aber keine zugeteilte IP. Ich vermute der Modbus Adapter hat sich zurückgesetzt.
Via Standard IP kann ich den ProtossPE11 nicht ansprechen, da dies die gleiche IP ist wie der Backupzugang der Fritzbox (169.254.1.1)
=> Somit kein Zugang zum Webinterface
Das Handbuch bzw. die Anleitungen von Hi-Flying sind sehr detailliert, aber nicht so spezifisch für den Protoss PE11 was den Zugang betrifft.
Bei einer direkten LAN Verbindung (Protoss <-> Laptop) konnte ich auch nichts anpingen.
LED des Protoss: Net =grün, Power = rot, Active und Link blinken ca. 5s Abständen grün
Hat jemand eine Idee wie ich an den Protoss PE11 rankomme oder prüfen kann ob der mit dem Systemabsturz irgendwie resettet wurde?
Vielen Dank vorab für eure Ideen!
Gruß Christian
ich muss leider etwas ausholen...
Meine openWB Series2 standard+ ist via Alpha ESS Anbindungs Kit (Protoss PE11) an einem AlphaESS Smile5 (HybridWR, Akku, Backupbox) angeschlossen.
Mit der 1.9. Firmware der openWB lief alles.
Das Update auf die 2.1.6 ist schief gelaufen und das System war in der GUI nicht bedienbar.
Neue SD-Karte + aktuelles Image und die openWB lief wieder. Nun funktioniert die Kommunikation zum WR nicht mehr.
Das System zeigt Blödsinn an (434,6kW PV + Hausverbrauch).
Ich sehe in meiner Fritzbox den Modbus Adapter, aber keine zugeteilte IP. Ich vermute der Modbus Adapter hat sich zurückgesetzt.
Via Standard IP kann ich den ProtossPE11 nicht ansprechen, da dies die gleiche IP ist wie der Backupzugang der Fritzbox (169.254.1.1)
=> Somit kein Zugang zum Webinterface
Das Handbuch bzw. die Anleitungen von Hi-Flying sind sehr detailliert, aber nicht so spezifisch für den Protoss PE11 was den Zugang betrifft.
Bei einer direkten LAN Verbindung (Protoss <-> Laptop) konnte ich auch nichts anpingen.
LED des Protoss: Net =grün, Power = rot, Active und Link blinken ca. 5s Abständen grün
Hat jemand eine Idee wie ich an den Protoss PE11 rankomme oder prüfen kann ob der mit dem Systemabsturz irgendwie resettet wurde?
Vielen Dank vorab für eure Ideen!
Gruß Christian
-
- Beiträge: 53
- Registriert: Do Jan 13, 2022 9:42 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Laut google ist die Standart-IP Adresse, also auch nach einem Reset die Statische IP-Adresse: 192.168.2.10
Also Laptop auf z.B. 192.168.2.11 stellen und mal schauen ob man drauf kommt.
Also Laptop auf z.B. 192.168.2.11 stellen und mal schauen ob man drauf kommt.
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Hey Jonas,
leider kein Erfolg
Kein Webinterface, kein Ping...
Trotzdem Danke
leider kein Erfolg

Kein Webinterface, kein Ping...
Trotzdem Danke
-
- Beiträge: 53
- Registriert: Do Jan 13, 2022 9:42 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Darf ich noch mal nachbohren....
Du hast schon die IP Adresse der Netzwerkschnittstelle vom Rechner manuell angepasst und mit einem Kabel mit dem Protos PE11 direkt verbunden?
Du hast schon die IP Adresse der Netzwerkschnittstelle vom Rechner manuell angepasst und mit einem Kabel mit dem Protos PE11 direkt verbunden?
- Dateianhänge
-
- Netzwerk.JPG (42.52 KiB) 7067 mal betrachtet
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
-
- Beiträge: 4489
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Also ich bin der Meinung, dass ein PE11 nach dem Reset auf DHCP steht und daher vom Router eine dynamische IP bekommt. Daher mal im Router nach einem entsprechenden Gerät suchen. Standardname ist glaube ich eport-PE11.
Dann kann auch per Browser auf das Web Frontend zugegriffen werden User admin mit gleichem Passwort. Welche Konfig genau für den PE11 in Zusammenspiel mit der openWB genutzt werden muss weiß ich leider nicht. Idealerweise gibt es ein Flex Modul für den Alpha, dass man die IP im "normalen" Hausnetz lassen kann und damit die Einstellungen einfach vornehmen kann, ohne Handstand über das interne openWB Netz.
VG
Det
Dann kann auch per Browser auf das Web Frontend zugegriffen werden User admin mit gleichem Passwort. Welche Konfig genau für den PE11 in Zusammenspiel mit der openWB genutzt werden muss weiß ich leider nicht. Idealerweise gibt es ein Flex Modul für den Alpha, dass man die IP im "normalen" Hausnetz lassen kann und damit die Einstellungen einfach vornehmen kann, ohne Handstand über das interne openWB Netz.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
@Jonas
Exakt so eingestellt. Und direkt Verbindung mit Patchkabel.
@Det
Wenn ich in das GUI käme...
In der Netzwerkübersicht sehe ich den Adapter, allerdings ohne IP...
Es ist verrückt.
Ich glaube ich versuche mal einen Reset.
Hat jemand eine Idee wie OpenWB den PE11 konfiguriert hat oder kann man ihm eine Config Datei unterschieben?
Ich hab mich bisher nicht mit den Modbus Registern befasst und wie er konfiguriert werden muss für OpenWB.
Exakt so eingestellt. Und direkt Verbindung mit Patchkabel.
@Det
Wenn ich in das GUI käme...
In der Netzwerkübersicht sehe ich den Adapter, allerdings ohne IP...
Es ist verrückt.
Ich glaube ich versuche mal einen Reset.
Hat jemand eine Idee wie OpenWB den PE11 konfiguriert hat oder kann man ihm eine Config Datei unterschieben?
Ich hab mich bisher nicht mit den Modbus Registern befasst und wie er konfiguriert werden muss für OpenWB.
Zuletzt geändert von Loop am Sa Jan 18, 2025 12:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Irgendwie spinnt das mit den Dateianhängen.
Hier einmal die Übersicht in der Fritzbox:
Hier einmal die Übersicht in der Fritzbox:
-
- Beiträge: 4489
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Ich hab mal nen kurzen Blick in den Code de V1.9 geworfen.
Die IP Adresse ist eine aus dem openWB internen Netz. 192.168.193.125 Port für Modbus ist dann wie üblich bei den PE11 8899.
Also evtl. versuchst du dich mal mit einem Notebook an den PE11 zu hängen und gibst deinem Notebook eine statische IP Adresse mit 192.168.193.201 und versuchst darüber dann auf den PE 11 zuzugreifen.
Was genau du nach einem Reset alles anpassen musst kann ich dir leider nicht sagen, das kommt auch etwas auf die Konfiguration der seriellen Parameter des AlphaESS an. Evtl. kannst du die im Speicher irgendwo auslesen. Auf jeden Fall wird das Gefummel, weil das halt nicht im Heimnetz läuft. Oder du sprichst den Support an.
Die IP Adresse ist eine aus dem openWB internen Netz. 192.168.193.125 Port für Modbus ist dann wie üblich bei den PE11 8899.
Also evtl. versuchst du dich mal mit einem Notebook an den PE11 zu hängen und gibst deinem Notebook eine statische IP Adresse mit 192.168.193.201 und versuchst darüber dann auf den PE 11 zuzugreifen.
Was genau du nach einem Reset alles anpassen musst kann ich dir leider nicht sagen, das kommt auch etwas auf die Konfiguration der seriellen Parameter des AlphaESS an. Evtl. kannst du die im Speicher irgendwo auslesen. Auf jeden Fall wird das Gefummel, weil das halt nicht im Heimnetz läuft. Oder du sprichst den Support an.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Hallo zusammen,
ich erreiche den PE11 mit der IP 192.168.193.125 wie Det sagte - vielen Dank Det!
Somit kann ich einen Hardwarefehler erstmal ausschliessen.
Das Webinterface konnte ich erreichen mit dem Standard Login admin und admin.
Somit habe ich auch die config sichern können.
Nach wie vor habe ich das Problem das mir der SoC korrekt angezeigt wird aber PV + Hauslast identisch mit 432kW.
Folgend die config vom PE11 - kann jemand beurteilen ob die Einstellungen so in Ordnung sind?
<!--SYS Config-->
<SYS key='User' value='admin'>
<SYS key='Password' value='admin'>
<SYS key='DHCP' value='Disable'>
<SYS key='Ip Address' value='192.168.193.125'>
<SYS key='GateWay' value='192.168.193.1'>
<SYS key='Mask' value='255.255.255.0'>
<SYS key='Host Name' value='AlphaESS'>
<SYS key='DNS' value='223.5.5.5'>
<SYS key='Telnet' value='Enable'>
<SYS key='Telnet Port' value='23'>
<SYS key='Echo' value='Enable'>
<SYS key='Web' value='Enable'>
<SYS key='Web Port' value='80'>
<UART key='Modbus Time' value='0'>
<SYS key='Ipv6' value='Disable'>
<SYS key='Ipv6 address' value=''>
<SYS key='Ipv6 DHCP' value='Disable'>
<SYS key='NTP' value='Disable'>
<SYS key='NTP Server' value=''>
<SYS key='NTP Port' value='0'>
<SYS key='NTP GMT' value='8'>
<SYS key='Customer ID' value='PE11'>
<SYS key='Config Version' value='0'>
<SYS key='Language' value='CN'>
<!--UART Config-->
<UART key='Baudrate' value='9600'>
<UART key='Databits' value='8'>
<UART key='Stopbits' value='1'>
<UART key='Parity' value='NONE'>
<UART key='FlowCtrl' value='Disable'>
<UART key='Software FlowCtrl' value='Disable'>
<UART key='Xon' value='11'>
<UART key='Xoff' value='13'>
<UART key='Protocol' value='Modbus'>
<UART key='Frame Length' value='16'>
<UART key='Frame Time' value='100'>
<UART key='Tag Enable' value='Disable'>
<UART key='Tag Head' value='00'>
<UART key='Tag Tail' value='00'>
<UART key='Buffer Size' value='512'>
<UART key='gapTime Size' value='50'>
<UART key='cliGetin' value='1'>
<UART key='serialStr' value='+++'>
<UART key='waitTime' value='300'>
<!--SOCK Config-->
<SOCK name='netp' key='Name' value='netp'>
<SOCK name='netp' key='Protocol' value='TCP-SERVER'>
<SOCK name='netp' key='Server Addr' value='0.0.0.0'>
<SOCK name='netp' key='Remote Port' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Local Port' value='8899'>
<SOCK name='netp' key='Buffer Size' value='512'>
<SOCK name='netp' key='KeepAlive' value='60'>
<SOCK name='netp' key='Timeout' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Security' value='NONE'>
<SOCK name='netp' key='Connect Mode' value='Always'>
<SOCK name='netp' key='VcomEn' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Rout' value='uart'>
<SOCK name='netp' key='maxAccept' value='3'>
<!--CRC Config-->
<CRC key='CheckNum' value='170777'>
Da habe ich eine grundsätzliche Verständnisfrage:
Der PE11 hat eine feste IP und hängt im meinem Hausnetz mit dem DHCP Server meiner Fritzbox. Die openwb kann darauf zugreifen. Ich habe aber keine Möglichkeit den PE11 über meinen PC im gleichen Netzwerk zu erreichen, sondern kann nur via direkt Verbindung zugreifen?
ich erreiche den PE11 mit der IP 192.168.193.125 wie Det sagte - vielen Dank Det!
Somit kann ich einen Hardwarefehler erstmal ausschliessen.
Das Webinterface konnte ich erreichen mit dem Standard Login admin und admin.
Somit habe ich auch die config sichern können.
Nach wie vor habe ich das Problem das mir der SoC korrekt angezeigt wird aber PV + Hauslast identisch mit 432kW.
Folgend die config vom PE11 - kann jemand beurteilen ob die Einstellungen so in Ordnung sind?
<!--SYS Config-->
<SYS key='User' value='admin'>
<SYS key='Password' value='admin'>
<SYS key='DHCP' value='Disable'>
<SYS key='Ip Address' value='192.168.193.125'>
<SYS key='GateWay' value='192.168.193.1'>
<SYS key='Mask' value='255.255.255.0'>
<SYS key='Host Name' value='AlphaESS'>
<SYS key='DNS' value='223.5.5.5'>
<SYS key='Telnet' value='Enable'>
<SYS key='Telnet Port' value='23'>
<SYS key='Echo' value='Enable'>
<SYS key='Web' value='Enable'>
<SYS key='Web Port' value='80'>
<UART key='Modbus Time' value='0'>
<SYS key='Ipv6' value='Disable'>
<SYS key='Ipv6 address' value=''>
<SYS key='Ipv6 DHCP' value='Disable'>
<SYS key='NTP' value='Disable'>
<SYS key='NTP Server' value=''>
<SYS key='NTP Port' value='0'>
<SYS key='NTP GMT' value='8'>
<SYS key='Customer ID' value='PE11'>
<SYS key='Config Version' value='0'>
<SYS key='Language' value='CN'>
<!--UART Config-->
<UART key='Baudrate' value='9600'>
<UART key='Databits' value='8'>
<UART key='Stopbits' value='1'>
<UART key='Parity' value='NONE'>
<UART key='FlowCtrl' value='Disable'>
<UART key='Software FlowCtrl' value='Disable'>
<UART key='Xon' value='11'>
<UART key='Xoff' value='13'>
<UART key='Protocol' value='Modbus'>
<UART key='Frame Length' value='16'>
<UART key='Frame Time' value='100'>
<UART key='Tag Enable' value='Disable'>
<UART key='Tag Head' value='00'>
<UART key='Tag Tail' value='00'>
<UART key='Buffer Size' value='512'>
<UART key='gapTime Size' value='50'>
<UART key='cliGetin' value='1'>
<UART key='serialStr' value='+++'>
<UART key='waitTime' value='300'>
<!--SOCK Config-->
<SOCK name='netp' key='Name' value='netp'>
<SOCK name='netp' key='Protocol' value='TCP-SERVER'>
<SOCK name='netp' key='Server Addr' value='0.0.0.0'>
<SOCK name='netp' key='Remote Port' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Local Port' value='8899'>
<SOCK name='netp' key='Buffer Size' value='512'>
<SOCK name='netp' key='KeepAlive' value='60'>
<SOCK name='netp' key='Timeout' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Security' value='NONE'>
<SOCK name='netp' key='Connect Mode' value='Always'>
<SOCK name='netp' key='VcomEn' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Rout' value='uart'>
<SOCK name='netp' key='maxAccept' value='3'>
<!--CRC Config-->
<CRC key='CheckNum' value='170777'>
Da habe ich eine grundsätzliche Verständnisfrage:
Der PE11 hat eine feste IP und hängt im meinem Hausnetz mit dem DHCP Server meiner Fritzbox. Die openwb kann darauf zugreifen. Ich habe aber keine Möglichkeit den PE11 über meinen PC im gleichen Netzwerk zu erreichen, sondern kann nur via direkt Verbindung zugreifen?
-
- Beiträge: 4489
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: Alpha ESS Anbindungs Kit Protoss PE11 hängt
Die openWB steht mit 2 Beinchen in deinem Netz. Einmal im DHCP Netz der Fritz und einmal im "openWB" Netz 192.168.193.x.
Daher kannst du sie erreichen und die openWB erreicht auch die verschiedenen Kits die es bei openWB zu erwerben gibt.
Ist halt so, dass ein installierender Elektriker nicht auch noch am Netzt des Kunden rumfummeln muss.
Etwas eigenwillig aber is halt so.
Ich hab mal vor der V2.0 initiiert, dass es die Flex Kits gibt, damit man die PEs auch im Heimnetz erreichen kann. Damit kann man dann den PE auf DHCP (oder eine andere eigene IP) umstellen und die entsprechende IP in der openWB eingeben.
Ob es bei V2 im Alpha Modul auch möglich ist weiß ich jetzt nicht. Aber wenn Ja, dann kannst du den PE auf DHCP umstellen, in der Fritz nach der vergebenen IP schauen und diese in der openWB dann eintragen.
VG
Det
Daher kannst du sie erreichen und die openWB erreicht auch die verschiedenen Kits die es bei openWB zu erwerben gibt.
Ist halt so, dass ein installierender Elektriker nicht auch noch am Netzt des Kunden rumfummeln muss.
Etwas eigenwillig aber is halt so.
Ich hab mal vor der V2.0 initiiert, dass es die Flex Kits gibt, damit man die PEs auch im Heimnetz erreichen kann. Damit kann man dann den PE auf DHCP (oder eine andere eigene IP) umstellen und die entsprechende IP in der openWB eingeben.
Ob es bei V2 im Alpha Modul auch möglich ist weiß ich jetzt nicht. Aber wenn Ja, dann kannst du den PE auf DHCP umstellen, in der Fritz nach der vergebenen IP schauen und diese in der openWB dann eintragen.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)