Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.

AlexSBK
Beiträge: 51
Registriert: Di Sep 06, 2022 1:50 pm

Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.

Beitrag von AlexSBK »

Hi,
Hat es geklappt?
Habe die Nachricht eben erst gelesen….
PT11 mit mehreren Zählern ist Käse!

Gruß Alex
Andi03
Beiträge: 8
Registriert: Mo Apr 29, 2024 11:38 am
Been thanked: 1 time

Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.

Beitrag von Andi03 »

Hi Alex,

Mein Aufbau ist nun folgendermaßen. Mit dem Protoss hab ich es nicht hinbekommen. Dafür habe ich den wie von dir empfohlenen Waveshare mit Netzteil eingebaut und seit dem läuft es ohne Probleme. Also ich bekomme alle Werte plausibel. Habe extra einen Test mit einem Heißluftföhn gemacht, den ich an jedem Stromkreis drangehängt habe und die Werte der Open WB mit dem was auf dem sdm 630 zu lesen war abgeglichen. Habe die Werte angezeigt bekommen mit einem minimal leichten zeitlichen Versatz von 1-2 Sekunden.
An einer Stelle hatte ich einen Versatz beim Testen von 10 sec. Das hatte ich aber als meine WLAN Verbindung vom Notebook zum Router zu schlecht war. ( Nur der Punkt vom WLAN Symbol war zu sehen).

Somit kann ich sagen, dass eine Anbindung von 11 Zählern über Waveshare mit der OpenWB grundsätzlich erstmal funktioniert.

Über die graphische Darstellung und das korrekte verrechnen der Zähler via Hausverbrauch bin ich noch mit openWB in Verbindung, kommt hierbei wahrscheinlich aber eher vom Goodwe Wechselrichter, weil da die Werte teilweise nicht stimmen. Aber das ist ein anderes Thema und gehört hier nicht in diesen Thread.

Ich bedanke mich schonmal bei allen, die mir hier geholfen haben.

Bei Fragen gerne melden. Wenn ich alles fertig habe auch mit der Doku werde ich vermutlich nochmal was Posten.
b3n
Beiträge: 36
Registriert: Mi Mai 11, 2022 10:05 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time

Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.

Beitrag von b3n »

Hi Andi, spannendes Projekt. Wie machst du das genau mit den Verträgen / Abrechnung / Tarif für den Mieterstrom?
Andi03
Beiträge: 8
Registriert: Mo Apr 29, 2024 11:38 am
Been thanked: 1 time

Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.

Beitrag von Andi03 »

Hi b3n,

ich bin noch nicht so weit wie ich sein wollte. Irgendwie zieht sich das Thema tatsächlich ziemlich hin. Einerseits, mit der rechtlichen komponente und andererseits muss mein System gerade auch mit Hinblick auf die Integration mit dem Goodwe Wechselrichter zuverlässiger funktionieren. Ich melde mich aber wenn ich endlich irgendwann mal mehr sagen kann und entsprechend auch eine Art Dokumentation schreiben wie ich es bei mir gemacht habe. Ob man es dann so machen muss. Steht auf einem anderen Blatt. Aber es kann dann ja auf jeden Fall als Inspiration dienen.

Gruß Andi
Floda
Beiträge: 40
Registriert: Do Apr 15, 2021 8:06 am
Has thanked: 1 time

Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.

Beitrag von Floda »

Andi03 hat geschrieben: Fr Mai 10, 2024 7:41 am Hi Alex,

Wenn ich mein Problem gelöst habe, werde ich hierfür vielleicht mal ne Anleitung schreiben, wie man das mit den diversen zählern machen muss, damit es läuft.

Ich werde vermutlich in KW 22, 2024 mit der Fehlersuche weitermachen können. Melde mich dann nochmal, wenn ich mehr weiß. Danke bis hierher schon mal für alle Tipps.
Hallo Andi
ich muss mich erstmal outen, und bitte um Nachsicht für d.. Fragen. Mein openWB Setup ist die Wallbox und eine PV-Anlage Solaredge.
Die Stromerzeugung, bzw. Einspeisung und Eigenverbrauch messe ich über ein Solarlog Pro380 Mod. Die Konfiguration war sehr einfach, dh. RS485-A und -B mit dem SE Wechselrichter verbunden. Im SE-WR den Modbus aktiviert, ID 2 und Port 502 gesetzt. Der Wechselrichter ist ans Heimnetz angeschlossen. Monitoring läuft entweder über Cloud (sehr detailliert, jedes PV-Modul) oder openWB (Summe). Alles läuft bestens.
Vor kurzem haben wir eine LG ThermaV Wärmepumpe eingebaut, deren Stromverbrauch ich über einen geeichten BG eTech DS100-Mod Zähler manuell abfrage. Die Anzeige im Steuergerät von LG ergab nur Mondwerte. Etwas blauäugig dachte ich, dass die Einbindung der WP genauso einfach wie bei der SolarEdge PV funktioniert. Als Signalkonverter verwende ich wie du einen Waveshare, der über RS485 A/B mit dem DS100-Zähler verbunden ist. Den Waveshare kann ich ja über Vircom oder die WEB-Ansicht konfigurieren. Da ist ja fast alles möglich.
Beim DS100 ist die Konfiguration etwas eingeschränkt. Ich kann eine ID einstellen, die Baudrate, Parity und Stop..das wars. In der Doku sind noch reichlich Register aufgelistet und da fängt mein eigentliches Problem an. Ich habe keine Vorlage, wie und vor allem wo ich die Register einbinden muss.
Der DS100 hat ID2, der Wechselrichter ID1, wobei die beiden eben nicht am selben Modbus hängen.
Die Baudrate habe ich im DS100 und im Waveshare auf 9600 gesetzt. Einen Port kann ich zwar im Waveshare setzen, aber nicht im DS100.
Bei der Vielzahl von Stellschrauben bin ich ziemlich ratlos. Bzgl ioBroker und MQTT bin ich auch blutiger Anfänger, was nicht heißt, sich nicht in die Materie einarbeiten zu wollen. Ein Tutorial wäre natürlich klasse, um das "Rad nicht neu zu erfinden". Danke im Voraus für deine Tipps und auch die tolle Untersdtützung im Forum.
Beste Grüße
Adi
Antworten