Das System besteht aus 2x Duo mit je 2 Zuleitungen?
Hast du die "Zuordnung Phase 1 des Ladekabels zur EVU-Phase" für jeden Ladepunkt korrekt nach der E-Installation eingestellt? Alle 4 LP sollten phasenrotiert angeschlossen sein.
Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Ja.
Ich denke schon, das hat Jahrelang problemlos funktioniert. Und _egal_ wie die Phasen angeschlossen sind: wenn ein Auto mit 3x16A läd und ein Auto mit 1x32A, dann werden 2 Phasen mit 16A belastet und eine Phase mit 48A.aiole hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 1:02 pm Hast du die "Zuordnung Phase 1 des Ladekabels zur EVU-Phase" für jeden Ladepunkt korrekt nach der E-Installation eingestellt? Alle 4 LP sollten phasenrotiert angeschlossen sein.
Der virtuelle Zwischenzähler ist extra dafür da, die Ströme aller Wallboxen auf 35A zu begrenzen.
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
-
- Beiträge: 8154
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 96 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Schon klar. Ist ja auch ein cooles feature.tobox hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 1:14 pm Der virtuelle Zwischenzähler ist extra dafür da, die Ströme aller Wallboxen auf 35A zu begrenzen.
Es bedingt nur die saubere Zuordnung, denn ein VZ misst ja nicht selbst, sondern verwendet die gemessenen Ladeströme der einzelnen LP.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Korrekt. Er zeigt die Summe der Ladeströme sogar schön an auf der Statusseite, regelt aber die Ladeleistung nicht runter.
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
-
- Beiträge: 8154
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 96 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Ok - muss sich das Team mal ansehen.tobox hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 2:19 pm Korrekt. Er zeigt die Summe der Ladeströme sogar schön an auf der Statusseite, regelt aber die Ladeleistung nicht runter.