Fronius Energymeter als EVU Modul

Antworten
ManuelT
Beiträge: 43
Registriert: Fr Mär 06, 2020 7:27 pm

Fronius Energymeter als EVU Modul

Beitrag von ManuelT »

Hallo,
wenn ich es richtig seh, ist der Fronius Energymeter in Reihe zum Stromzähler eingebaut. Kann ich dann nicht auf diesen als EVU Modul zugreifen? Oder muss ich da noch ein EVU Kit (hätte ich schon da) dazwischen schalten? Vom Discovergyzähler will ich aus bekannten Gründen weg. Einfach unzuverlässig für meine interne Regelungen
openWB
Site Admin
Beiträge: 9043
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 41 times
Been thanked: 111 times

Re: Fronius Energymeter als EVU Modul

Beitrag von openWB »

Klar geht das.
Der wird über den Fronius WR mit ausgelesen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ManuelT
Beiträge: 43
Registriert: Fr Mär 06, 2020 7:27 pm

Re: Fronius Energymeter als EVU Modul

Beitrag von ManuelT »

Danggschee, macht mir vieles einfacher!
aiole
Beiträge: 8206
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 99 times
Been thanked: 102 times

Re: Fronius Energymeter als EVU Modul

Beitrag von aiole »

Das ist der Hauptvorteil von openWB - Nutzung bereits vorhandener WR-/Speicher-/Zähler-Hardware.
ManuelT
Beiträge: 43
Registriert: Fr Mär 06, 2020 7:27 pm

Re: Fronius Energymeter als EVU Modul

Beitrag von ManuelT »

Ja, und ich hatte das die ganze Zeit eingebaut und schimpf aber stets über die Ausfälle auf Seiten Discovergy bzw jetzt Inexogy. Warum bin ich net früher darauf gekommen?
aiole
Beiträge: 8206
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 99 times
Been thanked: 102 times

Re: Fronius Energymeter als EVU Modul

Beitrag von aiole »

don't worry - besser spät als nie.
OpenWB ist so "groß geworden" - Nutzung vorhandener Energiesysteme samt Energymeter.
Antworten