Einbindung Lambda Wärmepumpe

Einbindung von Wärmepumpen zur Visualisierung / Steuerung in openWB
seaspotter
Beiträge: 280
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 72 times
Been thanked: 49 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von seaspotter »

cirrus hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 5:55 pm Hi zusammen,
ich habs hinbekommen :D
Bildschirmfoto 2025-08-19 um 19.53.54.png
Bildschirmfoto 2025-08-19 um 19.56.22.png
Lass doch Andere nicht dumm "sterben". Was hast du eingestellt und woran lag es?
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
cirrus
Beiträge: 27
Registriert: Do Aug 07, 2025 11:04 am
Been thanked: 3 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von cirrus »

Hi zusammen,
ich erkläre es mal mit meinen Worten.
Das Script der openwb hält sich nicht 100% an die Modbus TCP Spezifikation genau wie die Sigmatek Steuerung.
Im Sript wird keine unit ID angegeben, der Sigmatek Steuerung ist die unit ID aber sowas von egal (wurde getestet mit einer Lambda mit Sigmatek Steuerung). Die Hainzl Steuerung hält sich an die Modbus Spezifikation und erwrtet eine unit ID.
Habe das Sript um die unit ID ergänzt und alles funktioniert.

Jetz wäre es klasse wenn jemand die Änderung, ich glaube es heist ISSUE bei github einstellt. Somit würden beide Steuerungen in Zukunft funktionieren.

VG Gerhard
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
seaspotter
Beiträge: 280
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 72 times
Been thanked: 49 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von seaspotter »

cirrus hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 7:11 pm Hi zusammen,
ich erkläre es mal mit meinen Worten.
Das Script der openwb hält sich nicht 100% an die Modbus TCP Spezifikation genau wie die Sigmatek Steuerung.
Im Sript wird keine unit ID angegeben, der Sigmatek Steuerung ist die unit ID aber sowas von egal (wurde getestet mit einer Lambda mit Sigmatek Steuerung). Die Hainzl Steuerung hält sich an die Modbus Spezifikation und erwrtet eine unit ID.
Habe das Sript um die unit ID ergänzt und alles funktioniert.

Jetz wäre es klasse wenn jemand die Änderung, ich glaube es heist ISSUE bei github einstellt. Somit würden beide Steuerungen in Zukunft funktionieren.

VG Gerhard
Das ist richtig, dass das aktuelle Lambda script keine unit ID hat, und welche ID ist richtig? 1? Teil doch mal den Auszug deines Codes den du geändert hast, dann kann man das in den Code mergen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
LutzB
Beiträge: 4090
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 108 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von LutzB »

cirrus hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 7:11 pm Das Script der openwb hält sich nicht 100% an die Modbus TCP Spezifikation genau wie die Sigmatek Steuerung.
Im Sript wird keine unit ID angegeben, der Sigmatek Steuerung ist die unit ID aber sowas von egal (wurde getestet mit einer Lambda mit Sigmatek Steuerung). Die Hainzl Steuerung hält sich an die Modbus Spezifikation und erwrtet eine unit ID.
Habe das Sript um die unit ID ergänzt und alles funktioniert.
Eine Modbuskommunikation ohne Unit-ID ist nicht möglich. Die im SmartHome von openWB verwendete Bibliothek pymodbus setzt "1" als Unit-ID, falls beim Aufruf keine mit angegeben wird. Kann natürlich sein, dass die Sigmatek Steuerung das ignoriert, wäre aber schon sehr seltsam. Wahrscheinlicher ist es, dass die Unit-ID auch "1" ist.

Vermutlich ist die Hainzl Steuerung mit einer anderen Unit-ID konfiguriert?
cirrus
Beiträge: 27
Registriert: Do Aug 07, 2025 11:04 am
Been thanked: 3 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von cirrus »

Hi seaspotter,

es wäre klasse wenn das in den code kommt.
ja es ist die unit ID=1

Hier die Änderungen:
off.py in Zeile 25
resp = client.read_holding_registers(start, 2, unit=1)
on.py in Zeile 26
resp = client.read_holding_registers(start, 2, unit=1)
watt.py in Zeile 56
resp = client.read_holding_registers(start, 2, unit=1)
Watt.py in Zeile 107
client.write_registers(102, [pay[0]], unit=1)

Lambda in Österreich weiss auch bescheid, dass bei der Hainzl Steuerung die unit ID zwingend benötigt wird.
Sie geben es in die Entwicklungsabteilung, da bei der Lambda WP es möglich ist weitere Geräte per Modbus TCP anzubinden z.B. Innenraumfühler, Aussentemeraturfühler hier besteht bestimmt das gleiche Problem.

VG Gerhard
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
cirrus
Beiträge: 27
Registriert: Do Aug 07, 2025 11:04 am
Been thanked: 3 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von cirrus »

LutzB hat geschrieben: Mi Aug 20, 2025 5:54 am
cirrus hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 7:11 pm Das Script der openwb hält sich nicht 100% an die Modbus TCP Spezifikation genau wie die Sigmatek Steuerung.
Im Sript wird keine unit ID angegeben, der Sigmatek Steuerung ist die unit ID aber sowas von egal (wurde getestet mit einer Lambda mit Sigmatek Steuerung). Die Hainzl Steuerung hält sich an die Modbus Spezifikation und erwrtet eine unit ID.
Habe das Sript um die unit ID ergänzt und alles funktioniert.
Eine Modbuskommunikation ohne Unit-ID ist nicht möglich. Die im SmartHome von openWB verwendete Bibliothek pymodbus setzt "1" als Unit-ID, falls beim Aufruf keine mit angegeben wird. Kann natürlich sein, dass die Sigmatek Steuerung das ignoriert, wäre aber schon sehr seltsam. Wahrscheinlicher ist es, dass die Unit-ID auch "1" ist.

Vermutlich ist die Hainzl Steuerung mit einer anderen Unit-ID konfiguriert?
Ja der Sigmatek Steuerung ist die unit ID egal ob mit oder ohne. Die Hainzl benötigt die unit ID. Das wurde auch so getestet.
Ich kenne es so das manche Geräte nur per IP Adresse und Port identifiziert oder angesprochen werden und die unit ID egal ist.
Dann funktioniert das setzen im SmartHome der openWB scheinbar nicht und ist auch nicht aufgefallen da es der Sigmatek egal ist.
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
jonas1611
Beiträge: 66
Registriert: Do Jan 13, 2022 9:42 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von jonas1611 »

Ich habe mal die Unit-ID bei mir ergänzt.
Also die Sigmatek Steuerung hat keine Probleme mit dieser Erweiterung.
Man könnte mit der Änderung also beide Steuerungen betreiben.
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
cirrus
Beiträge: 27
Registriert: Do Aug 07, 2025 11:04 am
Been thanked: 3 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von cirrus »

Hi Jonas,
danke für deine Bestätigung.
Ich hatte es ja auch bereits mit einer Sigmatek Steuerung getestet.

Wer kann den die Änderung anstoßen?
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
KrailPV
Beiträge: 202
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von KrailPV »

cirrus hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 7:11 pm Hi zusammen,
ich erkläre es mal mit meinen Worten.
Das Script der openwb hält sich nicht 100% an die Modbus TCP Spezifikation genau wie die Sigmatek Steuerung.
Im Sript wird keine unit ID angegeben, der Sigmatek Steuerung ist die unit ID aber sowas von egal (wurde getestet mit einer Lambda mit Sigmatek Steuerung). Die Hainzl Steuerung hält sich an die Modbus Spezifikation und erwrtet eine unit ID.
Habe das Sript um die unit ID ergänzt und alles funktioniert.

Jetz wäre es klasse wenn jemand die Änderung, ich glaube es heist ISSUE bei github einstellt. Somit würden beide Steuerungen in Zukunft funktionieren.

VG Gerhard
Wo hattest du denn die unitID ergänzt?
______________
2x 10 kWp PV (Ost- / Westdach) Kostal Plenticore Plus 8.5 mit BYD HVS 10.2 / PikoIQ 7 + KSEM v2
1x 11kW openWB series2 standard+
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
Smarthome mit HomeAssistent / HomematicIP / Shellys
cirrus
Beiträge: 27
Registriert: Do Aug 07, 2025 11:04 am
Been thanked: 3 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von cirrus »

KrailPV hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 4:56 am
cirrus hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 7:11 pm Hi zusammen,
ich erkläre es mal mit meinen Worten.
Das Script der openwb hält sich nicht 100% an die Modbus TCP Spezifikation genau wie die Sigmatek Steuerung.
Im Sript wird keine unit ID angegeben, der Sigmatek Steuerung ist die unit ID aber sowas von egal (wurde getestet mit einer Lambda mit Sigmatek Steuerung). Die Hainzl Steuerung hält sich an die Modbus Spezifikation und erwrtet eine unit ID.
Habe das Sript um die unit ID ergänzt und alles funktioniert.

Jetz wäre es klasse wenn jemand die Änderung, ich glaube es heist ISSUE bei github einstellt. Somit würden beide Steuerungen in Zukunft funktionieren.

VG Gerhard
Wo hattest du denn die unitID ergänzt?
Hi KrailPV,

genau hier oder was meinst du?

off.py in Zeile 25
resp = client.read_holding_registers(start, 2, unit=1)
on.py in Zeile 26
resp = client.read_holding_registers(start, 2, unit=1)
watt.py in Zeile 56
resp = client.read_holding_registers(start, 2, unit=1)
Watt.py in Zeile 107
client.write_registers(102, [pay[0]], unit=1)
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2