Ladestart nach Stromausfall

mattberlin
Beiträge: 369
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
Has thanked: 50 times
Been thanked: 8 times

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von mattberlin »

Woher stammen die 51,8 Hz?
Was ist, wenn man die obere Grenze des Netzschutzes parametrierbar macht?

Puh, ob man den Inselzustand des WRs von extern abfragen kann, entzieht sich meiner Kenntnis :-(
openWB series2 custom (Phasenumschaltung und Touchscreen)
CUPRA Born
Gero
Beiträge: 4522
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 42 times
Been thanked: 255 times

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von Gero »

Musst du mal in den modbus-Registern der Doku nachkucken. Bei e3dc gibt‘s da ein Register für.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
StEFfen_10
Beiträge: 30
Registriert: Mo Jan 17, 2022 9:54 pm
Been thanked: 1 time

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von StEFfen_10 »

mattberlin hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 9:15 pm Woher stammen die 51,8 Hz?
Was ist, wenn man die obere Grenze des Netzschutzes parametrierbar macht?
Die 51,6 bzw. 51,8 Hz dienen der Netzsicherheit falls wir also der Netzbetreiber Wartungsarbeiten oder Störungen im Stromnetz haben. Durch die Frequenzanhebung gehen Nornkonforme PV Anlage aus da der Generator nicht mit Rückleistung bzw. maximal 10 % seiner Nennleistung umgehen kann und daher dann abschaltet.
Das gleiche gilt für Ladestationen. Dieses sollten auch bei Generatorbetrieb ihren Betrieb einstellen da ein Ladevorgang schnell mal bei 22 KW rund 1/5 bis 1/3 der Generatorleistung bei den PKW Tandem Anhängergeneratoren ziehen kann.

Daher sollten die Grenzen nicht einfach so veränderbar sein und der Netzschutz sollte immer aktiv sein wenn nicht grade ein eigenes Inselnetzt aufgebaut ist.
PV: 24,7 kWp Ost Süd West mit Fronius GEN24 8.0 zusammen mit 2xBYD HVS 10.2 und Fronius Symo
Canadian Solar 370Watt/380Watt.
Smartmeter: Fronius Smart Meter 63A-3
WB: OpenWb Standard 2 + und Selbstbau OpenWb
VW E-UP !
Renault E-Twingo
Mercedes C300DE
Jarry
Beiträge: 1581
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von Jarry »

StEFfen_10 hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 7:58 am
mattberlin hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 9:15 pm Woher stammen die 51,8 Hz?
Was ist, wenn man die obere Grenze des Netzschutzes parametrierbar macht?
Die 51,6 bzw. 51,8 Hz dienen der Netzsicherheit falls wir also der Netzbetreiber Wartungsarbeiten oder Störungen im Stromnetz haben. Durch die Frequenzanhebung gehen Nornkonforme PV Anlage aus da der Generator nicht mit Rückleistung bzw. maximal 10 % seiner Nennleistung umgehen kann und daher dann abschaltet.
Das gleiche gilt für Ladestationen. Dieses sollten auch bei Generatorbetrieb ihren Betrieb einstellen da ein Ladevorgang schnell mal bei 22 KW rund 1/5 bis 1/3 der Generatorleistung bei den PKW Tandem Anhängergeneratoren ziehen kann.

Daher sollten die Grenzen nicht einfach so veränderbar sein und der Netzschutz sollte immer aktiv sein wenn nicht grade ein eigenes Inselnetzt aufgebaut ist.
Zumal es bei Frequenzen nur leicht oberhalb der 50 Hz, wie bei den 50,4Hz von da oben, eher kontraproduktiv für's Netz wäre wenn plötzlich alle Wallboxen wegfallen. Dann steigt die Frequenz nämlich gleich nochmal weiter und verursacht noch mehr Probleme...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
StEFfen_10
Beiträge: 30
Registriert: Mo Jan 17, 2022 9:54 pm
Been thanked: 1 time

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von StEFfen_10 »

Folgendes Video zeigt warum die 50 Hz so wichtig sind. Ja das Video dauert bisschen mehr als 25 Minuten aber es lohnt sich.

https://youtu.be/dVJYG44Wswg?si=UKOrvfkl9uGG17-0
PV: 24,7 kWp Ost Süd West mit Fronius GEN24 8.0 zusammen mit 2xBYD HVS 10.2 und Fronius Symo
Canadian Solar 370Watt/380Watt.
Smartmeter: Fronius Smart Meter 63A-3
WB: OpenWb Standard 2 + und Selbstbau OpenWb
VW E-UP !
Renault E-Twingo
Mercedes C300DE
mattberlin
Beiträge: 369
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
Has thanked: 50 times
Been thanked: 8 times

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von mattberlin »

Gero hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 6:03 am Musst du mal in den modbus-Registern der Doku nachkucken. Bei e3dc gibt‘s da ein Register für.
Tut mir leid, da bin ich raus. Das wäre dann etwas für jenes Modul der openWB, welches mit dem WR kommuniziert.
openWB series2 custom (Phasenumschaltung und Touchscreen)
CUPRA Born
mattberlin
Beiträge: 369
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
Has thanked: 50 times
Been thanked: 8 times

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von mattberlin »

Jarry hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 1:46 pm
StEFfen_10 hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 7:58 am
mattberlin hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 9:15 pm Woher stammen die 51,8 Hz?
Was ist, wenn man die obere Grenze des Netzschutzes parametrierbar macht?
Die 51,6 bzw. 51,8 Hz dienen der Netzsicherheit falls wir also der Netzbetreiber Wartungsarbeiten oder Störungen im Stromnetz haben. Durch die Frequenzanhebung gehen Nornkonforme PV Anlage aus da der Generator nicht mit Rückleistung bzw. maximal 10 % seiner Nennleistung umgehen kann und daher dann abschaltet.
Das gleiche gilt für Ladestationen. Dieses sollten auch bei Generatorbetrieb ihren Betrieb einstellen da ein Ladevorgang schnell mal bei 22 KW rund 1/5 bis 1/3 der Generatorleistung bei den PKW Tandem Anhängergeneratoren ziehen kann.

Daher sollten die Grenzen nicht einfach so veränderbar sein und der Netzschutz sollte immer aktiv sein wenn nicht grade ein eigenes Inselnetzt aufgebaut ist.
Zumal es bei Frequenzen nur leicht oberhalb der 50 Hz, wie bei den 50,4Hz von da oben, eher kontraproduktiv für's Netz wäre wenn plötzlich alle Wallboxen wegfallen. Dann steigt die Frequenz nämlich gleich nochmal weiter und verursacht noch mehr Probleme...
Ein Überschreiten von 50 auf 50,2 ist eh schon eine Anomalie. Von daher kann aus meiner Sicht das Laden bei 50,4 Hz leicht beendet werden, bzw. in den Lademodus Stopp gewechselt werden, wenn die Kiste gerade gebootet hat.
openWB series2 custom (Phasenumschaltung und Touchscreen)
CUPRA Born
ChristophR
Beiträge: 1323
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 72 times
Been thanked: 109 times

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von ChristophR »

mattberlin hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 4:58 pm
Gero hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 6:03 am Musst du mal in den modbus-Registern der Doku nachkucken. Bei e3dc gibt‘s da ein Register für.
Tut mir leid, da bin ich raus. Das wäre dann etwas für jenes Modul der openWB, welches mit dem WR kommuniziert.
Wenn Du bei Deinem Hersteller nach der Doku für die Modbus Register fragst und die dann hier verlinkst, falls sie veröffentlicht werden darf, dann finden sich hier bestimmt helfende Hände, die da mal drüberschauen.
Wenn die "geheim" ist, dann das gleiche nur per PN.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
openWB
Site Admin
Beiträge: 9519
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 85 times
Been thanked: 188 times

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von openWB »

mattberlin hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 5:02 pm
Jarry hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 1:46 pm
StEFfen_10 hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 7:58 am

Die 51,6 bzw. 51,8 Hz dienen der Netzsicherheit falls wir also der Netzbetreiber Wartungsarbeiten oder Störungen im Stromnetz haben. Durch die Frequenzanhebung gehen Nornkonforme PV Anlage aus da der Generator nicht mit Rückleistung bzw. maximal 10 % seiner Nennleistung umgehen kann und daher dann abschaltet.
Das gleiche gilt für Ladestationen. Dieses sollten auch bei Generatorbetrieb ihren Betrieb einstellen da ein Ladevorgang schnell mal bei 22 KW rund 1/5 bis 1/3 der Generatorleistung bei den PKW Tandem Anhängergeneratoren ziehen kann.

Daher sollten die Grenzen nicht einfach so veränderbar sein und der Netzschutz sollte immer aktiv sein wenn nicht grade ein eigenes Inselnetzt aufgebaut ist.
Zumal es bei Frequenzen nur leicht oberhalb der 50 Hz, wie bei den 50,4Hz von da oben, eher kontraproduktiv für's Netz wäre wenn plötzlich alle Wallboxen wegfallen. Dann steigt die Frequenz nämlich gleich nochmal weiter und verursacht noch mehr Probleme...
Ein Überschreiten von 50 auf 50,2 ist eh schon eine Anomalie. Von daher kann aus meiner Sicht das Laden bei 50,4 Hz leicht beendet werden, bzw. in den Lademodus Stopp gewechselt werden, wenn die Kiste gerade gebootet hat.
Genau genommen müsste man hier das Laden forcieren. Nur oberhalb 51,8 abschalten und Unterhalt von 49,8.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Jarry
Beiträge: 1581
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times

Re: Ladestart nach Stromausfall

Beitrag von Jarry »

mattberlin hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 5:02 pm
Ein Überschreiten von 50 auf 50,2 ist eh schon eine Anomalie. Von daher kann aus meiner Sicht das Laden bei 50,4 Hz leicht beendet werden, bzw. in den Lademodus Stopp gewechselt werden, wenn die Kiste gerade gebootet hat.
Ja das ist eine Anomalie. Aber es wäre kontraproduktiv wenn in einem solchen Fall große Lasten abgeworfen werden. Dadurch würde die Frequenz nämlich noch weiter steigen.
Bei ERzeugeranlagen ist das was anderes. Diese müssen dann nach und nach vom Netz.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten