§ 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
-
balistarii
- Beiträge: 61
- Registriert: Sa Dez 05, 2020 6:41 pm
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Ich gehe mal davon aus, das mit einer Software die „EEBus“ spricht das Steuersignal emuliert werden kann.
Maßgebend ist für den Anlagenbetreiber das Signal was aus der Steuerbox kommt.
Das wird technisch definiert sein.
Vaillant bietet seine Wärmepumpen als EEBus fähig an.
Die müssen sicherlich getestet werden.
Auch hier muss der Eli das entweder „glauben“ oder testen.
Hinweise gibt das VDE Dokument:
https://www.vde.com/resource/blob/23807 ... g-data.pdf
Maßgebend ist für den Anlagenbetreiber das Signal was aus der Steuerbox kommt.
Das wird technisch definiert sein.
Vaillant bietet seine Wärmepumpen als EEBus fähig an.
Die müssen sicherlich getestet werden.
Auch hier muss der Eli das entweder „glauben“ oder testen.
Hinweise gibt das VDE Dokument:
https://www.vde.com/resource/blob/23807 ... g-data.pdf
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
-
balistarii
- Beiträge: 61
- Registriert: Sa Dez 05, 2020 6:41 pm
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Für das Testen findet sich hier eine SW:
https://github.com/vollautomat/eebus-go/tree/simulators
https://github.com/vollautomat/eebus-go/tree/simulators
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
-
openWB
- Site Admin
- Beiträge: 9880
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 282 times
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Wenn du Sicherheit haben möchtest brauchst du eine Testsoftware von deinem Steuerbox Hersteller.balistarii hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 8:09 pm Für das Testen findet sich hier eine SW:
https://github.com/vollautomat/eebus-go/tree/simulators
Vergleich mal analog DC Lader. Da gibt es auch einen Standard. Jeder interpretiert den etwas anders. Genau deshalb fahren seit fast nem Jahrzehnt alle immer rum und testen an allen gängigen Säulen....
Ich mag dir deine Traumblase nicht kaputt machen. Aber du wirst schlicht Geduld haben müssen und das wird sicher an einigen Stellen noch wackeln bis das mal gescheit läuft.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
balistarii
- Beiträge: 61
- Registriert: Sa Dez 05, 2020 6:41 pm
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Westnetz muss ja über seinen Steuerboxanbieter ein festgelegtes „Standartprotokoll“ liefern zur Steuerung
Wenn ich das als Anlagenbetreiber verarbeiten kann ist die Vorgabe erfüllt.
Ob Westnetz dann überhaupt das für kleine Anlagen das in der nächsten Jahren
umsetzt sei dahingestellt.
Wenn ich das als Anlagenbetreiber verarbeiten kann ist die Vorgabe erfüllt.
Ob Westnetz dann überhaupt das für kleine Anlagen das in der nächsten Jahren
umsetzt sei dahingestellt.
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Bei der EEBUS-Kommunikation bekommt der VNB automatisch eine Status-Rückmeldung ob der angesteuerte/gedimmte Zustand von der SteuVe aktiviert wurde. Wie bekommt der VNB die Status-Rückmeldung bei einer Relaislösung? Da steht doch irgendwo im Gesetz, dass die Steuerbarkeit jährlich gestetet werden muss.
Sobald eine Steuerbox vorhanden ist, dann muss man lt. Gesetz alle SteuVe und alle EEG-Erzeuger (Bestand inklusive) steuerbar machen? Das wäre in meinem Fall, mit alten Wechselrichtern aufwendig.. da reichen die 150€/Jährlich von Modul 1 nicht aus....daher vielleicht besser, wenn das mit der Steuerbox noch dauert.
Sobald eine Steuerbox vorhanden ist, dann muss man lt. Gesetz alle SteuVe und alle EEG-Erzeuger (Bestand inklusive) steuerbar machen? Das wäre in meinem Fall, mit alten Wechselrichtern aufwendig.. da reichen die 150€/Jährlich von Modul 1 nicht aus....daher vielleicht besser, wenn das mit der Steuerbox noch dauert.
openWB series1, SMA STP 5.0 + Energy Meter, 7,07 kWp, e-Up2020
-
ID4U
- Beiträge: 645
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 67 times
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Zumindest die Relais-Steuerboxen haben alle eine TEST-Taste.
Eine Rückmeldung zum VNB/MSB ob der gedimmte Zustand tatsächlich hergestellt ist gibt es von den SteuVE bzw. dem EMS meines Wissens nicht. Für diesen Zweck ist das Log des Anlagenbetreibers vorgesehen welches bei begründeten Zweifeln vorgelegt werden kann.
Die Status-Rückmeldungen bei der digitalen Schnittstelle bechränken sich meines Wissens nur auf die Überwachung der Kommunikation zwischen Steuerbox und SteuVE bzw. EMS.
Eine Rückmeldung zum VNB/MSB ob der gedimmte Zustand tatsächlich hergestellt ist gibt es von den SteuVE bzw. dem EMS meines Wissens nicht. Für diesen Zweck ist das Log des Anlagenbetreibers vorgesehen welches bei begründeten Zweifeln vorgelegt werden kann.
Die Status-Rückmeldungen bei der digitalen Schnittstelle bechränken sich meines Wissens nur auf die Überwachung der Kommunikation zwischen Steuerbox und SteuVE bzw. EMS.
Zuletzt geändert von ID4U am Di Nov 11, 2025 7:35 pm, insgesamt 3-mal geändert.
-
ID4U
- Beiträge: 645
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 67 times
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Ja, in vielen Fällen ist das tatsächlich so. Darum sollte man sich fragen wie man das denn mit einer EEBUS-Steuerbox umsetzen will. Ich glaube kaum das die alten Bestands-WR alle EEBUS-tauglich gemacht werden können. Vermutlich kaum einer davon.Bartelul hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 5:38 pm Sobald eine Steuerbox vorhanden ist, dann muss man lt. Gesetz alle SteuVe und alle EEG-Erzeuger (Bestand inklusive) steuerbar machen?
Ich selbst habe mich daher von Anfang an für die Relais-Ansteuerung entschieden. Das kann man auch bei vielen Bestands-WR meist noch gut umsetzen. Und kassiere seit fast zwei Jahren die reduzierten Netzentgelte. Immer noch ohne iMsys und Steuerbox
Zuletzt geändert von ID4U am Di Nov 11, 2025 6:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
ID4U
- Beiträge: 645
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 67 times
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Und wenn ein VNB/MSB nicht PPC sondern eine Steuerbox eines anderen Herstellers einbaut kann man nur hoffen das es immer noch passtBartelul hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 5:38 pm Habe ein iMSys von Westnetz bekommen, wo das SMGW von PCC kommt. Diese Firma liefert auch CLS-Steuerboxen und haben die EEBUS-Kommunikation wohl schon mit einigen Herstellern getestet. WP, WB, WR, EMS
Einen Anspruch auf einen bestimmen Hersteller hat man leider nicht. Mir selbst wäre das aktuell (!) noch viel zu unausgereift als mich darauf zu verlassen das alles schon funktionieren wird. Denn im schlimmsten Fall muß ich umrüsten weil meine SteuVE/WR/EMS nicht "kompatibel" zur verbauten Steuerbox ist. Da bin ich mit Relaiskontakten sehr viel flexibler.
Meinen Informationen nach haben die Steuerboxen immer(!) Relaiskontakte. Zusätzlich können(!) sie eine digitale Schnittstelle (z.B. EEBUS/KNX) haben. Steuerboxen mit rein digitaler Schnittstelle (also ohne Relaiskontakte) bzw. die Integration komplett ins SMGW ist wohl erst für (irgendwann) später vorgesehen.
Zuletzt geändert von ID4U am Di Nov 11, 2025 7:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
balistarii
- Beiträge: 61
- Registriert: Sa Dez 05, 2020 6:41 pm
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Da habe ich weniger Bedenken. Es handelt sich ja um Software. Da gibt es ein Release und dann passt das. 
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
-
aiole
- Beiträge: 8715
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 203 times
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Da kann man nur hoffen. Die Erfahrung zeigt eher das Gegenteil. Je komplexer (IT), desto problematischer.balistarii hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 7:45 pm Da habe ich weniger Bedenken. Es handelt sich ja um Software. Da gibt es ein Release und dann passt das.![]()
Relaiskontakte sind dagegen eine solide und funktionierende Sache. Mit dem Outputkontakten des D&C hat man auch noch weitere Optionen für andere SteuVE.