Einbindung AC-Speicher

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
seaspotter
Beiträge: 527
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 133 times
Been thanked: 110 times

Re: Einbindung AC-Speicher

Beitrag von seaspotter »

nobrett hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 6:42 am Ich lade zu 99% nur PVÜberschuss und habe zwischen AC Speicher Marstek Venus E 3.0 und der Steckdose die ihn mit dem Hausnetz verbindet einen Shelly Plug gesteckt, der die OpenWB über die Energieflüsse vom und zum Speicher informiert.

Beide werden von einem eigenen Smartmeter hinter dem Stromzähler gesteuert. Hätte ich denn überhaupt einen Nutzen ausser der Anzeige von SpeicherSOC von einer Modbus Anbindung des Speichers an die OpenWB? So weit ich das bisher verstanden habe, steuert die OpenWB den Speicher ja nicht, sondern liest nur Werte aus.
Doch Marstek kann von openWB gesteuert werden, Entladen mit Hausverbrauch oder komplett Sperre bei Autoladung ist möglich über die Modbus Integration und zukünftig auch Zwangsladung.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
PLimbi
Beiträge: 58
Registriert: So Nov 21, 2021 9:11 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung AC-Speicher

Beitrag von PLimbi »

seaspotter hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 6:58 am
Doch Marstek kann von openWB gesteuert werden, Entladen mit Hausverbrauch oder komplett Sperre bei Autoladung ist möglich über die Modbus Integration und zukünftig auch Zwangsladung.
Ich spiele ebenfalls mint dem Gedanken mir den Marstek zu holen. Was mir in der oben genannten Auflistung fehlt ist die ganz normale Ladung bei PV Überschuss. Ja ich weiß, blöde Frage, aber ich hoffe das läuft dann auch über openWB?

Mein Zählerschrank ist schon voll mit Zählern, aber keiner der auf der Kompatibilitätsliste von Marstek steht. Daher wäre eine komplette Übernahme der Steuerung LAden / Entladen über openWB bei mir notwendig. Geht das?

Gruß Limbi
seaspotter
Beiträge: 527
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 133 times
Been thanked: 110 times

Re: Einbindung AC-Speicher

Beitrag von seaspotter »

PLimbi hat geschrieben: Sa Feb 07, 2026 10:02 am Ich spiele ebenfalls mint dem Gedanken mir den Marstek zu holen. Was mir in der oben genannten Auflistung fehlt ist die ganz normale Ladung bei PV Überschuss. Ja ich weiß, blöde Frage, aber ich hoffe das läuft dann auch über openWB?

Mein Zählerschrank ist schon voll mit Zählern, aber keiner der auf der Kompatibilitätsliste von Marstek steht. Daher wäre eine komplette Übernahme der Steuerung LAden / Entladen über openWB bei mir notwendig. Geht das?

Gruß Limbi
Soll perspektivisch kommen ja, vllt schon mit der ersten Alpha demnächst. Wobei ich zu bedenken gebe: Die Nullpunktausregelung kann der Speicher mit einem eigenen Smartmeter immer besser und schneller als ein externen EMS. openWB hat eine min. Zykluszeit von 10sec. Persönlich sehe ich die aktive Speichersteuerung durch openWB als Addon und nicht als komplett eigene unabhängige Steuerung. Aber das ist meine persönliche Meinung.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Gero
Beiträge: 4943
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 64 times
Been thanked: 338 times

Re: Einbindung AC-Speicher

Beitrag von Gero »

PLimbi hat geschrieben: Sa Feb 07, 2026 10:02 am Mein Zählerschrank ist schon voll mit Zählern,
Haha! Endlich mal jemand,
der einen richtig echten Zählerschrank hat! Alle anderen haben nur eine Hauptverteilung. :D

Aber nun mal ernsthaft: die 10s openWB-Takt wären das einzige, was da stört. Aber vielleicht kannst du ja einen der diversen Zähler selbst auslesen und die Werte in einen generischen Zähler schreiben? Vielleicht hat das BMS von Marstekt auch sowas wie MQTT oder http-Zähler?
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
PLimbi
Beiträge: 58
Registriert: So Nov 21, 2021 9:11 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung AC-Speicher

Beitrag von PLimbi »

Ich liebe solche Wortspiele 😂

Habe das openWB Evu Kit. Eventuell lässt sich damit was anstellen.
openWBbeginner
Beiträge: 27
Registriert: Fr Jul 29, 2022 12:10 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung AC-Speicher

Beitrag von openWBbeginner »

Ich nutze seit 5 Tagen einen Marstek Venus E v3 zusammen mit openWB 2.1.9. Den kann man inzwischen per Modbus TCP über LAN ohne RS485 Adapter kinderleicht in die openWB und Home Assistant einbinden. Home Assistant emuliert mit dem "B2500 meter" Addon einen Shelly Pro 3EM für die Venus, so dass es eigentlich keines zusätzlichen Zählers bedarf, wenn man die von der "openWB2 over MQTT or API" Integration gelieferten Zählerwerte heranzieht. Für eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit habe ich einen Hichi Wifi V2 Lesekopf (https://sites.google.com/view/hichi-lesekopf/wifi-v2) mit Tasmota auf den Logarex Zähler gesteckt, das wäre aber möglicherweise nicht nötig gewesen.
Der Speicher ist als Gerät in openWB eingebunden. Damit eine Home Assistant Integration wie die von ViperRNMC und openWB parallel auf die Venus per Modbus zugreifen können, ist wie einige Postings weiter oben erwähnt auf HA ein Modbus Proxy nötig, bei mir hat der hier https://github.com/TCzerny/ha-modbusproxy sofort funktioniert, andere nicht.
Ich bin begeistert, wie gut das mit der openWB schon ohne zusätzliche Home Assistant Regelung funktioniert, einfach von Haus aus.
Danke an alle, die die Venus in openWB integriert haben und das gesamte Team von openWB und die Forenmitglieder.

Zukünftig kann man mit
https://github.com/ViperRNMC/marstek_venus_modbus
https://github.com/diegoschlauri/marstek_venus_ha
https://github.com/fonske/MarstekVenusV ... /tree/main
https://github.com/ffunes/Marstek-Venus-Energy-Manager
noch viel optimieren. Wenn man will.

Bitte beachten: wenn man in der openWB aktive Speichersteuerung aktiviert, kollidiert dies logischerweise mit aktiven Speichersteuerungen auf der HA-Seite, die mit dem Schalter RS485 Control Mode aktiviert werden.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Marstek Venus E 3.0 5,12 kWh, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
openWBbeginner
Beiträge: 27
Registriert: Fr Jul 29, 2022 12:10 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung AC-Speicher

Beitrag von openWBbeginner »

Nachtrag:
auch bei eingestellter passiver Speicherbeachtung kollidiert zumindest das Venus Modul mit verschiedenen HA Integrationen wie
https://github.com/ViperRNMC/marstek_venus_modbus
https://github.com/ffunes/Marstek-Venus-Energy-Manager
Diese können den RS485 Control Mode dann nicht mehr aktivieren.
Ich musste das Venus Modul auf der openWB durch Eingabe einer falsche IP-Adresse de facto deaktivieren.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Marstek Venus E 3.0 5,12 kWh, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
Antworten