Vielleicht kommt ja noch eine Klarstellung
Einbindung AC-Speicher
-
seaspotter
- Beiträge: 541
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 112 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Naja wenn man die Funktionen im Detail kennt und weiß was openWB aktuell kann, dann ist das logisch das es gar nicht anders sein kann. Insofern hast du es eher komplett falsch herum verstandenPLimbi hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 8:40 am Ich hatte es genau anders rum verstanden, auch nach nochmaligem Lesen.
Vielleicht kommt ja noch eine Klarstellung![]()
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
-
seaspotter
- Beiträge: 541
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 112 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Den Speicher zu sperren bei Autoladung oder den Speicher nur in Höhe des Hausverbrauchs bei Autoladung zu entladen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Re: Einbindung AC-Speicher
Mmmmh. OK. Heißt die Daten des EVU Kits mit der Info ob daraus eine Speichern- bzw-/Entladenbefehl erfolgen soll muss er nativ über die eigene "Steuerung" oder über andere Wege bekommen.
Könnte man per MQTT die Daten des EVU Kits an den Speicher senden?
Könnte man per MQTT die Daten des EVU Kits an den Speicher senden?
-
seaspotter
- Beiträge: 541
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 112 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Ja das ist ja das was ich vorher geschrieben habe: Der Speicher braucht einen Smartmeter um sich selbst auszuregeln und vor allem auch in einem entsprechenden Zyklus (openWB stellt nur Daten alle 10+ sec zur Verfügung). openWBbeginner emuliert einen Zähler aus anderen Daten die er in HomeAssistant hat und braucht dadurch keinen zusätzlichen Zähler. Die aktive Speichersteuerung in openWB sperrt oder entlädt nur in Höhe des Hausverbrauchs.PLimbi hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 9:24 am Mmmmh. OK. Heißt die Daten des EVU Kits mit der Info ob daraus eine Speichern- bzw-/Entladenbefehl erfolgen soll muss er nativ über die eigene "Steuerung" oder über andere Wege bekommen.
Könnte man per MQTT die Daten des EVU Kits an den Speicher senden?
Theoretisch kannst du auch die Daten des EVU Kits nehmen, aber dafür brauchst du trotzdem noch Software und einen Vermittler eben in Form von HomeAssistant um damit das Smartmeter für den Speicher zu emulieren. Aber eben Vorsicht: openWB Daten nur alle 10+ sek.
Direkt die Daten aus openWB an den Speicher per MQTT geht nicht.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Re: Einbindung AC-Speicher
Danke! Verstanden 
Ich habe gerade gesehen dass das Marstek Mess Kit nur 59 Euro kostet und recht einfach zu installieren ist.
Da setze ich das neben das EVU Kit und fertig.
Ich habe gerade gesehen dass das Marstek Mess Kit nur 59 Euro kostet und recht einfach zu installieren ist.
Da setze ich das neben das EVU Kit und fertig.
-
openWBbeginner
- Beiträge: 28
- Registriert: Fr Jul 29, 2022 12:10 pm
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: Einbindung AC-Speicher
openWB allein ist völlig ausreichend für die Ansteuerung der Marstek Venus, wenn man ein "Smartmeter" (emuliert in HA oder physisch als Shelly oder CT002) hat. Die beiden arbeiten schön zusammen.
Ich wollte aber aus reinem Spieltrieb auch eine Steuerung der Venus über Home Assistant und musste dann feststellen, dass sowohl bei passiver Speicherbeachtung (womit ich nicht gerechnet hatte und was ich auch nicht verstehe) als auch aktiver Speichersteuerung (was logisch ist) das Venus-Modul der openWB mit der HA Integration von z.B. ViperRNMC kollidiert. Ich habe daher auf eine Einbindung der Venus als MQTT-Speicher umgestellt und das Venus-Modul deaktiviert.
Ich wollte aber aus reinem Spieltrieb auch eine Steuerung der Venus über Home Assistant und musste dann feststellen, dass sowohl bei passiver Speicherbeachtung (womit ich nicht gerechnet hatte und was ich auch nicht verstehe) als auch aktiver Speichersteuerung (was logisch ist) das Venus-Modul der openWB mit der HA Integration von z.B. ViperRNMC kollidiert. Ich habe daher auf eine Einbindung der Venus als MQTT-Speicher umgestellt und das Venus-Modul deaktiviert.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Marstek Venus E 3.0 5,12 kWh, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV