Neuen AC-Speicher mit http einbinden

Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Robeck
Beiträge: 166
Registriert: Sa Jan 23, 2021 11:12 am
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times

Re: Neuen AC-Speicher mit http einbinden

Beitrag von Robeck »

Also bei von dir beschriebenen Abfrage kommt folgendes:
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 07.35.39.png
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 07.35.39.png (9.36 KiB) 2807 mal betrachtet
Passt also.

Eingetragen ist es momentan in der openWB so:
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 07.39.31.png
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 07.39.31.png (26.56 KiB) 2807 mal betrachtet
So funktioniert es leider nicht, muss ich das noch wie ändern?
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
openWB
Site Admin
Beiträge: 10177
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times

Re: Neuen AC-Speicher mit http einbinden

Beitrag von openWB »

Du nutzt aber das http oder das json Modul?
Du musst das JSON Modul nutzen und dabei was det geschrieben hat eintragen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Robeck
Beiträge: 166
Registriert: Sa Jan 23, 2021 11:12 am
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times

Re: Neuen AC-Speicher mit http einbinden

Beitrag von Robeck »

Das wars, jetzt scheint es zu funktionieren:
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 08.58.11.png
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 08.58.11.png (126.99 KiB) 2792 mal betrachtet
Ihr werdet in mein (nicht vorhandenes :mrgreen: ) Nachtgebet aufgenommen.....DANKE
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
derNeueDet
Beiträge: 4560
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times

Re: Neuen AC-Speicher mit http einbinden

Beitrag von derNeueDet »

Ich habe mir das nich mal angeschaut, da ich mit als Hobby auch einen Indevolt in den Keller gestellt habe. Ich korrigiere meine Anweisung unten, da der Indevolt jeweils einen Wert für Input Power (2101) und einen für Output Power (2108) hat. Damit sieht es wie folgt aus:

derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 9:47 pm Das sollte raus kommen:

Code: Alles auswählen

{"2101": 0, "2108": 1234, "6002": 65}
Dann wäre der Ausdruck für Watt

Code: Alles auswählen

."2101"-."2108"
Und für Soc

Code: Alles auswählen

."6002"|round
Die URL wie beschrieben mit http://<IP_DES_INDEVOLT>:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={"t":[2101,2108,6002]}
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
Antworten