Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Tidur
Beiträge: 15
Registriert: Fr Feb 16, 2024 8:12 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Beitrag von Tidur »

Tuffi hat geschrieben: Mi Apr 15, 2026 5:48 am Hallo.
Ich möchte das laden meines Speichers bei 80 % stoppen. Typ siehe Signatur.
Unter "Status" wurd mir in der openWB auch folgender Text angezeigt
"Speicher befindet sich oberhalb des maximalen SoC - Ladung gesperrt"
aber der Speicher lädt trotzdem munter weiter.

Main-Log:
https://paste.openwb.de/jbCqMzS0wPKTtEj

Gruß,
Tuffi
Entschuldigung, die Meldung im Speicher ist schlecht bzw. ungenau formuliert. Außerhalb der konfigurierten SoC Schranke wird der Speicher nicht mehr aktiv geladen (mit Netzbezug).
Bekommt der Speicher außerhalb der SoC Grenze einen Ladebefehl greift die Entladesperre (nicht aktiv Laden und nicht entladen). Das ist nötig um Systeme mit mehreren aktiv steuerbaren Speichern abzubilden.
Die Speicher unterhalb Grenze werden weiter aktiv geladen. Es wird aber verhindert dass ein Speicher oberhalb der Grenze den anderen lädt.

Entladesperre bedeutet keine Entladung - bei genügend PV-Überschuss greift aber die Eigenregelung des Speichers. Du kannst bei dir im Screenshot sehen, dass mit 2,5kW geladen wird und der Speicher am EVU-Punkt auf Null ausregelt. Das passiert aber nicht aktiv. Im Prinzip greift sich der Speicher eigenständig den PV-Überschuss damit dieser nicht eingespeist wird. Das wäre aus das Verhalten wenn die aktive Steuerung komplett deaktiviert ist.

Bedeutet in diesem Fall wird nicht aktiv mit Netzbezug geladen, der Speicher wird aber auch nicht komplett blockiert (man würde ja dann PV-Ertrag verschenken).
Es handelt sich also nicht um eine harte Ladesperre sondern "nur" um eine Deaktivierung der aktiven Ladung.
Tuffi
Beiträge: 84
Registriert: Mo Jul 24, 2023 9:10 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Beitrag von Tuffi »

Hey Tidur.
Danke für die Erklärung.
Das habe ich dann tatsächlich falsch verstanden.

Da ich aktuell leider kein Elektroauto besitze und der Speicher nur fürs Haus viel zu groß ist, möchte ich diesen gerne schonen und bei 70, 80 % das laden des Speichers stoppen.
Ich hatte gedacht das würde mit der Speichersteuerung der openWB funktionieren.

Gruß,
Tuffi
openWB series2 standard+, 2.2.0-RC.2
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
kai9555
Beiträge: 564
Registriert: Mi Feb 01, 2023 7:16 am
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Beitrag von kai9555 »

Ich nutze den Modus "Sofortladen" nicht oft - aber im Koala Theme kann keine Begrenzung wie SoC eingestellt werden...
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2026-04-17 um 11.49.02.jpg
Bildschirmfoto 2026-04-17 um 11.49.02.jpg (64.08 KiB) 257 mal betrachtet
🔌 Wallbox
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone

☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (Winet-S Modbus)
• Hoymiles (openDTU - Json)
• Growatt (OpenInverterGateway - Json)

🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
3x Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
Frank-H
Beiträge: 452
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Beitrag von Frank-H »

Aktueller Master (RC 3).
Ich betreibe seit einigen Wochen testweise eine OCPP-Anbindung an Powerfill, da ich zukünftig damit eine externe Wallbox auswerten möchte.

Bis zum 6. oder 7.4. zeichnete Powerfill auch jede Ladetätigkeit korrekt auf. Danach wurde die Box zwar noch korrekt erkannt, zeichnete aber keine Ladetätigkeit mehr auf.
Im Powerfill-Log erscheint nur die folgende Meldung (Identitätsdaten entfernt):

Code: Alles auswählen

XXX.pne3 [ERROR] 2026-04-17 11:19:37,519 de.rwth.idsg.steve.web.api.ApiControllerAdvice (qtp402702819-19887) - Request: http://XXX-pne3.powerfill.app/api/v1/chargePoints/1 raised following exception.

Es wird keine konkrete Exception genannt.
Die Ladestations-ID und der Link stimmen. Neuanlage hat auch nichts gebracht.

Vielleicht liegt der Fehler an der sendenden OWB?
Hier das Mainlog bei aktiver Anbindung: https://paste.openwb.de/s3tAVvcXIxThLpf
Oder wird (noch) ein anderes Log benötigt?
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standard+, 22 kw
aiole
Beiträge: 8983
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Beitrag von aiole »

kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 17, 2026 9:50 am Ich nutze den Modus "Sofortladen" nicht oft - aber im Koala Theme kann keine Begrenzung wie SoC eingestellt werden...
Klick mal auf der main direkt auf den SoC-Balken ;).
Um das 1. Submenü zu entschlacken, ist es auf die main gewandert. Müsste dort auch eine Flyover-Info geben.
IMG_20260417_232957.png
IMG_20260417_232957.png (108.73 KiB) 112 mal betrachtet
kai9555
Beiträge: 564
Registriert: Mi Feb 01, 2023 7:16 am
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Beitrag von kai9555 »

Ahhh - danke. Find ich cool 😎 hätte ich nie „gefunden“
🔌 Wallbox
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone

☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (Winet-S Modbus)
• Hoymiles (openDTU - Json)
• Growatt (OpenInverterGateway - Json)

🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
3x Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
Candid
Beiträge: 103
Registriert: So Mai 03, 2020 3:15 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Beitrag von Candid »

2.2.0 RC3

Ich lade gerade mein Model 3 Sofort und stelle fest, dass 1-phasig auf den Strom begrenzt, der im Fahrzeugprofil bei mehrphasig angegeben ist:
"Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 19 A."

Einstellung ist (zum Testen): Maximalstrom bei einer Phase 20 A, Maximalstrom mehrere Phasen 19 A

Ich habe extra mal unterschiedliche Einstellungen probiert, begrenzt wird - obwohl 1-phasig geladen wird - auf den bei mehrphasig eingestellten Strom.
Meine Konfig:
openWB series2 standard+, openWB Pro

E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3, Renault R5 E-Tech
Antworten