Lastmanagement mit unterzähler
Lastmanagement mit unterzähler
Hi,
ich habe eine Frage zu dem Lastmanagement.
Von meiner Hauptverteilung geht ein Kabel in die Garage, da ist eine unterverteilung für die gesamte Garage wo auch die Wallboxen angeschlossen sind. In der Garage sind diverse Verbraucher.
Um das Kabel von der Hauptverteilung in die Garage nicht zu überlasten, ist in der unterverteilung ein Shelly Pro 3EM verbaut.
Wenn viele Verbraucher in der Garage aktiv sind sollen dementsprechend die Wallboxen die Leistung herunter fahren so das nicht mehr wie z.b 24kw über die Leitung Hauptverteilung -> unterverteilung gehen.
Wenn ich das so wie im Screenshot zu sehen ist mache, funktioniert das Regeln, aber der Hausverbrauch wird nicht richtig berechnet.
Es wird beim Hausverbrauch der Wert vom Shelly abgezogen.
Wie bekomme ich es hin das die Maximal werte vom Shelly zum regeln genommen werden, aber die Leistungswerte nicht im Hausverbrauch verrechnet werden?
ich habe eine Frage zu dem Lastmanagement.
Von meiner Hauptverteilung geht ein Kabel in die Garage, da ist eine unterverteilung für die gesamte Garage wo auch die Wallboxen angeschlossen sind. In der Garage sind diverse Verbraucher.
Um das Kabel von der Hauptverteilung in die Garage nicht zu überlasten, ist in der unterverteilung ein Shelly Pro 3EM verbaut.
Wenn viele Verbraucher in der Garage aktiv sind sollen dementsprechend die Wallboxen die Leistung herunter fahren so das nicht mehr wie z.b 24kw über die Leitung Hauptverteilung -> unterverteilung gehen.
Wenn ich das so wie im Screenshot zu sehen ist mache, funktioniert das Regeln, aber der Hausverbrauch wird nicht richtig berechnet.
Es wird beim Hausverbrauch der Wert vom Shelly abgezogen.
Wie bekomme ich es hin das die Maximal werte vom Shelly zum regeln genommen werden, aber die Leistungswerte nicht im Hausverbrauch verrechnet werden?
- Dateianhänge
-
- Screenshot 2026-04-18 064653.png (18.7 KiB) 222 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Jetiman am Sa Apr 18, 2026 7:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
-
Gero
- Beiträge: 5153
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 374 times
Re: Lastmanagement mit unterzähler
Aktuell gar nicht. Denn der Hausverbrauch ist eigentlich der nicht explizit gemessene Restverbrauch, der sich aus EVU +/- den bekannten Einflussfaktoren ergibt.Jetiman hat geschrieben: Sa Apr 18, 2026 7:04 am Wie bekomme ich es hin das die Maximal werte vom Shelly zum regeln genommen werden, aber die Leistungswerte nicht im Hausverbrauch verrechnet werden?
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
openWB
- Site Admin
- Beiträge: 10236
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 397 times
Re: Lastmanagement mit unterzähler
Steht allerdings auf der ToDo das auswählbar zu machen.
Bis dahin ist Hausverbrauch schlicht der "nicht erfasste Verbrauch"
Bis dahin ist Hausverbrauch schlicht der "nicht erfasste Verbrauch"
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
Gero
- Beiträge: 5153
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 374 times
Re: Lastmanagement mit unterzähler
Nein, denn ein virtueller Zähler zählt ja nicht den Verbrauch, der neben den Wallboxen vorhanden ist.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
ChristophR
- Beiträge: 1661
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 191 times
Re: Lastmanagement mit unterzähler
Mit einem eigenen, getrennter "echter" Zähler, der nur den Hausverbrauch (ohne Ladepunkte) misst, kann man den Hausverbrauch aber doch "korrigieren"?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
-
Gero
- Beiträge: 5153
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 374 times
Re: Lastmanagement mit unterzähler
Gute Idee - ob das auch in Summe mit mehreren Zählern klappt?
(hintergrund: es gibt im Zähler da die 99%-Option…)
(hintergrund: es gibt im Zähler da die 99%-Option…)
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
ChristophR
- Beiträge: 1661
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 191 times
Re: Lastmanagement mit unterzähler
In 99% der Fälle ist der Zähler des WR falsch.Gero hat geschrieben: Sa Apr 18, 2026 9:47 am Gute Idee - ob das auch in Summe mit mehreren Zählern klappt?
(hintergrund: es gibt im Zähler da die 99%-Option…)
Ein eigener Zähler ist aber richtig, wenn er nur den Hausverbrauch zählt. Damit kann man den Hausverbrauch korrigieren, wenn man die restliche Konstellation nicht mit dem Hausverbrauch kompatibel bekommt.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
-
Gero
- Beiträge: 5153
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 374 times
Re: Lastmanagement mit unterzähler
…es sei denn, es ist ein Hybrid-WR, der mit dieser Messung auch das BMS des Speichers steuert. Bei dem würde ich davon ausgehen, dass der korrekt misst.
Aber du spielst wahrscheinlich auf diesen einen WR-Hersteller an, der zu den nicht-99% dieser Option zählt. Also zu den 1% derjenigen, für die diese Option die richtige ist.
Zuletzt geändert von Gero am Sa Apr 18, 2026 12:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
ChristophR
- Beiträge: 1661
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 191 times
Re: Lastmanagement mit unterzähler
Der Zähler des WR liefert kumuliert meist den EVU Punkt, auch wenn sein Zähler physisch im Hausverbrauchszweig hängt.Gero hat geschrieben: Sa Apr 18, 2026 11:27 am…es sei denn, es ist ein Hybrid-WR, der mit dieser Messung auch das BMS des Speichers steuert. Bei dem würde ich davon ausgehen, dass der korrekt misst.
Aber du spielst wahrscheinlich auf diesen einen WR-Hersteller an, der zu den nicht-99% dieser Option zählt.
Daher darf er auch dann nicht ausgewählt werden.
Der Zähler, der hier ausgewählt werden darf muss direkt den Hausverbrauch als unabhängigen Wert liefern.
Das ist unabhängig davon, wie bei Hybrid WR der Speicher platziert werden muss, was auch zu fehlerhaftem Hausverbrauch führt, hat damit aber nix zu tun.
Ich weiß auch gar nicht, wann die 1% richtig sind, ich hätte dort geschrieben:
"Es ist immer falsch, außer es ist ausnahmsweise mal richtig"
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born