Shelly Pro 3EM als Smart Home Gerät

Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
Gesperrt
gorthon
Beiträge: 282
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Shelly Pro 3EM als Smart Home Gerät

Beitrag von gorthon »

Hallo zusammen,

hat hier jemand einen Shelly Pro 3 EM mit der aktuellen openWB (2.1.9) am laufen? Wenn ich ihn anlege, zeigt er mir zwar unter Smart Home die korrekte Watt-Zahl an, der Name ist allerdings rot und durchgestrichen und wird auch durch Klick darauf nicht grün. Dadurch wird er auch nicht im Graph angezeigt, worum es mir eigentlich ging.

Bild

Hier noch das SmartHome Log wenn ich auf den durchgestrichenen roten Bezeichner klicke:

Code: Alles auswählen

2026-04-19 08:11:38,264 - (4) ShellyWP manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:40,765 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -38 max Speicherladung: 0
2026-04-19 08:11:40,809 - Uberschuss: 21 Uberschuss mit Offset: 21 Pv: 450
2026-04-19 08:11:40,826 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 59 SpeicherSoC: 18 Ladung: False
2026-04-19 08:11:41,571 - (1) LGWaMa rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29397 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 149739 Z2: 0
2026-04-19 08:11:42,050 - (2) Dehumidifier rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29398 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 225183 Z2: 0
2026-04-19 08:11:42,570 - (3) KlimaU rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/29366 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 382747 Z2: 0
2026-04-19 08:11:43,055 - (4) ShellyWP rel: 0 oncnt/onstandby/time: 552/0/0 Status/Üeb: 10/0 akt: 139 Z1: 179 Z2: 0
2026-04-19 08:11:43,059 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2026-04-19 08:11:43,063 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 141
2026-04-19 08:11:43,066 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2026-04-19 08:11:43,070 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2026-04-19 08:11:43,074 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2026-04-19 08:11:43,082 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=29397 old 29392
2026-04-19 08:11:43,088 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=29398 old 29392
2026-04-19 08:11:43,092 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=810658836 old 810658830
2026-04-19 08:11:43,096 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=29366 old 29361
2026-04-19 08:11:43,100 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=1377891475 old 1377891469
2026-04-19 08:11:43,105 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Watt=139 old 160
2026-04-19 08:11:43,109 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=645889 old 645119
2026-04-19 08:11:43,113 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/oncountnor=552 old 551
2026-04-19 08:11:43,116 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=141 old 162
2026-04-19 08:11:43,122 - (1) LGWaMa manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:43,126 - (2) Dehumidifier manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:43,129 - (3) KlimaU manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:43,132 - (4) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 0
2026-04-19 08:11:43,503 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 53, in <module>
    with urllib.request.urlopen(url) as response:
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
    response = self.parent.error(
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found

2026-04-19 08:11:43,512 - (4) ShellyWP manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:45,105 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -35 max Speicherladung: 0
2026-04-19 08:11:45,109 - Uberschuss: 4 Uberschuss mit Offset: 4 Pv: 426
2026-04-19 08:11:45,113 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 39 SpeicherSoC: 18 Ladung: False
2026-04-19 08:11:45,118 - Config reRead start / Parameter check
2026-04-19 08:11:45,124 - (1) Key device_configured Value 1
2026-04-19 08:11:45,171 - (1) Key device_name Value LGWaMa
2026-04-19 08:11:45,174 - (1) Key device_type Value tasmota
2026-04-19 08:11:45,178 - (1) Key device_nonewatt Value 0
2026-04-19 08:11:45,181 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2026-04-19 08:11:45,185 - (1) Key device_pbtype Value none
2026-04-19 08:11:45,188 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2026-04-19 08:11:45,192 - (1) Key device_ip Value 192.168.0.110
2026-04-19 08:11:45,195 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2026-04-19 08:11:45,199 - (2) Key device_configured Value 1
2026-04-19 08:11:45,202 - (2) Key device_name Value Dehumidifier
2026-04-19 08:11:45,206 - (2) Key device_type Value tasmota
2026-04-19 08:11:45,209 - (2) Key device_nonewatt Value 0
2026-04-19 08:11:45,212 - (2) Key device_homeConsumtion Value 1
2026-04-19 08:11:45,216 - (2) Key device_pbtype Value none
2026-04-19 08:11:45,219 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2026-04-19 08:11:45,223 - (2) Key device_ip Value 192.168.0.114
2026-04-19 08:11:45,226 - (2) Key device_canSwitch Value 1
2026-04-19 08:11:45,230 - (2) Key device_mineinschaltdauer Value 1
2026-04-19 08:11:45,233 - (2) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2026-04-19 08:11:45,237 - (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2026-04-19 08:11:45,240 - (2) Key device_startTime Value 07:00
2026-04-19 08:11:45,244 - (2) Key device_endTime Value 19:00
2026-04-19 08:11:45,247 - (2) Key device_finishTime Value 20:00
2026-04-19 08:11:45,251 - (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,254 - (2) Key device_onTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,258 - (2) Key device_offTime Value 20:00
2026-04-19 08:11:45,261 - (2) Key device_startupDetection Value 0
2026-04-19 08:11:45,265 - (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2026-04-19 08:11:45,268 - (2) Key device_setauto Value 0
2026-04-19 08:11:45,272 - (2) Key device_deactivateper Value 0
2026-04-19 08:11:45,275 - (2) Key device_einschaltschwelle Value 300
2026-04-19 08:11:45,279 - (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 1
2026-04-19 08:11:45,282 - (2) Key device_updatesec Value 0
2026-04-19 08:11:45,286 - (2) Key device_ausschaltschwelle Value -20
2026-04-19 08:11:45,289 - (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 1
2026-04-19 08:11:45,293 - (2) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2026-04-19 08:11:45,296 - (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2026-04-19 08:11:45,300 - (3) Key device_configured Value 1
2026-04-19 08:11:45,303 - (3) Key device_name Value KlimaU
2026-04-19 08:11:45,307 - (3) Key device_type Value tasmota
2026-04-19 08:11:45,310 - (3) Key device_nonewatt Value 0
2026-04-19 08:11:45,314 - (3) Key device_homeConsumtion Value 1
2026-04-19 08:11:45,317 - (3) Key device_pbtype Value none
2026-04-19 08:11:45,321 - (3) Key device_differentMeasurement Value 0
2026-04-19 08:11:45,325 - (3) Key device_ip Value 192.168.0.202
2026-04-19 08:11:45,328 - (3) Key device_canSwitch Value 0
2026-04-19 08:11:45,332 - (4) Key device_configured Value 1
2026-04-19 08:11:45,336 - (4) Key device_name Value ShellyWP
2026-04-19 08:11:45,339 - (4) Key device_type Value shelly
2026-04-19 08:11:45,342 - (4) Key device_shauth Value 0
2026-04-19 08:11:45,346 - (4) Key device_chan Value 0
2026-04-19 08:11:45,349 - (4) Key device_ip Value 192.168.0.118
2026-04-19 08:11:45,353 - (4) Key device_canSwitch Value 0
2026-04-19 08:11:45,356 - (4) Key device_temperatur_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,360 - (4) Key device_homeConsumtion Value 1
2026-04-19 08:11:45,363 - (4) Key device_pbtype Value none
2026-04-19 08:11:45,367 - (4) Key device_differentMeasurement Value 0
2026-04-19 08:11:45,370 - (4) Key device_mineinschaltdauer Value 0
2026-04-19 08:11:45,374 - (4) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2026-04-19 08:11:45,377 - (4) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2026-04-19 08:11:45,381 - (4) Key device_startTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,384 - (4) Key device_endTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,388 - (4) Key device_finishTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,391 - (4) Key device_onuntilTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,395 - (4) Key device_onTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,399 - (4) Key device_offTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,402 - (4) Key device_startupDetection Value 0
2026-04-19 08:11:45,406 - (4) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2026-04-19 08:11:45,409 - (4) Key device_setauto Value 0
2026-04-19 08:11:45,413 - (4) Key device_deactivateper Value 0
2026-04-19 08:11:45,416 - (4) Key device_einschaltschwelle Value 0
2026-04-19 08:11:45,420 - (4) Key device_einschaltverzoegerung Value 0
2026-04-19 08:11:45,423 - (4) Key device_updatesec Value 0
2026-04-19 08:11:45,427 - (4) Key device_ausschaltschwelle Value 1500
2026-04-19 08:11:45,430 - (4) Key device_ausschaltverzoegerung Value 0
2026-04-19 08:11:45,434 - (4) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2026-04-19 08:11:45,437 - (4) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2026-04-19 08:11:45,441 - (5) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,444 - (6) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,448 - (7) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,451 - (8) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,454 - (9) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,458 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2026-04-19 08:11:45,462 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 0
2026-04-19 08:11:45,465 - (1) Key RelayStatus Value 1
2026-04-19 08:11:45,468 - (1) Key RunningTimeToday Value 29397
2026-04-19 08:11:45,472 - (1) Key Watt Value 0
2026-04-19 08:11:45,475 - (1) Key Wh Value 149739
2026-04-19 08:11:45,478 - (1) Key WHImported_temp Value 539061590
2026-04-19 08:11:45,482 - (1) Key oncountnor Value 0
2026-04-19 08:11:45,485 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2026-04-19 08:11:45,489 - (1) Key Status Value 11
2026-04-19 08:11:45,492 - (1) Key mode Value 1
2026-04-19 08:11:45,497 - (1) Key device_manual_control Value 1
2026-04-19 08:11:45,500 - (2) Key RelayStatus Value 1
2026-04-19 08:11:45,504 - (2) Key RunningTimeToday Value 29398
2026-04-19 08:11:45,508 - (2) Key Watt Value 1
2026-04-19 08:11:45,511 - (2) Key Wh Value 225183
2026-04-19 08:11:45,515 - (2) Key WHImported_temp Value 810658836
2026-04-19 08:11:45,518 - (2) Key oncountnor Value 0
2026-04-19 08:11:45,522 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2026-04-19 08:11:45,525 - (2) Key Status Value 11
2026-04-19 08:11:45,528 - (2) Key mode Value 1
2026-04-19 08:11:45,532 - (2) Key device_manual_control Value 1
2026-04-19 08:11:45,535 - (3) Key RelayStatus Value 1
2026-04-19 08:11:45,538 - (3) Key RunningTimeToday Value 29366
2026-04-19 08:11:45,542 - (3) Key Watt Value 1
2026-04-19 08:11:45,545 - (3) Key Wh Value 382747
2026-04-19 08:11:45,549 - (3) Key WHImported_temp Value 1377891475
2026-04-19 08:11:45,552 - (3) Key oncountnor Value 1
2026-04-19 08:11:45,555 - (3) Key OnCntStandby Value 0
2026-04-19 08:11:45,559 - (3) Key Status Value 11
2026-04-19 08:11:45,562 - (3) Key mode Value 1
2026-04-19 08:11:45,566 - (3) Key device_manual_control Value 1
2026-04-19 08:11:45,569 - (4) Key RelayStatus Value 0
2026-04-19 08:11:45,572 - (4) Key RunningTimeToday Value 0
2026-04-19 08:11:45,576 - (4) Key Watt Value 139
2026-04-19 08:11:45,579 - (4) Key Wh Value 179
2026-04-19 08:11:45,582 - (4) Key WHImported_temp Value 645889
2026-04-19 08:11:45,586 - (4) Key oncountnor Value 552
2026-04-19 08:11:45,589 - (4) Key OnCntStandby Value 0
2026-04-19 08:11:45,593 - (4) Key Status Value 10
2026-04-19 08:11:45,596 - (4) Key mode Value 1
2026-04-19 08:11:45,600 - (4) Key device_manual_control Value 1
2026-04-19 08:11:50,609 - Config reRead / Parameter check done
2026-04-19 08:11:50,614 - (1) Device bereits erzeugt
2026-04-19 08:11:50,618 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2026-04-19 08:11:50,621 - (1) Sbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,624 - (1) Sbase überlesen Watt 0
2026-04-19 08:11:50,627 - (1) Sbase überlesen Wh 149739
2026-04-19 08:11:50,631 - (1) Sbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,634 - (1) Slbase überlesen device_nonewatt 0
2026-04-19 08:11:50,643 - (1) Slbase überlesen device_pbtype none
2026-04-19 08:11:50,647 - (1) Slbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,658 - (1) Slbase überlesen Watt 0
2026-04-19 08:11:50,663 - (1) Slbase überlesen Wh 149739
2026-04-19 08:11:50,666 - (1) Slbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,670 - (2) Device bereits erzeugt
2026-04-19 08:11:50,673 - (2) Typ gleich, nur Parameter update
2026-04-19 08:11:50,677 - (2) Sbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,680 - (2) Sbase überlesen Watt 1
2026-04-19 08:11:50,683 - (2) Sbase überlesen Wh 225183
2026-04-19 08:11:50,686 - (2) Sbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,689 - (2) Slbase überlesen device_nonewatt 0
2026-04-19 08:11:50,692 - (2) Slbase überlesen device_pbtype none
2026-04-19 08:11:50,695 - (2) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2026-04-19 08:11:50,699 - (2) Slbase überlesen device_offTime 20:00
2026-04-19 08:11:50,702 - (2) Slbase überlesen device_setauto 0
2026-04-19 08:11:50,705 - (2) Slbase überlesen device_updatesec 0
2026-04-19 08:11:50,708 - (2) Slbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,711 - (2) Slbase überlesen Watt 1
2026-04-19 08:11:50,714 - (2) Slbase überlesen Wh 225183
2026-04-19 08:11:50,717 - (2) Slbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,721 - (3) Device bereits erzeugt
2026-04-19 08:11:50,723 - (3) Typ gleich, nur Parameter update
2026-04-19 08:11:50,727 - (3) Sbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,731 - (3) Sbase überlesen Watt 1
2026-04-19 08:11:50,734 - (3) Sbase überlesen Wh 382747
2026-04-19 08:11:50,737 - (3) Sbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,740 - (3) Slbase überlesen device_nonewatt 0
2026-04-19 08:11:50,743 - (3) Slbase überlesen device_pbtype none
2026-04-19 08:11:50,746 - (3) Slbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,749 - (3) Slbase überlesen Watt 1
2026-04-19 08:11:50,752 - (3) Slbase überlesen Wh 382747
2026-04-19 08:11:50,755 - (3) Slbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,758 - (4) Device bereits erzeugt
2026-04-19 08:11:50,761 - (4) Typ gleich, nur Parameter update
2026-04-19 08:11:50,765 - (4) Sbase überlesen device_shauth 0
2026-04-19 08:11:50,768 - (4) Sbase überlesen RelayStatus 0
2026-04-19 08:11:50,771 - (4) Sbase überlesen Watt 139
2026-04-19 08:11:50,774 - (4) Sbase überlesen Wh 179
2026-04-19 08:11:50,777 - (4) Sbase überlesen Status 10
2026-04-19 08:11:50,781 - (4) Slbase überlesen device_pbtype none
2026-04-19 08:11:50,784 - (4) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2026-04-19 08:11:50,787 - (4) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2026-04-19 08:11:50,790 - (4) Slbase überlesen device_setauto 0
2026-04-19 08:11:50,793 - (4) Slbase überlesen device_updatesec 0
2026-04-19 08:11:50,796 - (4) Slbase überlesen RelayStatus 0
2026-04-19 08:11:50,799 - (4) Slbase überlesen Watt 139
2026-04-19 08:11:50,802 - (4) Slbase überlesen Wh 179
2026-04-19 08:11:50,805 - (4) Slbase überlesen Status 10
2026-04-19 08:11:50,809 - (5) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,812 - (6) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,815 - (7) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,819 - (8) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,822 - (9) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,826 - Config reRead done
2026-04-19 08:11:51,372 - (1) LGWaMa rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29407 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 149739 Z2: 0
2026-04-19 08:11:51,813 - (2) Dehumidifier rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29407 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 225183 Z2: 0
2026-04-19 08:11:52,319 - (3) KlimaU rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/29376 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 382747 Z2: 0
2026-04-19 08:11:52,863 - (4) ShellyWP rel: 0 oncnt/onstandby/time: 553/0/0 Status/Üeb: 10/0 akt: 153 Z1: 179 Z2: 0
2026-04-19 08:11:52,867 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2026-04-19 08:11:52,870 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 155
2026-04-19 08:11:52,873 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2026-04-19 08:11:52,876 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2026-04-19 08:11:52,879 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2026-04-19 08:11:52,885 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=29407 old 29397
2026-04-19 08:11:52,890 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=29407 old 29398
2026-04-19 08:11:52,894 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=810658845 old 810658836
2026-04-19 08:11:52,898 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=29376 old 29366
2026-04-19 08:11:52,902 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=1377891484 old 1377891475
2026-04-19 08:11:52,905 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Watt=153 old 139
2026-04-19 08:11:52,909 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=647324 old 645889
2026-04-19 08:11:52,913 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/oncountnor=553 old 552
2026-04-19 08:11:52,917 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=155 old 141
2026-04-19 08:11:52,921 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=4 old 21
2026-04-19 08:11:52,926 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=4 old 21
2026-04-19 08:11:52,931 - (1) LGWaMa manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:52,935 - (2) Dehumidifier manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:52,938 - (3) KlimaU manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:52,941 - (4) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 0
2026-04-19 08:11:53,376 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 53, in <module>
    with urllib.request.urlopen(url) as response:
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
    response = self.parent.error(
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found

2026-04-19 08:11:53,384 - (4) ShellyWP manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:55,371 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1 max Speicherladung: 0
2026-04-19 08:11:55,375 - Uberschuss: 9 Uberschuss mit Offset: 9 Pv: 411
2026-04-19 08:11:55,378 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 10 SpeicherSoC: 18 Ladung: False
2026-04-19 08:11:55,823 - (1) LGWaMa rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29411 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 149739 Z2: 0
2026-04-19 08:11:56,442 - (2) Dehumidifier rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29412 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 225183 Z2: 0
2026-04-19 08:11:56,920 - (3) KlimaU rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/29380 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 382747 Z2: 0
2026-04-19 08:11:57,413 - (4) ShellyWP rel: 0 oncnt/onstandby/time: 554/0/0 Status/Üeb: 10/0 akt: 143 Z1: 180 Z2: 0
2026-04-19 08:11:57,417 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2026-04-19 08:11:57,420 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 145
2026-04-19 08:11:57,423 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2026-04-19 08:11:57,426 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2026-04-19 08:11:57,429 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2026-04-19 08:11:57,434 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=29411 old 29407
2026-04-19 08:11:57,439 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=29412 old 29407
2026-04-19 08:11:57,443 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=810658850 old 810658845
2026-04-19 08:11:57,447 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=29380 old 29376
2026-04-19 08:11:57,451 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=1377891489 old 1377891484
2026-04-19 08:11:57,455 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Watt=143 old 153
2026-04-19 08:11:57,458 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Wh=180 old 179
2026-04-19 08:11:57,462 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=648079 old 647324
2026-04-19 08:11:57,466 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/oncountnor=554 old 553
2026-04-19 08:11:57,469 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=145 old 155
2026-04-19 08:11:57,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=9 old 4
2026-04-19 08:11:57,477 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=9 old 4
2026-04-19 08:11:57,482 - (1) LGWaMa manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:57,485 - (2) Dehumidifier manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:57,489 - (3) KlimaU manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:57,492 - (4) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 0
2026-04-19 08:11:57,860 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 53, in <module>
    with urllib.request.urlopen(url) as response:
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
    response = self.parent.error(
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found

2026-04-19 08:11:57,869 - (4) ShellyWP manueller Modus aktiviert, keine Regelung
Gero
Beiträge: 5196
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 74 times
Been thanked: 380 times

Re: Shelly Pro 3EM als Smart Home Gerät

Beitrag von Gero »

Auf dieser Seite fehlt auch die Spalte „kWh“ für den Tagesverbrauch. Das manuelle schalten und auch der Moduswechsel Auto/Manuell haben es nicht in die SW2-Version dieser Seite geschafft.

Ob damit sich das Relais eines 3em Pro schalten ließ, weiss ich aber auch nicht.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
gorthon
Beiträge: 282
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Shelly Pro 3EM als Smart Home Gerät

Beitrag von gorthon »

Es geht mir ja auch gar nicht ums Schalten, mein Shelly hat gar nicht dieses Schalter-AddOn. Von den drei anderen SH-Geräten in dem Screenshot sind zwei allerdings auch als nicht schaltbar konfiguriert, und sie erscheinen trotzdem in grün und ihre Verbräuche erscheinen auch im Graphen im Classic Theme. Das funktioniert also mit der 2.x, nur seltsamerweise nicht mit dem Shelly. Prinzipiell geht es aber, SH-Geräte im Graphen anzuzeigen, wenn auch alle in der selben Farbe, was bei mehreren Geräten nicht ideal ist.
LutzB
Beiträge: 4345
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 192 times

Re: Shelly Pro 3EM als Smart Home Gerät

Beitrag von LutzB »

Bitte nicht mehrere Beiträge zum selben Thema erstellen.
Dort wird Dir bereits geholfen: viewtopic.php?t=12095&start=10
Gesperrt