Fehlermeldung

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
KrailPV
Beiträge: 251
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times

Fehlermeldung

Beitrag von KrailPV »

2.1.9-Patch.2

Hallo zusammen,
nachdem mein System in den letzten Wochen sehr stabil lief, habe ich heute folgende Fehlermeldung erhalten, das Auto hatte schon einige Stunden geladen zuvor:

<class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen.',)

https://paste.openwb.de/VmgSHVAdC9bdN1z
https://paste.openwb.de/Z1j64SayL9Wf1ez
Dateianhänge
Screenshot_20260429-133611_Chrome.png
(306.95 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
2x 10 kWp PV (Ost- / Westdach) Kostal Plenticore Plus 8.5 mit BYD HVS 10.2 / PikoIQ 7 + KSEM v2
1x 11kW openWB series2 standard+
1x Lambda EU10L
Smarthome mit HomeAssistent / HomematicIP / Shellys
seaspotter
Beiträge: 750
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 181 times
Been thanked: 150 times

Re: Fehlermeldung

Beitrag von seaspotter »

KrailPV hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 11:41 am 2.1.9-Patch.2

Hallo zusammen,
nachdem mein System in den letzten Wochen sehr stabil lief, habe ich heute folgende Fehlermeldung erhalten, das Auto hatte schon einige Stunden geladen zuvor:

<class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen.',)

https://paste.openwb.de/VmgSHVAdC9bdN1z
https://paste.openwb.de/Z1j64SayL9Wf1ez
Die Meldung ist doch recht eindeutig oder? Hast du mal die Box neugestartet übers Menü? Ansonsten mal die openWB aufmachen, im Deckel über dem Raspi ist der USB to RS485 Adapter, mal das USB Kabel prüfen ob das richtig steckt? Ansonsten mal ein Ticket über den Support aufmachen, vllt den USB Adapter tauschen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
KrailPV
Beiträge: 251
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times

Re: Fehlermeldung

Beitrag von KrailPV »

Neu gestartet hatte ich, das hatte leider nichts genutzt.
Dann Sicherung kurz weggenommen, danach ging es wieder.
______________
2x 10 kWp PV (Ost- / Westdach) Kostal Plenticore Plus 8.5 mit BYD HVS 10.2 / PikoIQ 7 + KSEM v2
1x 11kW openWB series2 standard+
1x Lambda EU10L
Smarthome mit HomeAssistent / HomematicIP / Shellys
aiole
Beiträge: 9023
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 252 times
Been thanked: 274 times

Re: Fehlermeldung

Beitrag von aiole »

KrailPV hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 8:41 pm Dann Sicherung kurz weggenommen, danach ging es wieder.
Keine gute Idee bei einem laufenden OS abzuschalten. Dateisystemfehler sind damit vorprogrammiert.
Es wird vermutlich der RS485-USB sein. Der Tausch ist recht günstig.
KrailPV
Beiträge: 251
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times

Re: Fehlermeldung

Beitrag von KrailPV »

aiole hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 10:51 pm
KrailPV hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 8:41 pm Dann Sicherung kurz weggenommen, danach ging es wieder.
Keine gute Idee bei einem laufenden OS abzuschalten. Dateisystemfehler sind damit vorprogrammiert.
Es wird vermutlich der RS485-USB sein. Der Tausch ist recht günstig.
Nein meinte Sicherung zusätzlich weggenommen, nachdem OS runtergefahren war, nachdem zuvor nur Neustart das Problem nicht gelöst hatte...
Würde es mal beobachten bevor ich den RS485 tausche, vorerst funktioniert es wieder
______________
2x 10 kWp PV (Ost- / Westdach) Kostal Plenticore Plus 8.5 mit BYD HVS 10.2 / PikoIQ 7 + KSEM v2
1x 11kW openWB series2 standard+
1x Lambda EU10L
Smarthome mit HomeAssistent / HomematicIP / Shellys
Antworten