Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Gero
Beiträge: 5227
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 76 times
Been thanked: 385 times

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Beitrag von Gero »

Bei mir ist die 1p3-Umschaltung auch kaputt. Achtung: 32A einphasig. Unschaltung auf 3 hätte ich trotzdem erwartet.

IMG_2387.jpeg
IMG_2387.jpeg (136.59 KiB) 218 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/uoJLfUYGclXr6PY
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
ChristophR
Beiträge: 1688
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 133 times
Been thanked: 201 times

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Beitrag von ChristophR »

Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 10:04 am Bei mir ist die 1p3-Umschaltung auch kaputt. Achtung: 32A einphasig. Unschaltung auf 3 hätte ich trotzdem erwartet.


IMG_2387.jpeg

https://paste.openwb.de/uoJLfUYGclXr6PY
32A einphasig sind lt. meinem Taschenrechner ~7,4kW, bei Dir lädt er aber mit ~11kW.
Sicher, dass das nicht mehrphasig ist?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Gero
Beiträge: 5227
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 76 times
Been thanked: 385 times

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Beitrag von Gero »

Da ist dein Taschenrechner nicht kaputt. Sorry für‘s falsch kucken.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Ihaglc
Beiträge: 626
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 36 times
Been thanked: 22 times

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Beitrag von Ihaglc »

ChristophR hat geschrieben: So Mai 10, 2026 11:22 am
Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 10:04 am Bei mir ist die 1p3-Umschaltung auch kaputt. Achtung: 32A einphasig. Unschaltung auf 3 hätte ich trotzdem erwartet.


IMG_2387.jpeg

https://paste.openwb.de/uoJLfUYGclXr6PY
32A einphasig sind lt. meinem Taschenrechner ~7,4kW, bei Dir lädt er aber mit ~11kW.
Sicher, dass das nicht mehrphasig ist?
Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 2:09 pm Da ist dein Taschenrechner nicht kaputt. Sorry für‘s falsch kucken.
sehe ich nicht so
Ich interpretiere das Diagramm so: Nach maximal 3p Laden mit 11kW wegen hohem Überschuss, wird danach wegen mangelndem Überschuss auf 1p umgeschaltet.
Dann aber, bei wieder hohem Überschuss, nicht auf 3p umgeschaltet, sondern weiter nur 1Phasig mit den damit nur möglichen 7.4 kW geladen.
Also die Umschaltung von 1p nach 3p erfolgte nicht.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? :)
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
spooky82
Beiträge: 252
Registriert: Mo Okt 25, 2021 6:22 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Beitrag von spooky82 »

Ihaglc hat geschrieben: So Mai 10, 2026 3:26 pm
ChristophR hat geschrieben: So Mai 10, 2026 11:22 am
Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 10:04 am Bei mir ist die 1p3-Umschaltung auch kaputt. Achtung: 32A einphasig. Unschaltung auf 3 hätte ich trotzdem erwartet.


IMG_2387.jpeg

https://paste.openwb.de/uoJLfUYGclXr6PY
32A einphasig sind lt. meinem Taschenrechner ~7,4kW, bei Dir lädt er aber mit ~11kW.
Sicher, dass das nicht mehrphasig ist?
Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 2:09 pm Da ist dein Taschenrechner nicht kaputt. Sorry für‘s falsch kucken.
sehe ich nicht so
Ich interpretiere das Diagramm so: Nach maximal 3p Laden mit 11kW wegen hohem Überschuss, wird danach wegen mangelndem Überschuss auf 1p umgeschaltet.
Dann aber, bei wieder hohem Überschuss, nicht auf 3p umgeschaltet, sondern weiter nur 1Phasig mit den damit nur möglichen 7.4 kW geladen.
Also die Umschaltung von 1p nach 3p erfolgte nicht.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? :)
Genau das Verhalten habe ich auch bei mir beobachtet: 1-->3p geht nicht.
3-->1p wiederum funktioniert.
Gero
Beiträge: 5227
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 76 times
Been thanked: 385 times

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Beitrag von Gero »

Ihaglc hat geschrieben: So Mai 10, 2026 3:26 pm Dann aber, bei wieder hohem Überschuss, nicht auf 3p umgeschaltet, sondern weiter nur 1Phasig mit den damit nur möglichen 7.4 kW geladen.
Also die Umschaltung von 1p nach 3p erfolgte nicht.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? :)
Ich denke die Zeit für die Umschaltung hat nicht gereicht. Müssen ja 7 Minuten sein.

Ich mach' morgen noch mal einen Versuch. Prio Fahrzeug im bei Morgensonne. Da sollte eine Umschaltung ja erforderlich werden.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
spooky82
Beiträge: 252
Registriert: Mo Okt 25, 2021 6:22 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Beitrag von spooky82 »

Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 5:28 pm
Ihaglc hat geschrieben: So Mai 10, 2026 3:26 pm Dann aber, bei wieder hohem Überschuss, nicht auf 3p umgeschaltet, sondern weiter nur 1Phasig mit den damit nur möglichen 7.4 kW geladen.
Also die Umschaltung von 1p nach 3p erfolgte nicht.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? :)
Ich denke die Zeit für die Umschaltung hat nicht gereicht. Müssen ja 7 Minuten sein.

Ich mach' morgen noch mal einen Versuch. Prio Fahrzeug im bei Morgensonne. Da sollte eine Umschaltung ja erforderlich werden.
Ich habe dazu hier viewtopic.php?p=142652#p142652 bereits Logs gepostet.
Der Timer startet, stoppt jedoch sofort mit der Meldung, dass nicht genug Überschuss vorhanden ist - obwohl mehr als genug da ist.
Antworten