PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Gero
Beiträge: 5272
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times

Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig

Beitrag von Gero »

Ich habe im Feedbackthread vergebliche Umschaltversuche von 1p auf 3p hinterlassen.

viewtopic.php?p=143489#p143489
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
knotzchef
Beiträge: 170
Registriert: Mo Feb 05, 2024 3:49 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times

Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig

Beitrag von knotzchef »

HI,
eine Frage, Phasenumschaltung bei VW Fahrzeuge, ich habe mit den Einstellung gemäß Wiki probiert, aber meine ID 3 + 7 Fahrzeuge mögen das nicht.
- 6A Sollstrom nio
- 8A Sollstrom nio

Gibt es einen Trick um die Fahrzeuge zum 1phasigen Laden zu zwingen?
Es geht mir rein um PV-Überschussladen....

Chargelog
https://paste.openwb.de/baoOkvyLgyiKalG

Mainlog:
https://paste.openwb.de/ZIU3FcNaTuBjicf
Screenshot 2026-05-20 170307.jpg
Screenshot 2026-05-20 170307.jpg (102.38 KiB) 126 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.8
openWB
Site Admin
Beiträge: 10376
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times

Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig

Beitrag von openWB »

Wenn du gemäß Signatur eine series2 Standard hast hat diese keine Phasenumschaltung.
Da hilft nur umrüsten lassen oder per se Phase 2 und 3 abklemmen (lassen).
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten