§ 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

hominidae
Beiträge: 1488
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von hominidae »

Gero hat geschrieben: Di Mai 19, 2026 4:26 am Wohl dem, der einen verständigen Elektriker an der Hand hat. Meiner will das überflüssige Koppelrelais auf jeden Fall einbauen, auch wenn es mit D&C-Kit überflüssig ist. Einfach weil es in den TAB so gefordert ist. Und nur EEBUS mag er nicht machen, weil er es Westnetz die Wahl lassen will ob per potentialfreier Kontakt oder EEBUS angebunden wird.
..ohne jetzt den ganzen Faden nochmal durchforstet zu haben...aber: hat laut §14a nicht der Anlagenbetreiber die Wahl ob Relais oder EEBus? Zumindest wenn bislang/bei Meldung noch kein iMSys mit STB/Steuerfähigkeit vom MSB/VNB verbaut ist?
Auch VNB/MSB müssen sich an Gesetze halten...TAB können veraltet sein.
Ich weiss...Klugscheisser-Mode :lol:
Gero
Beiträge: 5290
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 82 times
Been thanked: 400 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Gero »

Ach, weißt Du, so ein Elektriker ist ja auch nur die Gatekeeper für den VNB. Und wenn der nicht will oder auf seiner Schulung was falsch verstanden hat, muss man halt den nächsten nehmen. Diskutieren hilft da nicht. Bei Elektrikern geht das ja - im Gegensatz zum VNB. Mit dem darf man es sich nicht verscherzen. ;)

(Ich hab' jetzt schon reichlich Elektriker durch: Der erste, der die PV-Anlage gebaut hat. Das war der, der zwei 22kW-Wallboxen mit 40A abgesichert hat. Der zweite, bei dem ich mal fachlichen Rat zu diesem Thema eingeholt habe. Der wollte nicht an Sache beteiligt werden. Den dritten, der mir die Wallbox installiert hat. Der meldet sich aktuell wegen der §14a-Dimmung nicht zurück, ist ihm wohl zu kompliziert. Den vierten, der mir eine Speichererweiterung verkauft hat, aber auf dem Koppelrelais besteht. Zwischendurch war noch mal einer da, der die Anlage nicht anfassen wollte. Und nun habe ich noch eine Telefonnummer.)
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Fredde
Beiträge: 10
Registriert: Mo Aug 28, 2023 12:13 pm
Been thanked: 2 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Fredde »

Zum Thema fehlender Platz im Verteiler:
In der Übergangsphase/Altinstallationen erlaubt Westnetz auch die Schaltrelais in eine Abstand von maximal 2 m zu installieren.
Ist bei mir so gemacht, in einem zusätzlichen Kasten unterhalb des Verteilschranks. War allerdings auch noch platz da.

Grundsätzlich kann der Betreiber entscheiden welche Steuerungsart verwendet wird also Schlatrelais oder EEBus,
Nur EEBUs hat natürlich den Vorteil das nab damit einfach einen HEM steuern kann und eben der Bezug bilanzierend kontrolliert werden kann also unter Einbezug der Solarerzeugung und der Batterie.

Ich habe auch schon "Weiterbildung" bei Elektrikern gemacht und denen mal erklärt wie Vorteilhaft §14a doch für seine Kunden ist. Der eine hatte die fixe Idee da man alles auf 4.2KW limitieren sollte damit man auf keinen Fall in §14a fällt. Nun, den hab ich schon mal bekehrt.

Aber solange es noch keine Installation einer Steuerbox gibt fehlen noch genaue Angaben. Ich habe vor ein paar Wochen mit den Leuten vom Solarmanager kommuniziert und die darauf aufmerksam gemacht dass in ihrer Anleitung zum Thema EEBus und §14a ein paar entscheidende Teil fehlen. Die haben mir dann zurückgeschrieben, das ich der erste war der das Angemerkt hat und das nun ergänzt wird. Aber man wisse auch noch von leinen Fall in dem die Steuerbox eingebaut und mit EEBUs betrieben wird.

Sobald die bei mir drin ist werde ich berichten, falls ich dann noch schrieben kann.
Gero
Beiträge: 5290
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 82 times
Been thanked: 400 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Gero »

Wer baut denn auf wessen Veranlassung die Steuerbox ein? Ich soll irgendwann demnächst ein smartmeter von octopus (also genauer von energy metering gmbh) bekommen, vermutlich allerdings ohne die Steuerbox. Muss ich nun die Steuerbox bei octopus in Auftrag geben oder beim VNB, also westnetz? Oder beauftragt westnetz den Einbau der Steuerbox beim MSB, wenn der Elektriker das Vorhandensein einer SteuVE meldet?

Generell würde ich ja auch Elektriker über den 14a und SteuVEs informieren. Nur müssen sie das auch mit sich machen lassen und sich nicht hinter den TABs von westnetz verstecken oder Rückrufe ankündigen, die dann nicht gemacht werden.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Philip
Beiträge: 285
Registriert: Fr Okt 27, 2023 6:41 am
Has thanked: 128 times
Been thanked: 37 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Philip »

Bei mir gibt's auch (k)ein Update:
  • Auf meine Beschwerde vom 10.2. über das Beschwerde-Portal habe ich eine Eingangsbestätigung erhalten - sonst nichts
  • Als ich neulich mal an der Hotline nachfragte, sagte die, dass es seit 2023 keine Korrespondenz mehr zu meinem Anschluss gibt - und hat mir eine Mailadresse von einem Regionalbüro gegeben (Idar-Oberstein...Team Netzanschluss. Eine Liste möglicher Adressen findet man übrigens hier, hab ich gerade rausgefunden...)
  • Von dort kam eine Eingangsbestätigung. Vor einer Woche.
Ich bin gespannt, was schneller ist: die Antwort von Westnetz oder die Abschaffung des EnWG. Oder der Sonnenengie an sich. Was auch immer. :shock:
Fredde
Beiträge: 10
Registriert: Mo Aug 28, 2023 12:13 pm
Been thanked: 2 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Fredde »

@Gero

Die Steuerbox muss vom VNB kommen und die initiieren auch den Einbau. Du musst da nichts machen. wenn der VNB der Meinung ist das in deinem Unterverteilnetz/Ortsnetz/Strasse eventuell ein Problem auftauchen kann dann werden die sich schon melden und einen Termin zum Einbau der Steuerbox vereinbaren.
Gero
Beiträge: 5290
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 82 times
Been thanked: 400 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Gero »

Danke für die Erläuterungen. Also muss ich einen Elektriker findern, der irgendwie den Bedarf an einer Steuerbox generiert. Am besten ohne Neubau der Hauptverteilung.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Philip
Beiträge: 285
Registriert: Fr Okt 27, 2023 6:41 am
Has thanked: 128 times
Been thanked: 37 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Philip »

@Gero, schau mal, ob dir diese Links helfen, die ich ebenfalls in der Datei mit den Kontakten gefunden hab:

West-Netz Auftrag für einen Modulwechsel
Westnetz Auftrag Einbau intelligentes Messsystem
Philip
Beiträge: 285
Registriert: Fr Okt 27, 2023 6:41 am
Has thanked: 128 times
Been thanked: 37 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Philip »

...wenn dir das hilft...

Ich habe heute auch nochmal mit meinem Elektriker gesprochen, der die openWB jetzt nochmals neu als SteuVE angemeldet hat - zumindest hat er das versucht. Denn scheinbar ist bei WestNetz irgendwie hinterlegt, dass die openWB nicht steuerbar sein soll. Und wenn in dem Formular bei "Durch Netzbetreiber steuerbar (techn. möglich): Nein" angegeben ist (weil WestNetz das automatisch schlussfolgert), dann wird das auch nix mit Modul 1+3 / SteuVE. Daran hängt es bei mir...
Gero
Beiträge: 5290
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 82 times
Been thanked: 400 times

Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?

Beitrag von Gero »

Oh, wenn westnetz in seiner Datenbank die openWB als nicht steuerbar hat, fehlt da vielleicht noch was seitens openWB. Die openWB selbst ist erst seit einem kürlichen Uodate (2.2.x) EEBUS-fähig geworden. Das D&C-Kit war auch erst nach dem 1.1.24 auf dem Markt. (Ich hab‘ meins seit April 2024. ich dachte, ich mach‘ das alles erst mal von meiner Seite aus steuerbar, bevor ich westnetz antriggere, damit die nicht sagen kônnen: bei dir fehlt ja noch was… Naja, mittlerweilen sind wir zwei Jahre weiter und es ist mit der SteuVE immer noch nichts passiert)

Weil ich bei westnetz nicht weitergekommen bin, habe ich vor einem Jahr bei octopus ein smartmeter bestellt, was nächsten Monat auch schon eingebaut werden soll. Von daher ist westnetz als MSB bei mir jetzt raus.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten