Go-E Charger taktet bei 16A

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
janiwolf
Beiträge: 25
Registriert: So Nov 15, 2020 8:21 am

Go-E Charger taktet bei 16A

Beitrag von janiwolf »

Hallo,
Ich bin noch ziemlich frisch mit openWB und go-E Charger mobil bis 22 kW. Ich hab SMA PV und BMWi3.

Wenn ich auf Sofortladen mit 16 A gehe, dann taktet der go-E. Konfiguriere ich ihn raus und starte mit der go-E App dann bleibt er stabil bei 16A.

Was greift da?

Sonnige Grüße janiwolf
Screenshot_20201115-085254_Opera.jpg
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: Go-E Charger taktet bei 16A

Beitrag von zimberg44 »

Beim Lademodus "Sofort-Laden" oder bei einem anderen Lademodus?

Welche Parameter sind allg. und für diesen Lademodus eingestellt worden?

Wie ist die Priorisierung Batterie/EV eingestellt?

Du hast einen Speicher konfiguriert. Besitzt Du einen Speichern?

Welche Software-Version der openWB verwendest Du?
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
janiwolf
Beiträge: 25
Registriert: So Nov 15, 2020 8:21 am

Re: Go-E Charger taktet bei 16A

Beitrag von janiwolf »

Hallo @zimberg44,
Es war bei Sofort-Laden

Es waren mind 6A eingestellt und Ladestrom bis 20A. (16 A Adapter ist aber genutzt)
Begrenzung auf EV-SoC mit 95%

Übergreifend waren 16A für alle Ladepunkte

Die Prio war auf Speicher, aber das sollte ja nicht bei PV gelten

Ja, ich hab einen 10,5 kWh Speicher

Ich hab es in verschiedenen der aktuell verfügbaren Versionen gehabt, der Screenshot ist aus der installierten Version: 1.8.415Nightly

Dank schonmal
openWB
Site Admin
Beiträge: 8042
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Go-E Charger taktet bei 16A

Beitrag von openWB »

Ggf die Hausanschlussüberwachung auf 16A eingestellt?
Die würde das verursachen können.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: Go-E Charger taktet bei 16A

Beitrag von zimberg44 »

Hausanschlussüberwachung = EVU basiertes Lastmanagement.

Sinnvoll ist meistens, bei dieser Einstellung die A-Werte des Hausanschlusses einzugeben und zu speichern.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
janiwolf
Beiträge: 25
Registriert: So Nov 15, 2020 8:21 am

Re: Go-E Charger taktet bei 16A

Beitrag von janiwolf »

Danke für die Hinweise. Ich werde es testen und berichten.
janiwolf
Beiträge: 25
Registriert: So Nov 15, 2020 8:21 am

Re: Go-E Charger taktet bei 16A

Beitrag von janiwolf »

Danke für die schnelle Hilfe. Es war tatsächlich der Wert in der "Hausanschlussüberwachung = EVU basiertes Lastmanagement" zu niedrig eingestellt.

Damit ist das Problem gelöst. #daumenhoch
openWBSupport hat geschrieben: So Nov 15, 2020 5:23 pm Ggf die Hausanschlussüberwachung auf 16A eingestellt?
Die würde das verursachen können.
Antworten