Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Antworten
Mailach
Beiträge: 21
Registriert: So Aug 23, 2020 9:45 am

Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von Mailach »

An meiner OpenWB 2 werden plötzlich keine Werte aus dem Wechselrichter mehr angezeigt.

Ich arbeite mit einem Fronius Symo Wechselrichter. Die Lieferung von Werten über Solarproduktion und Hausverbrauch hat bis vor kurzem noch funktioniert. Aktuell werden keine Werte mehr angezeigt.

Verbindung zur Wallbox funktioniert. Ich kann die Wallbox auslesen und ansprechen.

Hinweis: Da mein E-Auto noch nicht da ist, habe ich die "Fehlfunktion" erst festgestellt, nachdem ich über das Display der OpenWB mal die Stromproduktion abfragen wollte.

Woran kann das liegen? Ich habe bewusst keine Veränderungen in der Anlagenkonfiguration vorgenommen.
LutzB
Beiträge: 3735
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von LutzB »

Hat Dein WR vielleicht ein Softwareupdate bekommen? Du könntest noch die verschiedenen Optionen zur Kompatibilität im EVU Modul probieren.
Smove
Beiträge: 235
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:56 pm

Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von Smove »

ist der Fronius WR über IP-Adresse und Portal erreichbar?
Hier würde ich mit der Fehlersuche beginnen.
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
openWB
Site Admin
Beiträge: 8421
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Been thanked: 16 times

Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von openWB »

Erstmal schauen ob die IP des Fronius sich geändert hat.
Falls ja. Im Router DHCP Lease setzen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Mailach
Beiträge: 21
Registriert: So Aug 23, 2020 9:45 am

Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von Mailach »

Der Router (Speed port 724v) hat tatsächlich eine neue IP-Adresse vergeben 😡.

Habe die Wallbox entsprechend aktualisiert und hoffe nun, dass der Router diesen Spass nicht öfter treibt. Ich kann die automatisierte IP-Vergabe anscheinend für alle Geräte entweder ein- oder ausschalten. Wenn ich ausschalte, muss ich die IP's manuell vergeben und vermutlich an jedem angeschlossenen Gerät erfassen. Eine Möglichkeit, die IP für einzelne Geräte zu fixieren, finde ich leider nicht.
aiole
Beiträge: 7632
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times

Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von aiole »

Nagle doch die IP mittels MAC-Adtesse fest. Dann haben solche Neuzuweisungen ein Ende.
lukee7
Beiträge: 46
Registriert: Fr Nov 13, 2020 9:16 am

Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von lukee7 »

Dat Drecksding kann das nicht: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Gera ... -p/1126435

Aber - auch meine Empfehlung: mach den DHCP-Bereich etwas kleiner. zB 192.168.0.100 - 192.168.0.200 und verwende für "wichtige" Geräte wie NAS, Ladestationen, Wechselrichter, etc. fixe IP-Adressen aus dem Bereich 192.168.0.10 bis 192.168.0.99
aiole
Beiträge: 7632
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times

Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von aiole »

Yeap - deshalb bestehe ich bei Telekom immer darauf, mir eine echte Fritzbox zu liefern, selbst wenn es etwas Aufpreis kostet. Anfänglich hatten sie verweigert, jetzt gibt es das wohl offiziell.
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte

Beitrag von zimberg44 »

lukee7 hat geschrieben: Do Dez 03, 2020 8:43 am Dat Drecksding kann das nicht: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Gera ... -p/1126435

Aber - auch meine Empfehlung: mach den DHCP-Bereich etwas kleiner. zB 192.168.0.100 - 192.168.0.200 und verwende für "wichtige" Geräte wie NAS, Ladestationen, Wechselrichter, etc. fixe IP-Adressen aus dem Bereich 192.168.0.10 bis 192.168.0.99
Ja, der Symo kann das: http://wechslerichter.home/#/settings/network -> Get Adress -> staic
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Antworten