Solaredge Warmwasser Controller

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
Antworten
Ulf.willert@gmx.de
Beiträge: 1
Registriert: So Jul 26, 2020 9:36 am

Solaredge Warmwasser Controller

Beitrag von Ulf.willert@gmx.de »

Hallo zusammen,

hat jemand Erfahrung mit dem Warmwasser Controller 3 KW von Solaredge und dem Zusammenspiel einer openWB Wallbox.
Wie funktioniert das PV Überschussladen wenn der Heizstab bereits in Betriebe ist, und kein Überschuss mehr vorhanden ist.
liZErd
Beiträge: 162
Registriert: Mi Jun 26, 2019 8:32 pm

Re: Solaredge Warmwasser Controller

Beitrag von liZErd »

Vermutlich gar nicht, weil openWB nur die EVU Daten hat und den Heizstab für einen normalen Verbraucher (Hausverbrauch) hält.
Der WR wiederum weiß nichts von openWB, sodass es nicht möglich ist das Auto zu priorisieren.

Automatisch geht das Ganze aktuell wohl nur mit dem mittlerweile in openWB integrierten ELWA Heizstab von my PV, oder du schaltest manuell den Solaredge Heizstab ab
Flohlaus
Beiträge: 30
Registriert: Fr Feb 07, 2020 4:40 pm
Wohnort: Bietigheim-Bissingen

Re: Solaredge Warmwasser Controller

Beitrag von Flohlaus »

Du kannst den Heizstab manuell kurz runterdrehen (hat er ein eigenes Thermostat?). Wenn die Wallbox mal läuft, teilen die beiden sich den Überschuss zu unvorhersehbaren Teilen auf.
Läuft der 3kW Stab denn so lange am Tag, dass er stört beim Laden?
Ist der Heizstab einphasig angeschlossen?
Antworten