PV-Modul Counter zählt nichts

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Ingo22
Beiträge: 7
Registriert: Fr Nov 27, 2020 5:49 pm

PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von Ingo22 »

Liebe Nutzergemeinde,

die Suche hier im Forum hat mir leider nicht geholfen. Vielleicht ist meine Frage schon irgendwo gestellt?

Seit Samstag habe ich zwei Zähler installiert:
1) EVU-Kit mit SDM 620 und Netzwerk Modbus Adapter (Protoss PE11)
2) SDM120 als PV-Zähler mit Netzwerk Modbus Adapter (Elfin EE11)

zu 1) das Kit funktioniert, der PE11 hat zwar eine feste IP-Adresse außerhalb meines Hausnetzes, wird aber gefunden und korrekt ausgelesen. Im Status werden sowohl Bezug als auch Einspeisung angezeigt und korrekt aufsummiert angezeigt.
zu 2) die aktuell vom Wechselrichter gelieferte Strommenge wird als PV-Wert angezeigt, auf der Startseite auch als (negative) Kurve dargestellt. Aber die Summen werden nicht ermittelt und im Status auch nicht angezeigt.

Im PV-Modul 1 habe ich eingestellt:
"SDM120 an openWB Modbus Lan Konverter", die von mir vergebene feste IP-Adresse des EE11 und die ID 1. In der Weboberfläche des EE11 habe ich die korrekten Werte des SDM120 für Baudrate etc. eingestellt. Der SDM120 selber zeigt alle Werte an, auch die Summe.

Wo habe ich etwas nicht oder falsch eingestellt?
Kann ich die Tageswerte als Tabelle auslesen?

Danke für eure Hilfe.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8517
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von openWB »

Bitte mal ein Bild anhängen. Ich vermute die flussrichtung am SDM für die pv ist falsch.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von HSC »

Ingo22 hat geschrieben: Mo Mär 15, 2021 5:48 pm ....
zu 2) die aktuell vom Wechselrichter gelieferte Strommenge wird als PV-Wert angezeigt, auf der Startseite auch als (negative) Kurve dargestellt. Aber die Summen werden nicht ermittelt und im Status auch nicht angezeigt.

Im PV-Modul 1 habe ich eingestellt:
"SDM120 an openWB Modbus Lan Konverter", die von mir vergebene feste IP-Adresse des EE11 und die ID 1. In der Weboberfläche des EE11 habe ich die korrekten Werte des SDM120 für Baudrate etc. eingestellt. Der SDM120 selber zeigt alle Werte an, auch die Summe.

Wo habe ich etwas nicht oder falsch eingestellt?
Kann ich die Tageswerte als Tabelle auslesen?

Danke für eure Hilfe.
Zu2: Als Erzeugung negativ? Siehe mal hier: viewtopic.php?p=27616#p27616
...ist zwar bei mir als 2. PV- Modul verwendet, sollte aber im 1. PV- Modul gleich verarbeitet werden

Tabelle funktioniert meines Wissens nicht.
VG
Ingo22
Beiträge: 7
Registriert: Fr Nov 27, 2020 5:49 pm

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von Ingo22 »

Startseite der openWB:
20210314-1607-Screenshot.jpg
Die Verkabelung sieht für mich OK aus:
Pin 1 (Pfeil nach oben) = PV IN
Pin 2 (Pfeil nach unten) = Hausnetz
SDM120.jpg
Die Einstellungen im EE11
EE11.jpg
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von HSC »

Im Graph muss PV-Erzeugung (grün) positiv, also oben dargestellt sein.
VG
openWB
Site Admin
Beiträge: 8517
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von openWB »

Ist Falschrum, in und out bitte tauschen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von HSC »

Hallo Ingo22,
unhabhängig von der Zählrichtung, sehe ich soeben in Deinem Screen, dass im EE11 die Bautrate noch auf 2400 steht!
Sollte diese nicht auch auf 9600 umgestellt sein?
Bei mir sieht das so aus:
Screenshot_20210312-104412_Chrome.jpg
Screenshot_20210312-104412_Chrome.jpg (18.57 KiB) 2237 mal betrachtet
VG
Ingo22
Beiträge: 7
Registriert: Fr Nov 27, 2020 5:49 pm

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von Ingo22 »

Danke für die Rückmeldungen.
Die Baudrate steht im SDM120 auf 2400 Baud, daher habe ich das so übernommen. Ich müsste ins Setup, um das zu ändern. Teste ich mal.
IN und OUT kann ich vertauschen, wundert mich aber, dass das dann so beschriftet ist. Kann dann natürlich erst morgen sehen, was passiert.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von HSC »

Im SDM natürlich auch auf 9600!
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Modul Counter zählt nichts

Beitrag von HSC »

Am SDM120 kann die Baudrate nur über die Modbus-Schnittstelle geändert werden! --> Modbus-USB-Adapter Bei größeren SDM geht das direkt über Tasten.
20210315_212319.jpg
VG
Antworten