40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

mode
Beiträge: 44
Registriert: Sa Nov 07, 2020 10:48 am

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von mode »

Amok83 hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 9:47 pm Ordentlich Spüli dran, damit es nicht bremst.
Auf keinen Fall Spüli. In ein paar Jahren verklebt das im Rohr und kann wenns doof läuft den Mantel angreifen. Nimm Talkum, das schmiert genausogut - auch noch in 10 Jahren. Und die Sauerei ist nicht so groß. Damit habe ich ein 10mm² NYM in ein 25m 25mm Leerrohr gezohen (mit einer 90 Grad Biegung) - das war aber ein Akt und absolut am Limit. Der Ziehdraht muss stabil sein und fest am NYM befestigt werden. Ziehen und Drücken gleichzeitig ist obligatorisch.
Jarry
Beiträge: 1550
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Jarry »

mode hat geschrieben: So Jan 31, 2021 12:41 pm
Amok83 hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 9:47 pm Ordentlich Spüli dran, damit es nicht bremst.
Auf keinen Fall Spüli. In ein paar Jahren verklebt das im Rohr und kann wenns doof läuft den Mantel angreifen. Nimm Talkum, das schmiert genausogut - auch noch in 10 Jahren. Und die Sauerei ist nicht so groß. Damit habe ich ein 10mm² NYM in ein 25m 25mm Leerrohr gezohen (mit einer 90 Grad Biegung) - das war aber ein Akt und absolut am Limit. Der Ziehdraht muss stabil sein und fest am NYM befestigt werden. Ziehen und Drücken gleichzeitig ist obligatorisch.
Absolut. das ist ne Arbeit für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat.... :)
Aber ja, der Hinweis mit dem Spüli ist absolut richtig.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
walle
Beiträge: 2
Registriert: Fr Jan 29, 2021 4:59 pm

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von walle »

Jarry hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 3:02 pm 6qmm sind vom Spannungfall her seeeeeeeehr Grenzwertig am erlaubten.
Was ist eigentlich "erlaubt"? Der Spannungsabfall beträgt bei 6mm2 und 40M Kupferleitung bei 3 Phasen wohl rund 1.7%, die Verlustleistung wäre in ähnlicher Größenordnung, also rund 400 Watt.

Dazu kommen natürlich noch die Länge des Ladekabels und Spannungsabfälle an den Verbindingspunkten in der Verteilung, der openWB, Ladestecker.

Welche Werte werden als "gut" und "sehr gut" erachtet? Was geht "gar nicht mehr"?
Jarry
Beiträge: 1550
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Jarry »

walle hat geschrieben: So Jan 31, 2021 4:09 pm
Jarry hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 3:02 pm 6qmm sind vom Spannungfall her seeeeeeeehr Grenzwertig am erlaubten.
Was ist eigentlich "erlaubt"? Der Spannungsabfall beträgt bei 6mm2 und 40M Kupferleitung bei 3 Phasen wohl rund 1.7%, die Verlustleistung wäre in ähnlicher Größenordnung, also rund 400 Watt.

Dazu kommen natürlich noch die Länge des Ladekabels und Spannungsabfälle an den Verbindingspunkten in der Verteilung, der openWB, Ladestecker.

Welche Werte werden als "gut" und "sehr gut" erachtet? Was geht "gar nicht mehr"?
3% sind zulässig. bei 42 m Sind die erreicht bei 32A. Deshalb bei 40m seehr Grenzwertig. Zumal die 3% Spannungsabfall ja auch Verluste bringen. und auf die Jahre gerechnet machen dann die 40€ mehr für das dickere Kabel schon Sinn

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
drego
Beiträge: 61
Registriert: Mi Okt 07, 2020 3:17 pm

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von drego »

Ist den das neue Schachten und Neuverlegen keine Option? Da könntest Du ein 16mm2 sowie Netzwerkkabel unterbringen und das 25er hebst Du Dir für schwere Zeiten auf?

Ich musste bei mir auch auch nochmal neu aufgraben für ein 16mm2 Kabel. Das ging bei mir relativ flott, da überwiegend Wiese und wenige Wege (nur 5m) (Natursteinpflaster, unproblematisch). Ich war hier mit einem Spaten nach ca. einem halben Tag fertig.

Grüße
1337
Beiträge: 15
Registriert: Mo Sep 07, 2020 7:31 pm

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von 1337 »

drego hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 6:17 am Ist den das neue Schachten und Neuverlegen keine Option? Da könntest Du ein 16mm2 sowie Netzwerkkabel unterbringen und das 25er hebst Du Dir für schwere Zeiten auf?

Ich musste bei mir auch auch nochmal neu aufgraben für ein 16mm2 Kabel. Das ging bei mir relativ flott, da überwiegend Wiese und wenige Wege (nur 5m) (Natursteinpflaster, unproblematisch). Ich war hier mit einem Spaten nach ca. einem halben Tag fertig.

Grüße
Genau so machen wir es jetzt - das vorhandene Leerrohr endet irgendwo im nirgendwo :-(

Jetzt ist nur die Frage, was ich am Besten für ein Leerrohr nehme:
10-16 mm2 für eine Wallbox + Licht, etc
1x Cat7 Verlegekabel
Das Kabel geht nur durch den Garten.

Hat jemand einen Vorschlag?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von HSC »

Min 50 mm, besser 70 oder grösser, je mehr Bögen im Rohr (auch leichte) um so schlechter die Verlegung. Ist ja bestimmt massives Kabel.
Da Du eh aufgräbst, kannst Du auch KG verwenden.
Und noch besser ist, wenn auch gleich ein Zugdraht mit drin ist.
VG
Ranttanplan
Beiträge: 192
Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Ranttanplan »

Du kannst auf alle Fälle auch ein flexibles Kabel nehmen.
Das geht dann natürlich viel leichter durch die Leerrohre.

Vom Elektriker dann am besten ein Gleitmittel extra für Kabel verwenden.
Auch das Einziehen von Kabeln will geübt sein.
Einer muss gleichzeitig schieben und ein anderer ziehen.
Ein eingespieltes Team ist da von Vorteil.

Dann Aderhülsen drauf und gut is.

Lan Kabel reicht ein Cat5e vollkommen aus. Das kann man bis 100 Meter verwenden.
Cat 7 ist übertrieben.
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von mempfh »

Guten morgen
Im aussenbereich werden grundsätzlich nur erdkabel als NYY verlegt! Egal ob als Freileitung in der erde oder im rohr
Bitte frage vorher deinen elektriker was, wie und wo verlegt wird
Für mich ist es immer ein supergau vor vollendete tatsachen zu stehen und diskussionen zu führen. Schließlich muß ich dann die verantwortung übernehmen und das ganze soll ja 30 jahre und länger halten
Das LAN kabel gibts auch als Erdleitung

SG
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
schrej
Beiträge: 59
Registriert: Mo Sep 14, 2020 10:03 am
Been thanked: 1 time

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von schrej »

....und ich würde trotzdem CAT7 nehmen.
Soviel kostet es nicht mehr und bei 32A Wechselstrom entstehen doch schon gehörige elektromagnetische Felder, die die Datenübertragung beeinflussen könnten.
Das Stromkabel legt ja direkt daneben.
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+ 2.1.3, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24