Aktuell ist ein 5x2,5 m² NYM mit 25 Meter länge verlegt.
Evtl. kommen jetzt aber noch 10 Meter mit dazu, da das neue Auto die Ladebuchse woanders hat und wie die Wallbox versetzen müssen.
Wie würdet ihr das Ganze lösen?
35 Meter über das 5x25m² wären technisch ja zulässig und mit 16 Ampere abgesichert.
Kabel ist im Stangenrohr aufputz verlegt.
Muss ich mir Gedanken über den Leistungsverlust über das Kabel machen?
Wie lange dauert es, bis sich die Anschaffung von einem 4mm² oder sogar 6mm² rechnen würde?
11KW Version - Welchen Querschnitt für 25-35 Meter Zuleitung?
-
- Beiträge: 192
- Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm
Re: 11KW Version - Welchen Querschnitt für 25-35 Meter Zuleitung?
Kannst du hier selbst berechnern
https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust
Wenn Du eh eine neue Leitung verlegen willst, würde ich aufjedenfall 10mm2 verwenden, da man hierdurch variabler für die Zukunft ist und der Mehrpreis im Vergleich zu den anderen Investitionen sehr überschaubar ist.
Wie schnell sich der Mehpreis amortisiert hängt von deinem Ladeverhalten ab, bei täglichem Laden eines etron mit 90kwh wird das sehr schnell passieren
VG
Tobias
https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust
Wenn Du eh eine neue Leitung verlegen willst, würde ich aufjedenfall 10mm2 verwenden, da man hierdurch variabler für die Zukunft ist und der Mehrpreis im Vergleich zu den anderen Investitionen sehr überschaubar ist.
Wie schnell sich der Mehpreis amortisiert hängt von deinem Ladeverhalten ab, bei täglichem Laden eines etron mit 90kwh wird das sehr schnell passieren
VG
Tobias
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2