Also tatsächlich passen die Werte die openWB ausliest beim 3011er jetzt, aber nicht beim 3202! Beim 3203 wird der Wert der AC Spannung statt der Einspeiseleistung angezeigt...
Mir ist das heute früh nicht aufgefallen, weil da zufällig die Einspieseleistung und die Spannung recht exakt gleich waren...
Ich habe keine Ahnung von der Programmierung der Module hier, aber das schaut mir sehr danach aus, dass als Wert für die Einspeiseleistung einfach fix der dritte Wert des xml readouts angezeigt wird. Bei den einphasigen Steca und Kostal MP passt das dann auch. Die 3-phasigen Kostal sind ja sowieso ganz anders (weil Kostal Eigenbau und nicht Steca umgelabelt). Aber für die alten StecaGrid 3 phasig passt es halt leider nicht...
StecaGrid 3203
Code: Alles auswählen
<Measurements>
<Measurement Value="231.5" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
<Measurement Value="232.4" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
<Measurement Value="231.4" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/> Diesen Wert zeigt die openWB an
<Measurement Value="1.768" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
<Measurement Value="1.718" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
<Measurement Value="1.771" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
<Measurement Value="1213.2" Unit="W" Type="AC_Power"/> Diesen Wert müsste die openWB anzeigen
<Measurement Value="408.9" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
<Measurement Value="398.2" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
<Measurement Value="408.9" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
<Measurement Value="49.995" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
<Measurement Value="49.993" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
<Measurement Value="49.985" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
<Measurement Value="406.8" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
<Measurement Value="2.983" Unit="A" Type="DC_Current"/>
<Measurement Value="33.9" Unit="°C" Type="Temp"/>
<Measurement Value="621.5" Unit="V" Type="LINK_Voltage"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridConsumedPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridInjectedPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="OwnConsumedPower"/>
<Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Derating"/>
</Measurements>
Code: Alles auswählen
<Measurements>
<Measurement Value="232.7" Unit="V" Type="AC_Voltage"/>
<Measurement Value="5.387" Unit="A" Type="AC_Current"/>
<Measurement Value="1241.0" Unit="W" Type="AC_Power"/> Diesen Wert zeigt die openWB an und das stimmt auch
<Measurement Value="1254.4" Unit="W" Type="AC_Power_fast"/>
<Measurement Value="50.006" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/>
<Measurement Value="405.9" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
<Measurement Value="3.247" Unit="A" Type="DC_Current"/>
<Measurement Value="405.9" Unit="V" Type="LINK_Voltage"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridConsumedPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridInjectedPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="OwnConsumedPower"/>
<Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Derating"/>
</Measurements>