Mir scheint als hättest Du ein bisschen Ahnung...aiole hat geschrieben: Fr Dez 28, 2018 9:49 pm @keil
Probiere bitte nochmal mit 2,3V - richtig - 2,3V nicht 3,3V und berichte, ob die Device-ID auslesbar ist.
Und nur über pickit3 versorgen - keine 230V-Versorgung!
VG aiole

Mit 2.3 V (sehr untypisch, ich bin beim Testen nur bis 3.3 V runter) klappt sowohl die Erkennung auf dem Steckbrett als auch in der EVSE DIN:
Jetzt zwei Fragen:*****************************************************
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.54.00
Firmware type..............Enhanced Midrange
Programmer to target power is enabled - VDD = 2,300000 volts.
Target device PIC16F1825 found.
Device Revision ID = 4
- Hast Du eine Idee warum es mit 2.3 V klapt und mit den eigentlich vorgesehenen 5 V nicht?
- Kann ich mit dieser niedrigen Spannung den PIC zuverlässig programmieren, oder ist davon abzuraten?
Viele Grüße,
Michael