mattberlin hat geschrieben: ↑Mi Mai 19, 2021 2:28 pm
Oh je, dann muss ich also auf jeden Fall FI-los zur Garage und dort in der Unterverteilung je einen FI mit DC-Fehlererkennung für die zwei Ladepunkte und dann einen 3. FI für die Garagenelektrik vorsehen (lassen).
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Ich möchte den Thread noch mal aufgreifen, da ich eine ähnliche Konstellation habe, Zuleitung mit 5 x 2,5 mm2 zur aktuellen WB.
Kann ich daran mit Loadsharing auch zwei openwb (zusammen 11kw) betreiben? Würde mir locker reichen, da war ich eigentlich nahezu immer mit PV lade.
Wie sieht die Verlegung aus mit der zweiten Wallbox im Detail:
Ich hätte jetzt vor meine erste Wallbox einen neuen Verteilerkasten gesetzt, mit sechs LSS und wäre von dort auf die beiden Wallboxen gegangen, in diesen dann jeweils die FI B.
Vom neuen Verteilerkasten wäre dann die bestehende Leitung zum Hauptverteiler gegangen.
Zuletzt geändert von KrailPV am Fr Jun 18, 2021 8:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mattberlin hat geschrieben: ↑Di Aug 10, 2021 3:52 pm
So, Ihr habt gewonnen:
Ich verlege nun 5x10 mm², dann kann ich auch beide Ladepunkte mit 11 kW parallel betreiben.
Sind weitere Kabel sinnvoll?
Wahrscheinlich werde ich noch ein LAN-Kabel ziehen.
Aber gibt es noch weiteres, das sinnvoll in Bezug auf die Wallbox?
Zwei oder besser vier Netzwerkkabel… haben ist besser als brauchen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp