Hilfe für einen Anfänger

Antworten
Torsten70
Beiträge: 6
Registriert: Di Jul 27, 2021 7:16 am

Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von Torsten70 »

Hallo Gemeinde,
ich plane in absehbarer Zeit mir eine openWB series2 Standard + anzuschaffen, um mein zukünftiges E-Auto mittels PV-Überschußladung zu laden.

Meine PV-Wechselrichterkonstellation:
1x Danfoss DLX2.0 (einphasig an L2)
1x Danfoss DLX2.9 (einphasig an L1)
1x Kostal Plenticore 4.2 (3phasig)

Smartmeter:
Kostal KSEM

Batterie:
BYD HVM 11.0

Verkabelung:
2021-07-30_141611.jpg
(der DLX2.0 ist auf L2 angeschlossen. Natürlich auch vor dem KSEM [nicht auf dem Bild eingezeichnet])

Nun meine Frage:
Holt sich die openWB die Einspeisewerte für die Überschußladung direkt aus dem KSEM?
Der im Plentikore errechnete Hausverbrauchswert berücksicht die beiden anderen Wechselrichter nicht und somit kann der errechnete Hausverbrauch auch im negativen Bereich liegen (wenn die Leistung der beiden Danfoss über dem Hausverbrauch liegt).
2021-07-30_144842.jpg
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.

Grüße
Torsten
Danfoss DLX2.0 - 20x QCells Q.SMART UF 105 (West)
Danfoss DLX2.9 - 25x QCells Q.SMART UF 105 (Ost)
Kostal Plenticore 4.2 - 11x Hisunage HSG320 (Ost) + 6x Hisunage HSG320 (Süd) + BYD 8.3
Kostal KSEM am Netzanschluss-Zweig
openWB series2 custom 11kW
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von HSC »

Lt. dem Bild werden die Danfoss vom KSEM erfasst oder nicht?
Wenn ja, dann klappt es folgendermaßen:
Das KSEM wird im EVU- Modul und der Plenticore im PV1- Modul eingerichtet. Der Byd wird über den Plenticore indirekt ausgelesen.
Für die beiden 1p- WR (für Danfoss gibt es aktuell kein Modul) bietet sich das 3p- PV- Kit an oder auch als Eigeninstallation 2x SDM 120+ MD/Netzwerk- Adapter+ Netzteil. Alles im shop erhältlich und wird als PV2 eingerichtet.
Die gesamte Kombi inkl. 2x SDM habe ich so am Laufen.
Schau mal hier im Wiki, da ist dazu einiges erklärt:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki
VG
Zuletzt geändert von HSC am Fr Jul 30, 2021 2:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von HSC »

....es gibt keine falsche Berechnung, alle PV werden als Summe direkt erfasst (nicht wie im plenticore, der ja die beiden zusätzl. WR nicht kennt).
Hast Du im Plenticore "Speichern von externen Energiequellen" aktiviert?
VG
Torsten70
Beiträge: 6
Registriert: Di Jul 27, 2021 7:16 am

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von Torsten70 »

Danke für die schnelle Antwort.

Die beiden Danfoss werden vom KSEM erfasst (sind ja (vom Zähler aus gesehen) hinter dem dem selbigen angeschlossen.
"Speichern von externen Energiequellen" ist im Plenticore aktiviert, da ein String des Plentikors und der String des DLX2.9 eine reine Ost-Ausrichtung haben und ich mir somit morgens (wenn die Sonne scheint :D ) die Batterie für die Nacht laden kann.

Das WIKI hab ich mir schon angeschaut... hab aber gerade erst die Einträge gefunden ;)

Ich würde das openWB PV Kit nehmen
- DLX2.0 auf L1
- DLX2.9 auf L2

, da in der Software der openWB ja nur2 PV-Module eingestellt werden können
- PV-Modul1: Kostal Plentikore
- PV-Modul2: das openWB PV-Kit

Zur Auswertung meiner PV-Anlage nutze ich Solaranzeige und hoffe, das ich das Kit dort mit einbinden kann :roll: .

VG
Torsten
Danfoss DLX2.0 - 20x QCells Q.SMART UF 105 (West)
Danfoss DLX2.9 - 25x QCells Q.SMART UF 105 (Ost)
Kostal Plenticore 4.2 - 11x Hisunage HSG320 (Ost) + 6x Hisunage HSG320 (Süd) + BYD 8.3
Kostal KSEM am Netzanschluss-Zweig
openWB series2 custom 11kW
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von HSC »

Ist alles i.O.
Im PV2- Modul könntest Du auch unter SDM 120 diese 2x einbinden. Das wurde erst vor kurzem integriert.
viewtopic.php?p=38162#p38162
Siehe auch Beschreibung im Wiki unter PV- Module.
VG
Torsten70
Beiträge: 6
Registriert: Di Jul 27, 2021 7:16 am

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von Torsten70 »

Danke,

dann wird's das PV-Kit werden (sieht in der UV sauberer aus :lol: )

VG
Torsten
Danfoss DLX2.0 - 20x QCells Q.SMART UF 105 (West)
Danfoss DLX2.9 - 25x QCells Q.SMART UF 105 (Ost)
Kostal Plenticore 4.2 - 11x Hisunage HSG320 (Ost) + 6x Hisunage HSG320 (Süd) + BYD 8.3
Kostal KSEM am Netzanschluss-Zweig
openWB series2 custom 11kW
JSAnyone
Beiträge: 291
Registriert: Fr Jun 05, 2020 5:56 pm

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von JSAnyone »

Zum Thema Solaranzeige:
viewtopic.php?f=4&t=3380

Falls du also wirklich weiter Solaranzeige verwenden willst Binde die OpenWB per MQTT ein, nicht einzeln das EVU Kit.
Torsten70
Beiträge: 6
Registriert: Di Jul 27, 2021 7:16 am

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von Torsten70 »

Danke für den Tip!

Ich werde mich morgen mal intensiv mit den Links beschäftigen.

Bedeutet das, das der MD/Netzwerk- Adapter die Daten per MQTT weiterleit ?
Solaranzeige werde ich nicht zur Steuerung der openWB einsetzen, nur zum sammeln & aufbereiten der Daten.

VG
Danfoss DLX2.0 - 20x QCells Q.SMART UF 105 (West)
Danfoss DLX2.9 - 25x QCells Q.SMART UF 105 (Ost)
Kostal Plenticore 4.2 - 11x Hisunage HSG320 (Ost) + 6x Hisunage HSG320 (Süd) + BYD 8.3
Kostal KSEM am Netzanschluss-Zweig
openWB series2 custom 11kW
JSAnyone
Beiträge: 291
Registriert: Fr Jun 05, 2020 5:56 pm

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von JSAnyone »

Wie in dem Thread beschrieben, das Sammeln/Aufbereiten der Daten kannst du dann auch ganz einfach selbst machen, „unabhängig“ von Solaranzeige.
Wie das EVU-Kit mit der OpenWB kommuniziert weis ich nicht, brauchst du aber auch nicht zu wissen. Die OpenWB selbst kann dann aber auch die Daten vom EVU Kit per MQTT zur Verfügunf stellen. Du bekommst also alle Daten direkt von der OpenWB und musst die einzelnen Komponenten (Wechselrichter, EVU Kit…) nicht einzelne auslesen.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Hilfe für einen Anfänger

Beitrag von HSC »

. Bedeutet das, das der MD/Netzwerk- Adapter die Daten per MQTT weiterleit ?
Nein, die Daten werden nur von openWB gelesen und verarbeitet.
Alle Daten für EVU, PV (auch über MB/NW) und ggf. Speicher werden in openWB erfasst und können aus openWB heraus gelesen werden, z. B. via MQTT.
VG
Antworten