Das dies manuell, mit den 2 min. warten funktioniert kann ich bei meinem e2008 bestätigen. Gibt es dafür schon einen Feature Request? Ich habe nichts gefunden. Oder kann das jemand umsetzen? Das Feature gibt es ja schon Wir würden gern die autom. Umschaltung zwischen 1 und 3 phasigem Laden nutzen, das war einer der Gründe für den Kauf.Das automatisch Umschalten führt aber bei allen Parameterkombinationen zur Ladestörung.
Meiner Meinung nach sollten wir das Auto einschlafen lassen, also ein Pause bei der Umschaltung von min 120s einlegen.
Dazu müsste das Verhalten des Parameters "Pause vor und nach der Umschaltung" entsprechend angepasst werden.
CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
- mrinas
- Beiträge: 2153
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
Es gibt ja die 'Pause vor und nach Umschaltung' - allerdings nur mit ein- und zweistelligen Sekundenwerten. Bin mir auch nicht sicher in wie fern sich das auf eine Ladepause oder nur eine mögliche weitere CP-Unterbrechung bezieht.
Wenn ich dazu komm schau' ich mir das heute Abend mal an.
Allerdings sollten wir uns darauf einstellen dass an der Regellogik im aktuellen 1.9er Branch zumindest kurzfristig nichts mehr passiert. Vermute das alle Arbeiten auf das 2er Release fokussiert sind und keine Änderungen mehr akzeptiert werden die in der 2.0er keinen Bestand haben.
Wenn ich dazu komm schau' ich mir das heute Abend mal an.
Allerdings sollten wir uns darauf einstellen dass an der Regellogik im aktuellen 1.9er Branch zumindest kurzfristig nichts mehr passiert. Vermute das alle Arbeiten auf das 2er Release fokussiert sind und keine Änderungen mehr akzeptiert werden die in der 2.0er keinen Bestand haben.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
- mrinas
- Beiträge: 2153
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
Danke Lutz, wenigstens einer hier der sich auskennt.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
I´am so sorry!
Die Info hab ich irgendwie nicht gefunden. Hab gleich mal die Nightly installiert. Bin guter Dinge, vielen Dank!
Die Info hab ich irgendwie nicht gefunden. Hab gleich mal die Nightly installiert. Bin guter Dinge, vielen Dank!
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
also ich hab auch mal auf die 1.9.247 upgedatet, aber wenn ich den Parameter "Wartezeit vor und nach Umschaltung" auf 120s setze wacht das Auto generell nicht mehr sauber auf (auch ohne eine 1p/3p Umschaltung)...
Ich habe auch verschiedene settings nun probiert, ohne größeren Erfolg bisher.
hat hier schon irgendwer ein Parametersetting das funktioniert? Wenn ja wäre ich dankbar drum, würde das dann als Gegenleistung sogar im Git im Wiki nachpflegen.
Ich habe auch verschiedene settings nun probiert, ohne größeren Erfolg bisher.
hat hier schon irgendwer ein Parametersetting das funktioniert? Wenn ja wäre ich dankbar drum, würde das dann als Gegenleistung sogar im Git im Wiki nachpflegen.
- mrinas
- Beiträge: 2153
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
ich nutze die 1p/3p Umschaltung - allerdings nicht im Automatikmodus, meine PV Anlage hat nur 4kWp, da brauche ich das nicht.
Sofortladen: 3p
PV/NurPV: 1p
Peugeot e2008
Dieses Setup läuft 97% zuverlässig bei mir:
Die restlichen 3% kann ich auch erklären, hat was mit dem Timing bei der Abschaltung im NurPV Modus zu tun. Im ersten Regelzyklus wird die Abschaltung gestartet, im Zweiten Zyklus dann durchgeführt. Leider kann es im gleichen Regelzyklus auch zur CP-Unterbrechung kommen. Was dazu führt dass die Ladung gestoppt ist, aber beim nächsten Ladestart keine Unterbrechung mehr durchgeführt wird.
PR hierfür ist offen, vermute aber dass der im 1.9er Branch nicht mehr übernommen wird, mal sehen was die 2.0er hier bringt.
Sofortladen: 3p
PV/NurPV: 1p
Peugeot e2008
Dieses Setup läuft 97% zuverlässig bei mir:
Die restlichen 3% kann ich auch erklären, hat was mit dem Timing bei der Abschaltung im NurPV Modus zu tun. Im ersten Regelzyklus wird die Abschaltung gestartet, im Zweiten Zyklus dann durchgeführt. Leider kann es im gleichen Regelzyklus auch zur CP-Unterbrechung kommen. Was dazu führt dass die Ladung gestoppt ist, aber beim nächsten Ladestart keine Unterbrechung mehr durchgeführt wird.
PR hierfür ist offen, vermute aber dass der im 1.9er Branch nicht mehr übernommen wird, mal sehen was die 2.0er hier bringt.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
Hallo zusammen,
Die automatische Umschaltung 1/3 Phasen
funktioniert bei mir (Peugeot 208e) problemlos
mit 50sec. Pause vor und nach der Umschaltung,
Dauer der CP Unterbrechung 7sec.
Mindestlaufzeit nach cp Unterbrechung 30sec.
Mfg
Die automatische Umschaltung 1/3 Phasen
funktioniert bei mir (Peugeot 208e) problemlos
mit 50sec. Pause vor und nach der Umschaltung,
Dauer der CP Unterbrechung 7sec.
Mindestlaufzeit nach cp Unterbrechung 30sec.
Mfg
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
Danke, so probiere ich es mit dem Corsa morgen auch mal. Klappen bei Dir auch mehrere Umschaltungen hintereinander ohne Stecker ziehen? Bei mir geht es oft (aber auch nicht immer) einmal, spätestens dann aber beim zweiten Rückschalten geht er auf Störung.
-
- Beiträge: 142
- Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
- Been thanked: 1 time
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
Hallo Andi, Danke dir fürs probieren und bitte rückmelden!Andi hat geschrieben: ↑Mi Aug 11, 2021 4:07 pm Danke, so probiere ich es mit dem Corsa morgen auch mal. Klappen bei Dir auch mehrere Umschaltungen hintereinander ohne Stecker ziehen? Bei mir geht es oft (aber auch nicht immer) einmal, spätestens dann aber beim zweiten Rückschalten geht er auf Störung.
Danke auch für den Hinweis, dass es bei dir auch nicht bei der 1. und 2. Umschaltung passiert, sondern meist erst bei der 3. So ist das nämlich beim SMA EV Charger auch. Ich habe noch keine openWB, aber sollte es mit der endlich zuverlässig klappen, werd ich sie mir zulegen.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]