Hallo,
ich plane gerade meine Wallboxen.
Stand jetzt wird es eine OpenWB Custom und dazu zwei Go-e (bitte keine Diskussionen darüber!)
Ich wundere mich nur darüber das vor die OpenWB kein FI Typ A darf sondern nur ein LS und vor den Go-e ein FI Typ A + LS muss.
In beiden ist ja ein Typ B im Gerät verbaut.
Vielleicht kann mir jemand erklären warum es hier diesen Unterschied gibt.
Gruß
Björnar
[gelöst] OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD
-
- Beiträge: 18
- Registriert: Fr Aug 13, 2021 5:46 pm
[gelöst] OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD
Zuletzt geändert von bjoernarhus am Fr Aug 13, 2021 7:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 1034
- Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm
Re: OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD
Auf die Gefahr mich völlig zu täuschen: braucht es den FI Typ A nicht nur bei der Variante mit Stecker, da ja auch andere Geräte eingesteckt werden könnten?
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
-
- Beiträge: 18
- Registriert: Fr Aug 13, 2021 5:46 pm
Re: OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD
Ich zitiere mal auf dem Handbuch:
Der Anschluss des go-eChargers an die Stromquelle darf einphasig und
dreiphasig erfolgen. Der go-eCharger verfügt über ein eingebautes FI-
Schutzmodul mit Gleichstromerkennung (30 mA AC und 6 mADC). Dieses
schaltet die Ladestation im Falle eines vom Auto erzeugten Fehlerstroms
ab. Daher ist gebäudeseitig nur ein FI Typ A zu installieren, sofern lokale
Vorschriften nicht davon abweichen. Zusätzlich muss jedem Charger ein
Leitungsschutzschalter (Charakteristik B oder C) vorgeschaltet sein:
Der Anschluss des go-eChargers an die Stromquelle darf einphasig und
dreiphasig erfolgen. Der go-eCharger verfügt über ein eingebautes FI-
Schutzmodul mit Gleichstromerkennung (30 mA AC und 6 mADC). Dieses
schaltet die Ladestation im Falle eines vom Auto erzeugten Fehlerstroms
ab. Daher ist gebäudeseitig nur ein FI Typ A zu installieren, sofern lokale
Vorschriften nicht davon abweichen. Zusätzlich muss jedem Charger ein
Leitungsschutzschalter (Charakteristik B oder C) vorgeschaltet sein:
-
- Beiträge: 1572
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
Re: OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD
Im Go-e ist nur ein RCM Modul für die DC fehlererkenn7ng eingebaut. Das MUSS ein Typ A RCD davor. In der OpenWB ist ein richtiger Typ B RCD verbaut, das darf KEIN Typ A RCD davor!
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 18
- Registriert: Fr Aug 13, 2021 5:46 pm
Re: OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD
Alles klar, das erklärt es.
... Muss ich wohl zwei RCDs Typ A mit einplanen.
Danke
... Muss ich wohl zwei RCDs Typ A mit einplanen.
Danke