Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Ich habe mal in der Ramdisk nachgeguggt
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv3watt ist 0 Watt (Dritter Plenticore im Pv Modul ? ) -hat null weil aktuell keine Module an den Stings hängen
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv1watt hat 11507 Watt woher der Wert kommt ist mir schleierhaft ?
Die gesamt AC Lesitung aller WR ist auf der Übersichtsseite des KSEM 10550 Watt . Also annähernd die Gesamtleisung.
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv2watt hatt 5105 Watt (denke das wird das PV Modul 2 sein ) an dem Hängt ein PV-Kit von oWB mit
1 Plenticore und 1 Piko IQ haben zusammen lt KSEM 4896 Watt passt auch annähern .
Ich denke das pv2watt und pv1watt addiert werden was aber dann Zuviel ist
Ist pv3watt ist mit pv2watt in pv1watt enthalten ?
Wenn ja das wird was doppeltgezählt .
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv3watt ist 0 Watt (Dritter Plenticore im Pv Modul ? ) -hat null weil aktuell keine Module an den Stings hängen
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv1watt hat 11507 Watt woher der Wert kommt ist mir schleierhaft ?
Die gesamt AC Lesitung aller WR ist auf der Übersichtsseite des KSEM 10550 Watt . Also annähernd die Gesamtleisung.
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv2watt hatt 5105 Watt (denke das wird das PV Modul 2 sein ) an dem Hängt ein PV-Kit von oWB mit
1 Plenticore und 1 Piko IQ haben zusammen lt KSEM 4896 Watt passt auch annähern .
Ich denke das pv2watt und pv1watt addiert werden was aber dann Zuviel ist
Ist pv3watt ist mit pv2watt in pv1watt enthalten ?
Wenn ja das wird was doppeltgezählt .
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Kannst du mir das openWB Log dazu schicken, hier sollten ausgaben zu jedem Wechselrichter geben.Meth hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 12:45 pmHallo ,
ich habe nun upgedatet .
Nun bekomm ich zuviel PV Leistung
Er ließt den 3tten nun aus .
Aber irgendwie ist das zuviel leistung gesamt.
Habe mal nur das PV Modul 1 Plenticore konfiguriert .
1 Plenticore der mit der Batterie Hat eine AC leistung von 2810 watt
2 Plenticore hat eine AC Leistung von 2565 Watt
3 Plenticore hat eine AC Leistung von 2994
Ergäbe gesamt 8369 Watt
Anzeigen tut es 14510 Watt .
Selbst mit den 2 WR die nicht konfiguriert sind wären es auch nur 10617
Ich habe nun einen Exorbitaten Hausverbrauch ;-D
Irgendwo ist da der Wurm drin ?!
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Wie gesagt OpenWB Log ist wichtig, da sollte ab 2 Umrichter folgendes Ausgabe erscheinen:Meth hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 12:58 pm Ich habe mal in der Ramdisk nachgeguggt
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv3watt ist 0 Watt (Dritter Plenticore im Pv Modul ? ) -hat null weil aktuell keine Module an den Stings hängen
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv1watt hat 11507 Watt woher der Wert kommt ist mir schleierhaft ?
Die gesamt AC Lesitung aller WR ist auf der Übersichtsseite des KSEM 10550 Watt . Also annähernd die Gesamtleisung.
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv2watt hatt 5105 Watt (denke das wird das PV Modul 2 sein ) an dem Hängt ein PV-Kit von oWB mit
1 Plenticore und 1 Piko IQ haben zusammen lt KSEM 4896 Watt passt auch annähern .
Ich denke das pv2watt und pv1watt addiert werden was aber dann Zuviel ist
Ist pv3watt ist mit pv2watt in pv1watt enthalten ?
Wenn ja das wird was doppeltgezählt .
2: PID: 4735: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 4616PV_total = 9234
Weiterhin wäre ein Screenshot der PV Konfiguration bei dir wichtig.
Ich kann das nicht testen, da nur einen Plenticore mit Batterie.
Ich denke es hängt mit der Vearbeitung der Ramdisk Variablen und dem das in dem Modul schon eine Summe gebildet wird.
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
2021-09-03 15:45:03: PID: 11579: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:04: PID: 11579: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2309PV_total = 10311
2021-09-03 15:45:04: PID: 11579: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10311
2021-09-03 15:45:13: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:14: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2304PV_total = 10290
2021-09-03 15:45:14: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10290
2021-09-03 15:45:23: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:24: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2307PV_total = 10292
2021-09-03 15:45:24: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10292
2021-09-03 15:45:33: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:34: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2305PV_total = 10284
2021-09-03 15:45:34: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10284
2021-09-03 15:45:43: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:44: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2305PV_total = 10276
2021-09-03 15:45:44: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10276
Hier das Bild
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:04: PID: 11579: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2309PV_total = 10311
2021-09-03 15:45:04: PID: 11579: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10311
2021-09-03 15:45:13: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:14: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2304PV_total = 10290
2021-09-03 15:45:14: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10290
2021-09-03 15:45:23: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:24: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2307PV_total = 10292
2021-09-03 15:45:24: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10292
2021-09-03 15:45:33: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:34: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2305PV_total = 10284
2021-09-03 15:45:34: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10284
2021-09-03 15:45:43: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:44: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2305PV_total = 10276
2021-09-03 15:45:44: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10276
Hier das Bild
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Das kann gerade so nicht gehen.
Das 2. PV Modul verwendet die identische Ramdisk Datei wie der 2. WR im 1. PV Modul.
Wenn Du den EVU Kit Zähler aus dem 2. PV Modul raus nimmst, könnte es zumindest mal besser aussehen.
Das beisst sich hier mit mehreren WR im 1. PV Modul.
VG
Det
Das 2. PV Modul verwendet die identische Ramdisk Datei wie der 2. WR im 1. PV Modul.
Wenn Du den EVU Kit Zähler aus dem 2. PV Modul raus nimmst, könnte es zumindest mal besser aussehen.
Das beisst sich hier mit mehreren WR im 1. PV Modul.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Ok dann nehm ich es mal raus .
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
So nun der Log
2021-09-03 16:20:05: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-09-03 16:20:05: PID: 12478: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2123PV_total = 8930
2021-09-03 16:20:05: PID: 12478: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8930
2021-09-03 16:20:14: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:15: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2119PV_total = 8944
2021-09-03 16:20:15: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8944
2021-09-03 16:20:24: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:25: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2114PV_total = 8881
2021-09-03 16:20:25: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8881
2021-09-03 16:20:33: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:34: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2113PV_total = 8857
2021-09-03 16:20:34: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8857
2021-09-03 16:20:43: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:44: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2123PV_total = 8872
2021-09-03 16:20:44: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8872
2021-09-03 16:20:53: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:54: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2114PV_total = 8890
2021-09-03 16:20:54: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8890
Die PV Leistung ist wie zu erwarten nach unten geschnellt .
ist aber immer noch knapp 1,2 kw zu hoch ....
2021-09-03 16:20:05: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-09-03 16:20:05: PID: 12478: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2123PV_total = 8930
2021-09-03 16:20:05: PID: 12478: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8930
2021-09-03 16:20:14: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:15: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2119PV_total = 8944
2021-09-03 16:20:15: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8944
2021-09-03 16:20:24: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:25: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2114PV_total = 8881
2021-09-03 16:20:25: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8881
2021-09-03 16:20:33: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:34: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2113PV_total = 8857
2021-09-03 16:20:34: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8857
2021-09-03 16:20:43: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:44: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2123PV_total = 8872
2021-09-03 16:20:44: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8872
2021-09-03 16:20:53: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:54: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2114PV_total = 8890
2021-09-03 16:20:54: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8890
Die PV Leistung ist wie zu erwarten nach unten geschnellt .
ist aber immer noch knapp 1,2 kw zu hoch ....
Zuletzt geändert von Meth am Fr Sep 03, 2021 2:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Ja, das wird so sein.
Weiterhin habe ich die Rückspeisung KSEM in die Berechnung einbezogen, dass funktioniert in meinem Test aber nicht bei mehreren Physischen Umrichtern.
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Soll ich dann mal alle raus nehmen bis auf den einen mitm KSEM und der BYD =?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
So alle raus bisauf den mit dem KSEM und der Batterie
Log
2021-09-03 16:25:52: PID: 19748: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:03: PID: 20892: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:13: PID: 22011: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:23: PID: 23124: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
PV leistung ist nun Einspeisung
Log
2021-09-03 16:25:52: PID: 19748: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:03: PID: 20892: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:13: PID: 22011: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:23: PID: 23124: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
PV leistung ist nun Einspeisung
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert