SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Hier noch Screens vom PE11
-
- Beiträge: 4236
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Eingestellter Port an dem PE11 ist 8899?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Ja, siehe hier, 1.Abbildung:
viewtopic.php?p=45038#p45038
Wir haben inzw. alle Möglichkeiten, auch telefonisch, abgeklopft und hin und her verglichen, sogar den Port4 an der Fritze aussortiert - es ist leider nix zu machen....
Dort spinnt entweder der MB- Ausgang am SDM oder der MB- Eingang am Adapter.
Er hat inzw. ein Ticket mit Debugdaten erstellt.
VG
viewtopic.php?p=45038#p45038
Wir haben inzw. alle Möglichkeiten, auch telefonisch, abgeklopft und hin und her verglichen, sogar den Port4 an der Fritze aussortiert - es ist leider nix zu machen....
Dort spinnt entweder der MB- Ausgang am SDM oder der MB- Eingang am Adapter.
Er hat inzw. ein Ticket mit Debugdaten erstellt.
VG
-
- Beiträge: 4236
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Det, Du hast doch etwas Einblick in den Code....
Beim Abgleich sind wir zufällig auf eine verschiedene Auswertung in PV1 und PV2 für das openWB- PV- Kit gestossen.
Unter PV1 ausgewählt, werden nur die aktuellen Watt erfasst, der kWh- Zählerstand jedoch nicht. Unter PV2 werden beide Werte korrekt erfasst.
SW ist bei ihm inzw. auch die aktuelle nightly von gestern Nachmittag drauf.
Könntest Du ggf. mal in die Codes schauen und vergleichen?
VG
-
- Beiträge: 4236
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Ja kann ich mal drüber schauen.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
-
- Beiträge: 4236
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Um welches PV Kit geht es? Welcher Zähler wird verwendet? PV Kit direkt mit Modbus TCP Adapter oder PV Kit über EVU Kit?HSC hat geschrieben: ↑Sa Sep 11, 2021 11:00 amDet, Du hast doch etwas Einblick in den Code....
Beim Abgleich sind wir zufällig auf eine verschiedene Auswertung in PV1 und PV2 für das openWB- PV- Kit gestossen.
Unter PV1 ausgewählt, werden nur die aktuellen Watt erfasst, der kWh- Zählerstand jedoch nicht. Unter PV2 werden beide Werte korrekt erfasst.
SW ist bei ihm inzw. auch die aktuelle nightly von gestern Nachmittag drauf.
Könntest Du ggf. mal in die Codes schauen und vergleichen?
VG
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Es ist bei ihm ein PV- Kit mit SDM 630v2, Elfin EE11 und Netzteil verbaut, also Modbus direkt - nicht am EVU- Kit.
VG
VG
Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
....und der SDM hat seinen eigenen Adapter PE11. Beide befinden sich in einem anderen Verteiler mit eigenem Netzwerkanschluss.
VG
VG