SDM630 an PE11 - keine Daten

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
wawibu
Beiträge: 71
Registriert: Di Aug 10, 2021 8:54 am

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Beitrag von wawibu »

Habe nun alle Einstellungen geändert. openWP und der PE11 liegen im eigenen VLAN und haben somit eine 192.168.193.6 (Raspi) und 192.168.193.15 (PE11). Die Modbus IDs der SDM630 sind geändert auf EVU 115 und PV 116.

Modulkonfiguration für EVU ist openWB EVU Kit (SDM) und PV ist Zähler an openWB EVU Kit (SDM630).

Damit kommen die Daten nun alle in openWB an :D
SDM630_openWP_defaults.png
Danke für Eure Hilfe!

@det: klar test ich gerne

Torsten

EDIT: ID der PV auf 116 geändert - Tippfehler - Danke für den Hinweis
Zuletzt geändert von wawibu am Di Sep 14, 2021 2:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
derNeueDet
Beiträge: 4236
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Beitrag von derNeueDet »

In wieweit kennst Du dich mit Linux und den Verzeichnissen der openWB aus?
Oder mit Git?

Der Pull Request ist https://github.com/snaptec/openWB/pull/1545
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Beitrag von HSC »

wawibu hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 10:39 am Habe nun alle Einstellungen geändert. openWP und der PE11 liegen im eigenen VLAN und haben somit eine 192.168.193.6 (Raspi) und 192.168.193.15 (PE11). Die Modbus IDs der SDM630 sind geändert auf EVU 115 und PV 166.

Modulkonfiguration für EVU ist openWB EVU Kit (SDM) und PV ist Zähler an openWB EVU Kit (SDM630).

Damit kommen die Daten nun alle in openWB an :D
SDM630_openWP_defaults.png

Danke für Eure Hilfe!

@det: klar test ich gerne

Torsten
Bist Du Dir sicher, dass für PV die ID 166 sein soll oder ist da ein Tippfehler (ID 116)?
VG
wawibu
Beiträge: 71
Registriert: Di Aug 10, 2021 8:54 am

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Beitrag von wawibu »

HSC hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 1:23 pm Bist Du Dir sicher, dass für PV die ID 166 sein soll oder ist da ein Tippfehler (ID 116)?
Stimmt - ist korrigiert - Danke Dir für den Hinweis!
derNeueDet hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 11:21 am In wieweit kennst Du dich mit Linux und den Verzeichnissen der openWB aus?
Oder mit Git?

Der Pull Request ist https://github.com/snaptec/openWB/pull/1545
Würde mich nicht als Profi bezeichnen, komme aber ganz gut damit klar. Git nutze ich zur Verwaltung meiner eigenen Projekte - aber auch nicht mehr die Basics. Ich schaue mir das mit dem Pull Request an und melde mich. Von dem was ich auf Github gelesen habe, klingt das Modul sehr vielversprechend. Könnte man die Baudrate auch noch als Variable machen? Die kann ich in dem Modbus ja ganz individuell konfigurieren, da wäre es doch nur konzequent das ich diese hier auch als option angeben kann, falls ich abweichend vom default (9.600) eine andere Übertragungsgeschwindigkeit gewählt habe. Aber eines nach dem anderen :)

VG,
Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Beitrag von HSC »

Mit der Baudrate könntest Du einfach mal testen, ob weiterhin die korrekten Daten an openWB übermittelt werden.
Dazu nur jeweils in allen SDM und im Adapter die Rate Deiner Wahl konfigurieren. Da braucht es keine Einstellung in der openWB.
Ich hatte vor längerer Zeit mal gelesenen, dass es auch mit 2400 funktioniert hätte. Ob es stimmt, könntest Du uns mitteilen.... ;) ...da Du dich ja noch im Testmodus befindest.🤭
VG
derNeueDet
Beiträge: 4236
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Beitrag von derNeueDet »

Ich glaub bei der geringen Menge an Daten wird es da kein Performamce Problem geben, wenn du mit 9600 statt 19200 abholst.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
derNeueDet
Beiträge: 4236
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Beitrag von derNeueDet »

Achtung, die erste Version ist erst mal nur der Ersatz für das EVUKit Modul. Das sollte dann also mit der jetzigen Einstellung noch problemlos weiter laufen.

Die anderen Module und Konfig schieb ich dann noch nach.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Antworten