Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

hg6807
Beiträge: 114
Registriert: Mo Sep 27, 2021 5:16 pm

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von hg6807 »

tensing2 hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 6:56 pm Wofür sollen die 16A Sicherungen in der Unterverteilung sein? Die ganze UV ist doch mit 3x 16A abgesichert.
Das war meine Frage im Anfangsthread ob man die braucht.
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von Jarry »

hg6807 hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 7:09 pm
tensing2 hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 6:56 pm Wofür sollen die 16A Sicherungen in der Unterverteilung sein? Die ganze UV ist doch mit 3x 16A abgesichert.
Das war meine Frage im Anfangsthread ob man die braucht.
JA
Pro Ladepunkt eigener RCD, eigene Absicherung, eigene Zuleitung

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
hg6807
Beiträge: 114
Registriert: Mo Sep 27, 2021 5:16 pm

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von hg6807 »

OK
Hat jemand dafür eine Empfehlung für einen Schaltschrank (-größe)?
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von Jarry »

hg6807 hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 8:18 pm OK
Hat jemand dafür eine Empfehlung für einen Schaltschrank (-größe)?
ich nehme da gerne die Hensel Kleinverteiler. Aber baue großzügig. Unter 3 reihig baue ich nix auf

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
hg6807
Beiträge: 114
Registriert: Mo Sep 27, 2021 5:16 pm

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von hg6807 »

Stimmt - die Hensel sind cool.
Ich hätte jetzt alle FIs auf eine Schiene und die Sicherungen auf eine 2.
2x12 - oder wird das zu eng?
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von Jarry »

hg6807 hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 8:34 pm Stimmt - die Hensel sind cool.
Ich hätte jetzt alle FIs auf eine Schiene und die Sicherungen auf eine 2.
2x12 - oder wird das zu eng?
Das dreireihige kostet nur paar € mehr… dafür haste Luft nach oben

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
aiole
Beiträge: 8328
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 112 times
Been thanked: 126 times

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von aiole »

btw
Weil ich gerade die 5x 2,5mm2 Zuleitung zur Garage sehe.

Das Lastmanagment von oWB erlaubt sicher öfter mehr als nur 3x16A für die Summe der Wallboxen. Wenn das Kabel noch nicht liegt, würde ich dort dicker wählen und z.B. für Summe 3x 32A auslegen (5x 6...10mm2 je nach Kabellänge).

Wenn z.B. Dein Hausverbrauch (manchmal) gering ist und/oder zusätzliche PV-Energie am EVU-Punkt anliegt und die UV mit 3x32 statt 3x16A abgesichert ist, kann oWB höher regeln, wenn das gewünscht wird.

Der Materialmehrpreis wäre gering.
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von Jarry »

aiole hat geschrieben: Mo Sep 27, 2021 10:32 pm btw
Weil ich gerade die 5x 2,5mm2 Zuleitung zur Garage sehe.

Das Lastmanagment von oWB erlaubt sicher öfter mehr als nur 3x16A für die Summe der Wallboxen. Wenn das Kabel noch nicht liegt, würde ich dort dicker wählen und z.B. für Summe 3x 32A auslegen (5x 6...10mm2 je nach Kabellänge).

Wenn z.B. Dein Hausverbrauch (manchmal) gering ist und/oder zusätzliche PV-Energie am EVU-Punkt anliegt und die UV mit 3x32 statt 3x16A abgesichert ist, kann oWB höher regeln, wenn das gewünscht wird.

Der Materialmehrpreis wäre gering.
Die Leitung liegt bei ihm wohl schon... Sonst hättest du natürlich vollkommen recht. ICH würde an die 5x2,5 noch nichtmal eine einzelne Wallbox hängen :)... aber ich muss das bei ihm ja nicht bauen :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
hg6807
Beiträge: 114
Registriert: Mo Sep 27, 2021 5:16 pm

Re: Frage zum Anschlusskonzept 2x openWB Custom

Beitrag von hg6807 »

Genau - leider! Tut auch echt weh!
Das 5x2,5mm2 liegt zwar in einem Rohr, beim Zuschütten des Grabens hatte man leider nicht ganz aufgepasst (zu wenig Sand, zu stark verdichtet...), und so ist das Rohr wohl eingeknickt und ich kann kein neues Kabel mehr durchziehen. :(