OpenWB Series 2 Duo einrichten

Antworten
BinEilig
Beiträge: 7
Registriert: Mo Dez 09, 2019 7:17 pm

OpenWB Series 2 Duo einrichten

Beitrag von BinEilig »

Hallo Zusammen,

am Wochenende habe ich nun meine OpenWB Series 2 Duo an die Wand gehangen und angeschlossen.
Die PDF https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf wurde mehrfach gelesen.
Dennoch "scheitere" ich bei der Einrichtung der OpenWB, bzw. die Einstellungen vorzunehmen.

openWB Series 2 DUO (vormontiert) [AddOn, Display, SDM630, 1/3-Phasen Umschalter LP1&LP2]
OS: Nightly 1.674a

PV Modul: Kostal Plenticore
EVU: Kostal Plenticore mit EM300
Speicher: Kostal Plenticore mit Speicher (BYD)

Auto LP1: BMW i3 (94Ah) mit Schnellladeoption (AC:11kW / DC: 50kW)
Auto LP2: (kommt 03/2020)

Themen und Fragen :

___ Woher bekomme ich die Zähler ID's? ___
Im Default stand es auf MPM3PM mit ID 105 (LP1) und ID 106 (LP2). Die Umstellung auf SDM630 Modbus auf ID 1 hat keine Werte gemessen. Manuell auf 105 / 106 gesetzt und es wurden Werte gelesen.

Frage:
- Wie kann ich die Modbus IDs für die Zähler validieren?
- Wie kann ich verifizieren, dass die Zähler korrekt arbeiten?

___ Laden mit 3-Phasen ___
Der BMW i3 hat die Schnellladeoption für AC:11kW / DC: 50kW.
An LP1 wird der Wagen mit "nur" 6.84kW geladen. Im Status ist klar erkennbar, dass an der EVU die Leistung nur via Phase 1 mit ca. 32A gezogen wird. (Phase 2 / 3 dümpeln bei 0,5-2A für den Rest.)

Frage:
- Wie kann ich herausfinden, warum nicht auf 3-Phasen Ladung geschaltet wird?

Danke für Eure Unterstützung

BinEilig
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: OpenWB Series 2 Duo einrichten

Beitrag von openWB »

Hallo,
die von dir verlinkte anleitung ist fur selbst installierer.

das war bereits alles korrekt eingestellt.
Jede openWB wird vor Versand vorkonfiguriert und getestet.
siehe:
https://openwb.de/main/?page_id=207

Ladeleiatungsmodul ist jeweils mpm3pm zu wählen und id 105 bzw 106 fur ladepunkt 2.

die umschaltung wird direkt unter einstellungen konfiguriert.
hier mal sofort laden dreiphasig und min pv einphasig einstellen.

nun das laden in min und ob starten und mal auf sofort laden wechseln.
der umschaltvorgang dauert ca 20-40 sekunden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
BinEilig
Beiträge: 7
Registriert: Mo Dez 09, 2019 7:17 pm

Re: OpenWB Series 2 Duo einrichten

Beitrag von BinEilig »

Hallo Kevin,

die Ladeleistungsmodule von SDM630 wieder auf MPM3PM (105 / 106) zurück gestellt worden.

Das ändert leider nichts am Verhalten der OpenWB am LP1 und 3 Phasen laden.

Als Test habe ich den i3 an den LP2 gehangen.
Mit "Sofort Laden" wird dort das Fahrzeug sofort mit 3-Phasen und maximaler Leistung geladen.

Gegenprüfung: Wieder an LP1 gehangen, "Sofort Laden", führt wieder zum Ergebnis das mit 1-Phase und max. 7kW geladen wird.

Das heißt a) der BMW i3 kann mit 11kW laden, b) prinzipiel geht es, c) LP2 funktioniert mit 3-Phasen.

Ich bin nur irritiert, wo der "Wurm" in LP1 mit 3 Phasen laden ist bzw. sein könnte.

BinEilig
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: OpenWB Series 2 Duo einrichten

Beitrag von openWB »

Zumachst auf minPV stellen, eine Minute warten, im Anschluss auf Sofort Laden.
Wichtig ist das in den Einstellungen sofort laden dreiphasig und minpv laden einphasig ist.

Die Umschaltung hat diverse mechanismen.
Durch die rumprobiererei kann es sein das das out of sync ist.

Im Normalfall ist das Prozedere nicht nötig.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
BinEilig
Beiträge: 7
Registriert: Mo Dez 09, 2019 7:17 pm

Re: OpenWB Series 2 Duo einrichten

Beitrag von BinEilig »

Sorry, hatte nicht geantwortet.
OpenWB reboot, Min+PV für 5 Min, dann auf Sofort Laden und beide LPs laden mit 3-Phasen.

Danke!
Antworten