Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Hallo Leute
Hab einen Solardege SE10k Storedge als Master WR mit ID 1 konfiguriert.
Leistung wird richtig in openWB abgezeigt.
Gleichzeitig verwende ich den externen Solaredge Zähler als Netzübergabezähler(Bezug/Lieferung)der über Modbus RS485-1 mit ID 2 angebunden ist.
Was heißt hier bei den Einstellungen unter PV-Modul1 -> Externes Meter mit auslesen : Das Meter muss an Position 2 konfiguriert sein. Ist damit PV-Modul 2 gemeint ?
Hab unter PV-Modul2 folgendes konfiguriert.
PV-Modul: Solaredge
IP Adresse: xxx.xxx.x.xx
Modbus ID : 502
Am Wechselrichter wurde TCPIP/Modbus aktiviert und Port auf 502 gestellt.
Mein 2. Solarewdge Wechselrichter SE5k ist als Slave an der RS485-2 mit ID 1 angebunden.
Wie stelle ich das nun in openWB ein ? Da Master und Slave jeweils 1 als ID haben ????
Unterstützt openWB beide RS485 Schnittstellen von Soalredge oder muss das alles über RS585-1 verdrahtet werden und unterschiedliche ID´s verwendet werden.
Hab einen Solardege SE10k Storedge als Master WR mit ID 1 konfiguriert.
Leistung wird richtig in openWB abgezeigt.
Gleichzeitig verwende ich den externen Solaredge Zähler als Netzübergabezähler(Bezug/Lieferung)der über Modbus RS485-1 mit ID 2 angebunden ist.
Was heißt hier bei den Einstellungen unter PV-Modul1 -> Externes Meter mit auslesen : Das Meter muss an Position 2 konfiguriert sein. Ist damit PV-Modul 2 gemeint ?
Hab unter PV-Modul2 folgendes konfiguriert.
PV-Modul: Solaredge
IP Adresse: xxx.xxx.x.xx
Modbus ID : 502
Am Wechselrichter wurde TCPIP/Modbus aktiviert und Port auf 502 gestellt.
Mein 2. Solarewdge Wechselrichter SE5k ist als Slave an der RS485-2 mit ID 1 angebunden.
Wie stelle ich das nun in openWB ein ? Da Master und Slave jeweils 1 als ID haben ????
Unterstützt openWB beide RS485 Schnittstellen von Soalredge oder muss das alles über RS585-1 verdrahtet werden und unterschiedliche ID´s verwendet werden.
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
d.h. das dein Solaredge Zähler die ID2 haben muss, so wie du es auch gemacht hast.Was heißt hier bei den Einstellungen unter PV-Modul1 -> Externes Meter mit auslesen : Das Meter muss an Position 2 konfiguriert sein
Deinem zweiten Wechselrichter musst dann eine andere ID vergeben, z.B. 3. Dies direkt am Wechselrichter einrichten.
Dann unter "PV-Modul 1" => "WR2 Solaredge ID" die 3 angeben. Bei PV-Modul 2 muss nichts eingetragen werden.
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
ok alles klar.
Dann muss ich wohl an die Wechselrichter ran und alles an die RS485-1 dranhängen:
WR1: ID1
Zähler : ID2
WR2: ID3
Derzeit wird nur die Übegabeleistung des Zählers richtig angezeigt. Bei der PV Leistung fehlt mir logischerweise die Leistung des 2. WR da dieser derzeit an RS485-2 hängt. Im Solaredge Portal wird aber die gesamte Leirtung richtig angezeigt.
Hausverbrauch ist dadurch natürlich auch falsch berechnet.
Danke
Dann muss ich wohl an die Wechselrichter ran und alles an die RS485-1 dranhängen:
WR1: ID1
Zähler : ID2
WR2: ID3
Derzeit wird nur die Übegabeleistung des Zählers richtig angezeigt. Bei der PV Leistung fehlt mir logischerweise die Leistung des 2. WR da dieser derzeit an RS485-2 hängt. Im Solaredge Portal wird aber die gesamte Leirtung richtig angezeigt.
Hausverbrauch ist dadurch natürlich auch falsch berechnet.
Danke
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Dann sollte aber der Erklärungstext klarer formuliert sein:
z.B.
Der Zähler muss an RS485-1 mit ID 2 konfiguriert sein. Port : 502
z.B.
Der Zähler muss an RS485-1 mit ID 2 konfiguriert sein. Port : 502
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Nur mal interessenhalber, habe keine SE:
Hast Du bei Dir auch das EVU- Modul konfiguriert oder ist die komplette Konfig. nur im PV- Modul?
Grund der Frage: im EVU soll lt. Beschreibung der Zähler als Pos. 1 eingetragen sein, obwohl auch ein WR vorausgesetzt wird.
Habe mich immer schon über den Widerspruch zum PV- Modul (Pos. 2) gewundert.
Was heisst eigentlich Position? Ist damit nur eine ID gemeint oder auch eine Anschlussposition?
Ansonsten hast Du völlig Recht, dass die Beschreibung etwas unglücklich ist.
Einfach als Beschreibung Dein Beispiel im Modul verwenden und alle wissen Bescheid.
VGWR1: ID1
Zähler : ID2
WR2: ID3 usw.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8494
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Am Se kann ein Zähler Position 1, 2 oder 3 haben.Habe mich immer schon über den Widerspruch zum PV- Modul (Pos. 2) gewundert.
Was heisst eigentlich Position?
Jenachdem an welchen Punkt werden die Register mit einem Offset belegt.
Ist also was SE spezifisches.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Ja aber der Begriff Position 2 ist unscharf
ID: 2 wäre besser da weis jeder gleich das ist die Modbus ID der Rs485
Hab das ganze jetzt mal umverdrahtet und alles auf die RS485-1 gehängt.
Hoffe mir ist in Anlagenkommunikation der WR kein Fehler passiert.
Schau morgen ob dann die Leistung beider WR angezeigt wird.
ID: 2 wäre besser da weis jeder gleich das ist die Modbus ID der Rs485
Hab das ganze jetzt mal umverdrahtet und alles auf die RS485-1 gehängt.
Hoffe mir ist in Anlagenkommunikation der WR kein Fehler passiert.
Schau morgen ob dann die Leistung beider WR angezeigt wird.
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Leistungsaddition beider Wechselrichter funktioniert nun
Fasse alles mal zusammen (falls das wieder mal jemand brauchen kann)
Zählerkabel am MasterWR auf RS485-1 anschließen
Am MasterWR über Anlagenkommunikation->RS485-1 folgende Einstellungen vornehmen:
RS485-1: Modbus(Multigerät)
Zähler1
Einspeisung und Bezug(E+I)
Zählerprotokoll: Solaredge
Geräte-ID: 2
Netztopologie: WYE-Sternpunktnetz
Danach Kabel von MasterWR RS485-2 zu SlaveWR RS485-2 anschließen
Am SlaveWR über Anlagenkommunikation-->RS485-2 folgende Einstellungen:
RS485-2:
Protokoll: Solaredge Sekundärgerät
Geräte-ID: 3
Wiederum am MasterWR über Anlagenkommunikation-->RS485-2 folgende Einstellungen:
RS-485-2:
Protokoll: Solaredge Mastergerät
Geräte-ID: 1
Sekundärgeräte erkennen
Sekundärgeräteliste: sollte 1 Gerät erkannt werden
Nun noch unter Anlagenkommunikation Modbus TCP-Port aktivieren und den Port 502 eintragen. Damit ist die Kommunikation mit openWB möglich.
Die Parametrierung auf openWB Seite ist dank der super Programmierung sehr easy:
Modulkonfiguration: -->PV Modul--> Solaredge
Fixe IP Adresse eingeben.
Externes Meter mit auslesen: JA
WR1 Solaredge ID: 1
WR2 Solaredge ID: 3
Speichern und fertig
Fasse alles mal zusammen (falls das wieder mal jemand brauchen kann)
Zählerkabel am MasterWR auf RS485-1 anschließen
Am MasterWR über Anlagenkommunikation->RS485-1 folgende Einstellungen vornehmen:
RS485-1: Modbus(Multigerät)
Zähler1
Einspeisung und Bezug(E+I)
Zählerprotokoll: Solaredge
Geräte-ID: 2
Netztopologie: WYE-Sternpunktnetz
Danach Kabel von MasterWR RS485-2 zu SlaveWR RS485-2 anschließen
Am SlaveWR über Anlagenkommunikation-->RS485-2 folgende Einstellungen:
RS485-2:
Protokoll: Solaredge Sekundärgerät
Geräte-ID: 3
Wiederum am MasterWR über Anlagenkommunikation-->RS485-2 folgende Einstellungen:
RS-485-2:
Protokoll: Solaredge Mastergerät
Geräte-ID: 1
Sekundärgeräte erkennen
Sekundärgeräteliste: sollte 1 Gerät erkannt werden
Nun noch unter Anlagenkommunikation Modbus TCP-Port aktivieren und den Port 502 eintragen. Damit ist die Kommunikation mit openWB möglich.
Die Parametrierung auf openWB Seite ist dank der super Programmierung sehr easy:
Modulkonfiguration: -->PV Modul--> Solaredge
Fixe IP Adresse eingeben.
Externes Meter mit auslesen: JA
WR1 Solaredge ID: 1
WR2 Solaredge ID: 3
Speichern und fertig
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Hallo,
vielen Dank für Deine Zusammenfassung. Jetzt geht das bei mir auch richtig.
Grüße
/jk
vielen Dank für Deine Zusammenfassung. Jetzt geht das bei mir auch richtig.
Grüße
/jk
openWB 2
21,78 kWp SE10k-RWS+SE4k
SE Homebatterie 9,2kWh
Fiat500e RED
21,78 kWp SE10k-RWS+SE4k
SE Homebatterie 9,2kWh
Fiat500e RED
Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden
Moin,
ich habe vermutlich ein ähnliches Problem.
Ich habe einen SE3680 als WR für Batt LG CHem 7K (ID1), einen alten SE7K mit Display (ID3), einen SE Modbus Energiezähler, (ID 2). Nun kam letztes Jahr ein SE7k ohne Display dazu, der per 485 als Slave angeschlossen ist. Die Openwb zeigt die PV Leistung nur vom 1. / alten SE7K an.
Die Steuerung der 2 Go-E charger funktioniert problemlos, nur das die PV Leistung und Eigenverbrauch nicht passen. Habe schon sämtliche WR IDs eingetragen, aber der Wert erhöht sich nicht. Die SetApp vom neuen sagt, dass es per 485 verdrahtet ist, was ich auch so sehe.
Hat da jemand eine Idee? Der erste SE7K gibt nur die eigene PV Menge weiter, die vom 2. in Slave fehlt halt...
Ich kann mal schauen, an welchem 485 (_1 oder _2 ) der 2. SE7K hängt,,
Grüße Matthias
ich habe vermutlich ein ähnliches Problem.
Ich habe einen SE3680 als WR für Batt LG CHem 7K (ID1), einen alten SE7K mit Display (ID3), einen SE Modbus Energiezähler, (ID 2). Nun kam letztes Jahr ein SE7k ohne Display dazu, der per 485 als Slave angeschlossen ist. Die Openwb zeigt die PV Leistung nur vom 1. / alten SE7K an.
Die Steuerung der 2 Go-E charger funktioniert problemlos, nur das die PV Leistung und Eigenverbrauch nicht passen. Habe schon sämtliche WR IDs eingetragen, aber der Wert erhöht sich nicht. Die SetApp vom neuen sagt, dass es per 485 verdrahtet ist, was ich auch so sehe.
Hat da jemand eine Idee? Der erste SE7K gibt nur die eigene PV Menge weiter, die vom 2. in Slave fehlt halt...
Ich kann mal schauen, an welchem 485 (_1 oder _2 ) der 2. SE7K hängt,,
Grüße Matthias