OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
Hallo zusammen,
unsere openWB ist endlich angekommen und in Betrieb, bisher alles Bestens auch mit der Zoe, fast....
Ich habe probehalber beim Sofortladen einphsig - 32A eingestellt, ohne Schieflast Betrachtung. Damit sollte sie so um die 7 kW laden.
Sie lädt aber leider nur mit 3,3 kW, also 16A.
Woran kann das liegen?
An der 11kW Drosselung ja nicht, die habe ich auch schon ausprobiert, da kommt eine Meldung, dass das Lastmanagement in Betrieb ist und auf 11 kW drosselt, alles chic.
32 A Sicherung habe ich vorgeschaltet. Keine Ahnung was da nicht funktioniert....
Jemand einen Rat?
unsere openWB ist endlich angekommen und in Betrieb, bisher alles Bestens auch mit der Zoe, fast....
Ich habe probehalber beim Sofortladen einphsig - 32A eingestellt, ohne Schieflast Betrachtung. Damit sollte sie so um die 7 kW laden.
Sie lädt aber leider nur mit 3,3 kW, also 16A.
Woran kann das liegen?
An der 11kW Drosselung ja nicht, die habe ich auch schon ausprobiert, da kommt eine Meldung, dass das Lastmanagement in Betrieb ist und auf 11 kW drosselt, alles chic.
32 A Sicherung habe ich vorgeschaltet. Keine Ahnung was da nicht funktioniert....
Jemand einen Rat?
Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
Habe gerade einen anderen ähnlichen Beitrag entdeckt, wird doch nicht die Leistung sondern die Stromstärke, auch bei 1p Ladung beschränkt?
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
So sieht's aus.
KfW sagt max. 11kW => 3x 230V x max. 16A (3-phasig)
Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
Okay. Schade. Ich hatte angenommen, eine softwareseitige Drosselung würde 1p/3p unterscheiden können.
KFW spricht ja von 11 kW und nicht von 16A...
Zumal die Box mir bei 3p und 11kW sagt, das Lastmanagement sei aktiv, tut sie bei 1p nicht.
KFW spricht ja von 11 kW und nicht von 16A...
Zumal die Box mir bei 3p und 11kW sagt, das Lastmanagement sei aktiv, tut sie bei 1p nicht.
Zuletzt geändert von silver02 am Di Nov 16, 2021 3:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- mrinas
- Beiträge: 2148
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
Ist das eine 11kW Box? Dann ist die Stromstärke fix auf 16A begrenzt. Diese Begrenzung zeigt sich in der Oberfläche der Box nicht. Vermute stark dass diese der Grund ist.silver02 hat geschrieben: ↑Di Nov 16, 2021 3:10 pm Hallo zusammen,
unsere openWB ist endlich angekommen und in Betrieb, bisher alles Bestens auch mit der Zoe, fast....
Ich habe probehalber beim Sofortladen einphsig - 32A eingestellt, ohne Schieflast Betrachtung. Damit sollte sie so um die 7 kW laden.
Sie lädt aber leider nur mit 3,3 kW, also 16A.
Woran kann das liegen?
An der 11kW Drosselung ja nicht, die habe ich auch schon ausprobiert, da kommt eine Meldung, dass das Lastmanagement in Betrieb ist und auf 11 kW drosselt, alles chic.
32 A Sicherung habe ich vorgeschaltet. Keine Ahnung was da nicht funktioniert....
Jemand einen Rat?
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
Ja, sieht wohl so aus. Wie gesagt, dachte, das Lastmanagement würde die Leistung begrenzen und nicht fix die Stromstärke.
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
Die KfW schreibt Dir mit den max. 3p 11kW, wie dargelegt, die 16A vor.
Es gibt auch extra Schieflastvorgaben von den EVU, die meist 20A nicht überschreiten dürfen.
=> 1p 32A (7,36kW) ist daher zwar technisch möglich, aber nicht erlaubt.
Es gibt auch extra Schieflastvorgaben von den EVU, die meist 20A nicht überschreiten dürfen.
=> 1p 32A (7,36kW) ist daher zwar technisch möglich, aber nicht erlaubt.
Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
Ich habe das Gefühl, Du fühlst Dich immer gleich angegriffen, musst Du garnicht, ich freue mich über Deine kompetenten Antworten. Mein EVU gibt nichts vor, ist also nicht verboten. Und ich wollte es auch nur ausprobieren.
Viele Grüße, Andreas
Viele Grüße, Andreas
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung
Nein - ich schreibe nur nicht gern doppelt, weil ich versuche, es möglichst präzise beim 1. Mal abzufrühstücken.
Hier stand es schon: viewtopic.php?p=50324#p50324
Außerdem gab's Zusatzinfo bezüglich Schieflast.
Die KfW will letztlich schön gleichbelastendes Laden (3p) mit erträglichen Stromstärken, wenn sie denn schon mit viel Geld fördern.
Hier stand es schon: viewtopic.php?p=50324#p50324
Außerdem gab's Zusatzinfo bezüglich Schieflast.
Die KfW will letztlich schön gleichbelastendes Laden (3p) mit erträglichen Stromstärken, wenn sie denn schon mit viel Geld fördern.