Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von okaegi »

Einheit 0.1 kwh, das heist du müsstest durch 10 Teilen damit du auf kwh kommst.
Unter Umständen musst du auch den msb mit in die Berechnung nehmen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Peete
Beiträge: 76
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:40 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von Peete »

okaegi hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 6:19 pm Einheit 0.1 kwh, das heist du müsstest durch 10 Teilen damit du auf kwh kommst.
Unter Umständen musst du auch den msb mit in die Berechnung nehmen.
Gruss Oliver
Du meinst bei Speicher. Stimmt. Hatte das wegen der Tageswerte drin.
Der MSB Wert liefert 0. Habe es im nächsten Post dargestellt.
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 6:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
Peete
Beiträge: 76
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:40 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von Peete »

Er zeigt mir jetzt das an:
Speicher_durch10.PNG
Speicher_durch10.PNG (7.09 KiB) 2130 mal betrachtet
Das sind die Werte (Uint16) aus dem Modbus Tool:
modbustool.PNG
Der Wert in der 32 ist OutputEnergy_Charge_today
und 35 InputEnergy_Charge_today
openWB series2 standard+
Peete
Beiträge: 76
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:40 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von Peete »

Sieht jetzt in der Übersicht so aus:
uebersicht.PNG
Ich hatte heute Mittag den mindest SOC beim WR von 20% auf 10% gestellt.

Morgen soll hier die Sonne schauen, da beobachte ich das Verhalten mal.
openWB series2 standard+
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von okaegi »

Ich glaube du das msb auch noch mit rein nehmen. 1e und 22
Siehst du irgendwo in dem solax interface die Zähler ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von okaegi »

Sonst so ins blaue:
Input Zähler
(21 + (22 * 65536)) / 10
Das ist Input in kwh.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Peete
Beiträge: 76
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:40 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von Peete »

Habe es entsprechend angepasst.

Code: Alles auswählen

# Batterie entladen LSB 29 MSB 30
valuei29 = unsigned16(resp, 29)
valuei30 = unsigned16(resp, 30)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherekwh', 'w')
f.write(str(valuei29 + (valuei30 * 65536) / 10 ) )
f.close()

Code: Alles auswählen

# Batterie geladen LSB 33 MSB 34
valuei33 = unsigned16(resp, 33)
valuei34 = unsigned16(resp, 34)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh', 'w')
f.write(str(valuei33 + (valuei34 * 65536) / 10 ) ) 
f.close()
Vorher:
Speicher_durch10.PNG
Speicher_durch10.PNG (7.09 KiB) 2112 mal betrachtet
Nachher mit LSB und MSB:
SpeicherLSBMSB.PNG
SpeicherLSBMSB.PNG (6.66 KiB) 2112 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 7:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von okaegi »

Es fehlt ne Klammer.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Peete
Beiträge: 76
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:40 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von Peete »

okaegi hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:43 pm Es fehlt ne Klammer.
Gruss Oliver
Jo hab den Beitrag bereits editiert. Ist mir selber aufgefallen :oops:

Die Werte können nicht stimmen. Ich habe den Speicher seit Oktober 2019 am laufen.
Der hat 16,8 kWh brutto und netto 14,4 kWh.
Wenn ich täglich ca. 5 kWh entnehme, dann sind das ca. 760 Tage * 5 kWh = 3800Kwh.

Wenn ich / 10 entferne, komme ich auf 3718,7 kWh entnommen. Das würde passen.
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 7:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von okaegi »

Die Zähler müssten vorher und mit lsb und msb das gleiche sein.
Gruss Oliver
Neu
f.write(str((valuei33 + (valuei34 * 65536)) / 10 ) )
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923