2 Huawei Wechselrichter einbinden

Solargreen
Beiträge: 5
Registriert: Sa Sep 04, 2021 8:32 am

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von Solargreen »

@evchab

Im PV Modul Einstellungen der Openwb habe ich dien Masterwechselrichter mit seiner IP Adresse hinterlegt.
In der Modulkonfiguration des EVU habe ich das Strombezugsmodul: OpenWB EVU KIT ; Version des openWB Evu KITS: EVU KIT SDM ausgewählt.

@HSC

Da meine Wechselrichter als Kaskade geschaltet sind, kommen leider auch nur die Werte des Masterwechselrichters in der openWB an.
Das ist eine optisches Thema in der Anzeige der OpenWB.
Die Ladung erfolgt aber über das EVU KIT wenn ich das richtig verstanden habe ( so zumindest die Info der Service Kollegen von OpenWB) . Das die PV Werte der kaskadierten Wechselrichter in Summe richtig angezeigt werden, soll wohl mit Version 2.0 kommen ( auch das die Info des Services).

In der Huawei App sieht man das die PV Stromerzeugung höher ist ( beide Wechselrichter über Huabei Powersensor erfasst).
Ansonsten sind die Werte annähernd identisch zwischen EVU KIT und Huawei Power Sensor.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von HSC »

@Solargreen, danke für die Info.
Was mich nur wundert, dass ihr/ Du vom EVU- Sensor über den 1.WR (Master) keine EVU- Werte in die openWB bekommt. Sollte doch eigentlich funktionieren, oder?
Der 2.WR ist natürlich eine anderes Thema und erstmal nur eine optische Sache.
Das liesse sich aber leicht über einen 2. Zähler am Kit i.O. bringen.
VG
Zuletzt geändert von HSC am Di Jan 04, 2022 5:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
chris2004
Beiträge: 10
Registriert: Di Jan 04, 2022 9:24 am

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von chris2004 »

Ja da steht der Powersensor, welcher aber noch gar nicht angeschlossen ist und ich gerade nicht weiß ob ich diesen überhaupt anschließe oder den von openwb
Solargreen
Beiträge: 5
Registriert: Sa Sep 04, 2021 8:32 am

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von Solargreen »

@Chris2004

Ich Stand vor der selbem Problem. Ich habe den Service von openWB kontaktiert. Die haben mir dazu geraten das EVU KIT zu installieren. Ob das nun wirklich notwendig war kann ich nicht beurteilen. Die knapp 190 € haben dann auch keine Rolle mehr im Gesamtpreis der PV Anlage mit 2 openWB gespielt.

Letztendlich PV Laden gestützt funktioniert. Das war mit das wichtigste. Die openWB steuert entsprechend dem vorhandenen Stromproduktion, somit Speise ich nicht unnötig ein, sondern nutzte den Strom der nicht für den HAushalt benötigt wird für meinen PKW. :D

Ja leider heute echte Nullnummer (ganzen Tag nur Regen), aber ansonsten funktioniert das mit auch mit der Phasenumschaltung wenn die Sonne so richtig scheint.
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von evchab »

@HSC ja funktioniert - wenn ein Power Sensor an den WR angeschlossen ist so lässt sich das Register für Einspeisung/Bezug über den WR auslesen

@chris2004 spätestens wenn ein Speicher angeschlossen werden soll wird der Power Sensor benötigt - ohne Speicher hat man halt eine bessere Übersicht des Energieflusses

@all die Huawei Anbindung seitens openWB (Danke dafür auch an die Tester etc.) wurde Mitte Oktober implementiert und seitdem lade ich mein Auto zu 99% automatisch per PV Überschuss - das funktioniert m.e. sehr gut mit der 249er
also Huawei als Datenlieferant für EVU und PV
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von HSC »

evchab hat geschrieben: Di Jan 04, 2022 6:34 pm @HSC ja funktioniert - wenn ein Power Sensor an den WR angeschlossen ist so lässt sich das Register für Einspeisung/Bezug über den WR auslesen

@chris2004 spätestens wenn ein Speicher angeschlossen werden soll wird der Power Sensor benötigt - ohne Speicher hat man halt eine bessere Übersicht des Energieflusses

@all die Huawei Anbindung seitens openWB (Danke dafür auch an die Tester etc.) wurde Mitte Oktober implementiert und seitdem lade ich mein Auto zu 99% automatisch per PV Überschuss - das funktioniert m.e. sehr gut mit der 249er
also Huawei als Datenlieferant für EVU und PV
Na endlich mal eine Aussage!
Vielen Dank.

Das EVU- Kit wird also nirgends benötigt. Stattdessen könnte man den 2. WR darüber im PV- flex- Modul oder mit PV- Kit in PV2 sichtbar werden lassen.
VG

Edit: Die 249 ist ja nicht mehr verfügbar, funktioniert bei Dir nun auch die 250 wieder?
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von evchab »

klares nein die 250 funktioniert bei mir nicht

PV-Kit muss natürliche für den zweiten WR funktionieren

PV-Flex kann ich mir momentan nicht vorstellen da es ja, ohne Dongle am 2. WR, keine NW Anbindung gibt
und Huawei selbst kommuniziert mit den WR untereinander per RS485

ABER - chris2004 hat ja ein anderes Setup mit 2 WR und 2 Dongle
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von HSC »

evchab hat geschrieben: Di Jan 04, 2022 7:08 pm klares nein die 250 funktioniert bei mir nicht

PV-Kit muss natürliche für den zweiten WR funktionieren

PV-Flex kann ich mir momentan nicht vorstellen da es ja, ohne Dongle am 2. WR, keine NW Anbindung gibt
und Huawei selbst kommuniziert mit den WR untereinander per RS485

ABER - chris2004 hat ja ein anderes Setup mit 2 WR und 2 Dongle
Nee, PV- Flex ist inkl. MB-NW-Adapter, analog zum Kit, nur eben mit flexibler IP.
VG
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von evchab »

ok danke - das wusste ich nicht
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: 2 Huawei Wechselrichter einbinden

Beitrag von HSC »

evchab hat geschrieben: Di Jan 04, 2022 7:17 pm ok danke - das wusste ich nicht
...hier gibt es die Details dazu.
viewtopic.php?p=54202#p54202
VG
Antworten