Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Hallo,
für meine Wärmepumpe wurde ein Eltako DSZ15DE-3x80A Drehstromzähler mit S0-Ausgang installiert. Ist es möglich, den Zähler (mit zusätzlicher Hardware) ins Netzwerk zu bringen und in openWB darzustellen, oder müsste dafür der Zähler gegen einen besser geeigneten getauscht werden?
für meine Wärmepumpe wurde ein Eltako DSZ15DE-3x80A Drehstromzähler mit S0-Ausgang installiert. Ist es möglich, den Zähler (mit zusätzlicher Hardware) ins Netzwerk zu bringen und in openWB darzustellen, oder müsste dafür der Zähler gegen einen besser geeigneten getauscht werden?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Für S0 brauchst du zusätzliche Hardware.
Theoretisch kannst du den direkt an einen Raspi GPIO mit Volkszähler anschließen. Den Volkszähler oder genauer VZLogger kann man per JSON in die openWB integrieren.
Alternativ gibt es S0 to USB Konverter, die man dann auch in VZLogger integrieren kann.
Aber ganz ehrlich, da wirst du immer einen Versatz haben, bis du den aktuellen Wert erhältst.
Für eine WP in Smarthome 2.0 reicht das eigentlich aus.
Ist aber etwas gebastelt und technisches Know How.
Besser/einfacher ist ein Modbus fähiger Zähler (SDM 72/SDM630/SDM120) und ein entsprechendes ModbusTCP Gateway (PE11-H).
VG
Det
Theoretisch kannst du den direkt an einen Raspi GPIO mit Volkszähler anschließen. Den Volkszähler oder genauer VZLogger kann man per JSON in die openWB integrieren.
Alternativ gibt es S0 to USB Konverter, die man dann auch in VZLogger integrieren kann.
Aber ganz ehrlich, da wirst du immer einen Versatz haben, bis du den aktuellen Wert erhältst.
Für eine WP in Smarthome 2.0 reicht das eigentlich aus.
Ist aber etwas gebastelt und technisches Know How.
Besser/einfacher ist ein Modbus fähiger Zähler (SDM 72/SDM630/SDM120) und ein entsprechendes ModbusTCP Gateway (PE11-H).
VG
Det
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Jan 07, 2022 10:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 115
- Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
- Wohnort: OWL
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Ok, danke für die Infos.
Zeitlicher Versatz wäre mir recht egal, da mich bei der WP eigentlich nur Tageswerte interessieren. Basteln möchte ich da aber nicht so gerne
Dann schaue ich mal, ob's mir das Geld für einen Zählertausch wert ist. Sind ja etwa 170 Euro Hardware plus Elektriker. Hätte ich das Thema mal schon bei Installation der WP auf dem Radar gehabt...
Kurz zum PE11-H: habe in einem anderen Thread als Vorteil verstanden, dass der -H keine extra Stromversorgung braucht. Nun steht beim -H aber Spannungseingang 100-240 V; verträgt der sich trotzdem mit dem Drehstromzähler der WP?
Zeitlicher Versatz wäre mir recht egal, da mich bei der WP eigentlich nur Tageswerte interessieren. Basteln möchte ich da aber nicht so gerne
Dann schaue ich mal, ob's mir das Geld für einen Zählertausch wert ist. Sind ja etwa 170 Euro Hardware plus Elektriker. Hätte ich das Thema mal schon bei Installation der WP auf dem Radar gehabt...
Kurz zum PE11-H: habe in einem anderen Thread als Vorteil verstanden, dass der -H keine extra Stromversorgung braucht. Nun steht beim -H aber Spannungseingang 100-240 V; verträgt der sich trotzdem mit dem Drehstromzähler der WP?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Ja klar, der PE11 wird mit dem Zähler nur durch eine 2-Adrige Signalleitung verbunden. Die Versorgungsspannung wird in deinem.Schaltschrank von einer anderen Sicherung abgenommen. Bei mir ist das z.B. so, dass meine WP 4 Sicherungen hat. 3 Stück für die 3 Phasen Drehstrom und 1 extra Sicherung für die Steuerung und den Lüfter der Wohnraumlüftung. Von dieser Sicherung hab ich dann die Versorgung des PE11 abgenommen. Entweder dein Elektriker setzt dann noch mal eine Sicherung, oder nimmt z.B vom Kellerlicht oder was da eben sonst so geschickt drin ist, die Spannung für den PE11 ab.
Bei PE11 brauchst du dann aber auch noch ein LAN Kabel hinter der Abdeckung, das musst du auch noch bedenken.
VG
Det
Bei PE11 brauchst du dann aber auch noch ein LAN Kabel hinter der Abdeckung, das musst du auch noch bedenken.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 115
- Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
- Wohnort: OWL
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Super, danke für's Aufschlauen!
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Ich habe auch erst diese Woche von S0 auf nen Modbus Zähler umgebaut. Hab leider keine Bilder vom offenen Zählerschrank gemacht.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 7745
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Modbus liefert halt neben kW und vielen anderen Zusatzinfos die wichtigen kWh mit, die für das Logging benötigt werden (kWh-Differenzbildung zum datensparenden Langzeitsichern). Bei mir sind mittlerweile alle S0- durch Modbus/LAN-Zähler ersetzt.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Bin mir nicht sicher, ob das für die WP im Smarthome 2.0 überhaupt ausgewertet wird. Aber für EVU, PV usw. Ist das natürlich besser.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
ich hab auch im Dezember den Eltako DSZ gegen einen SDM72 getauscht (für 50€ verkauft, den SDM für 59€ gekauft).
Dazu noch Speicher, PV und go-e mit SDM ausgestattet und alles an einen RPi per RS485. Das ganze dann in Node-Red im 2s abgefragt: In Grafana eine Tages/Monatsauswertung: ich hatte die Werte auch mal per MQTT in Smart Home 2 der openWB geschrieben, was aber nicht dauerhaft klappte, mal stand die Leistung da, mal 0W.
Verschiedene Intervalle probiert, klappte nicht.
Dazu noch Speicher, PV und go-e mit SDM ausgestattet und alles an einen RPi per RS485. Das ganze dann in Node-Red im 2s abgefragt: In Grafana eine Tages/Monatsauswertung: ich hatte die Werte auch mal per MQTT in Smart Home 2 der openWB geschrieben, was aber nicht dauerhaft klappte, mal stand die Leistung da, mal 0W.
Verschiedene Intervalle probiert, klappte nicht.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
-
- Beiträge: 115
- Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
- Wohnort: OWL
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Wenn ich mich zum Austausch durchringen kann, würde ich zusätzlich zum SDM72 noch ein ModbusTCP Gateway (PE11-H) installieren, um die Werte in openWB anzuzeigen. Deine Charts sehen sehr gut aus, aber alles an einem Fleck (openWB) hat auch seinen Reiz.
BTW: du scheinst eine große Fläche heizen zu müssen
BTW: du scheinst eine große Fläche heizen zu müssen