Victron-Integration

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
aiole
Beiträge: 7751
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

mafe68 hat geschrieben: Sa Jan 15, 2022 8:45 pm Habe hier ein Victron ESS System mit einem Gavazzi ET340 und das funktioniert einwandfrei!
Ja, der ET340 ist der zweite 3p-Zählertyp, den Victron neben dem EM24 unterstützt.
https://www.victronenergy.com/accessories/energy-meter
vonhof
Beiträge: 109
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Ich stehe vor dem Kauf eines Solarspeichers mit einem Victron Wechselrichter Multiplus-II 48V.
Welchen EVU Zähler soll ich verwenden? EM24 Ethernet oder ET340?

Zur Zeit nutze ich die openWB EVU mit dem SDM72.

Günther
e-up, openWB custom
suggarman
Beiträge: 411
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von suggarman »

Der EM24 als Modbus reicht. Die openWB liest ihm über das GX device aus.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
vonhof
Beiträge: 109
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

in openWB gebe ich dann als EVU Victron an?
e-up, openWB custom
suggarman
Beiträge: 411
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von suggarman »

Ja, mit der IP-Adresse des GX.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
vonhof
Beiträge: 109
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Bei green Akku gibts im Bundle den ET340. Muss doch genauso funktionieren?
e-up, openWB custom
aiole
Beiträge: 7751
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

Zusatzinfos:

EM24 ist saldierend, ET340 nicht
EM24 hat Display, ET340 nicht
EM24 hat 4TE, ET340 glaub' 3TE

EM24 hat nur 2 Kommastellen bei den Wh, weshalb bei Direktauslesung als EVU-Modul (ist etwas anderes als vom Victron abzugreifen) noch ein genauerer Softwarezähler in oWB mitläuft.

Ich würde auf der Victronseite, wo die 3 Zähler (1x 1p, 2x 3p) beschrieben sind, lesen, was besser geeignet ist.

EM24 gibt es als RS485 (2-Draht zum MPlus) oder als LAN-Variante.
vonhof
Beiträge: 109
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Ok,

in welchem Bereich der Genauigkeit bewegt man sich bei auslesen aus dem EM24 gegenüber auslesen aus dem Victron?

mWatt oder Watt?
e-up, openWB custom
aiole
Beiträge: 7751
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

Bei den Watt ist genug Genauigkeit vorhanden.
Es geht ums Langzeitlogging, welches auf kWh-Differenzwerten beruht. Um dort gemittelt über 5min auch kleine Leistungen darstellen zu können, braucht's ein paar Kommastellen bei kWh.

Für Nullausregelung (läuft über Leistungswerte) ist das nicht von Belang.
Hier die Metersite von Victron:
https://www.victronenergy.com/accessories/energy-meter
hier noch Detailinfos:
https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:start

Wegen fehlendem Button und LCD ist der ET340 scheinbar nur mit einer ID nutzbar (out of the box). Einstelltechnisch ist der also schwieriger zu händeln.

Viel wichtiger ist zu klären, wie weit der EVU-Messpunkt vom MPlus entfernt ist.
Der EM24-LAN kann bei großen Distanzen direkt ins LAN gehängt werden und braucht keine RS485-Direktverbindung zum MPlus.
vonhof
Beiträge: 109
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Zur Zeit habe ich ein EVU-Kit in Einsatz. Was ändert sich am System für mich, wenn ich die Daten per LAN vom Victron dann erhalte?
Die aktuelle Leistung erhalte ich vom PV-Kit => keine Änderung
Änderung aktueller Verbrauch?
Änderung Netzbezug?
e-up, openWB custom
Antworten