Hallo,
ich habe eine Series 2 Custom mit Platine und automatischer Phasenumschaltung.
Beta 1.9.257, BMW iX3, i3s.
Die automatische Umschaltung im PV only funktioniert nicht.
Nach ablauf der Wartezeit bzgl. Überschuss im Einphasigen 1x32A) regelt er das Auto auf 0A runter. Und dann regelt er es wieder hoch, die Box bleibt jedoch einphasig und damit bei 16A hängen und denkt scheinbar sie wäre jetzt dreiphasig unterwegs. Das Auto zieht aber weiterhin nur auf einer Phase 16A.
Nur wenn ich manuell auf Standby gehe und danach wieder auf PV laden gehe dann startet er dreiphasig. Und andersrum das gleiche Problem. Wenn die PV Leistung abfällt schaltet er nicht auf einphasig sondern hört bei 4,2kW ganz auf. Und fängt auch nur wieder an wenn die 4,2 überschritten werden.
Auch hier hilft nur ein manuelles Standby.
Die WB bleibt also irgendwie in ihrer aktuellen Phasenzahl fest hängen.
Woran kann das liegen?
Danke euch,
Frizzel
Automatische Phasenumschaltung geht nur nach manuellem Standby
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Automatische Phasenumschaltung geht nur nach manuellem Standby
Ggf. unpassenden Schwellen - speziell was Abschaltverzögerung und zurückschalten der Phasen angeht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de