Grafische Darstellung Logging

krebs8
Beiträge: 202
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von krebs8 »

Ok. Lade gerade und werde es dann mal anschauen.

Zwischenfrage:
Was bedeuten die kWh-Angaben in Klammern? (Bisherige elektr. Arbeit für diesen Tag?)
Und bei Netz noch getrennt nach I und E?
Dateianhänge
PP.jpg
vuffiraa
Beiträge: 252
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von vuffiraa »

krebs8 hat geschrieben: Sa Feb 19, 2022 10:36 am Ok. Lade gerade und werde es dann mal anschauen.

Zwischenfrage:
Was bedeuten die kWh-Angaben in Klammern? (Bisherige elektr. Arbeit für diesen Tag?)
Und bei Netz noch getrennt nach I und E?
Genau, das sind die jeweiligen Tagessummen.
Beim Netz wird nach I = Import = Bezug und E = Export = Einspeisung unterschieden.

Schaust du hier: https://openwb.de/main/?page_id=662
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
krebs8
Beiträge: 202
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von krebs8 »

Ah. Cool. Vorallem das Wegklicken von Kurven macht es übersichlicher.
krebs8
Beiträge: 202
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von krebs8 »

So, das erste Laden seither.
Sieht schon ganz anders aus als vorher.

Jetzt weiß ich auch, was die gestrichelte Linie ist. Den Ladezustand SoC habe ich während des Ladens erst in den Einstellungen eingerichtet.

Aber passt das so? Die beiden Graphen sind so unterschiedlich.
Dateianhänge
PV-Laden 2022-02-19.jpg
vuffiraa
Beiträge: 252
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von vuffiraa »

krebs8 hat geschrieben: Sa Feb 19, 2022 12:38 pm So, das erste Laden seither.
Sieht schon ganz anders aus als vorher.

Jetzt weiß ich auch, was die gestrichelte Linie ist. Den Ladezustand SoC habe ich während des Ladens erst in den Einstellungen eingerichtet.

Aber passt das so? Die beiden Graphen sind so unterschiedlich.
Für mich passt das soweit. Die beiden Graphen unterscheiden sich in ihrer Genauigkeit. Beim Langzeitlog werden die Daten mindestens minutengenau eingetragen. Das führt dann zu mehr Zacken. Fürs Tageslog werden die Daten nur alle 5 Minuten aufgezeichnet und der Graph ist außerdem noch geglättet.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
aiole
Beiträge: 7168
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von aiole »

korrekt
Langzeitlog sind echte Wattwerte bei "normaler" Regelgeschwindigkeit im 10s-Intervall (langsam=20s, sehr langsam=60s).

Der Rest des Loggings beruht auf kWh-Differenzwerten im 5min-Intervall, woraus sich 5min-Mittel-Wattwerte errechnen lassen (weniger "Zacken", aber dennoch hochgenau durch die zählereigene Iteration).
krebs8
Beiträge: 202
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von krebs8 »

Danke.

Was ich aber noch nicht verstehe:
Welches ist denn nun genauer? (denn sie "unterscheiden sich in ihrer Genauigkeit")

Langzeit: "im 10s/20s/60s-Intervall", "mindestens minutengenau"
Tag: im "5min-Intervall", "dennoch hochgenau"
aiole
Beiträge: 7168
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von aiole »

Mit den direkten Wattwerten kannst Du die tatsächlichen Max-Leistungen messen. Diese sind hochgenau, sofern Deine Verbraucher nicht nur ein paar ms anschalten. Alles >1s Dauer wird sauber gemessen.

Auch die Energiewerte (kWh) sind Dank Zähler hochgenau.
Hieraus rückgerechnete Wattwerte sind dann natürlich 5min-Mittelwerte, also 5min mit einer erechneten (virtuellen) Leistung, welche über das jeweilige Intervall konstant bleibt.
Flitzer42
Beiträge: 15
Registriert: Fr Feb 12, 2021 9:56 pm

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von Flitzer42 »

Häng mich da mal mit dran....

Logging Langzeitansicht:
2022-03-05 19_05_14-Logging Langzeitansicht.png
Logging Tasgesansicht:
2022-03-05 19_04_24-Logging Tagesansicht.png
Warum wird die Ladung als kurze Spitzen mit viel zu großer Leistung in der Tagesansicht dargestellt?
In der online Anzeige und in der Langezeitanzeige passt alles.
So ungefährt sollten die Anzeigen doch ähnlich sein.

OpenWB: 1.9.257, selbst installiert, standalone.
Ladepunkt: TWC-Manager, HTTP.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8092
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Grafische Darstellung Logging

Beitrag von openWB »

Auflösung Zählerstand zu gering (nur ganze kWH)
Lösung:
In 0,01kWh auflösen und die Werte übergeben.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten