Wärmepumpen Anbindung
Re: Wärmepumpen Anbindung
Ja, ist so.
Der 3em misst 3p und hat einen potentialfreien Kontakt.
Einbindung in SH2.0 als shelly.
VG
Der 3em misst 3p und hat einen potentialfreien Kontakt.
Einbindung in SH2.0 als shelly.
VG
-
- Beiträge: 163
- Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm
Re: Wärmepumpen Anbindung
Perfekt, danke. Also den 3em. Danke
Wenn ich in eine Steckdose fest eine Strommessung integrieren möchte, dann geht das über den 1pm richtig?
Edit: Im Haus sind überall tiefe Dosen verbaut
Zuletzt geändert von Placebo2210 am Mo Mär 21, 2022 8:51 pm, insgesamt 2-mal geändert.
-
- Beiträge: 163
- Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm
Re: Wärmepumpen Anbindung
Zu deinem Ansatz habe ich jetzt auch Mal eine Frage, wenn ich den TA auch mit einem Shelly umschalte auf zb 7855 Ohm (=15°C) dann sollte die VL Sollanforderungstempertur im Sparbetrieb ja schon sehr niedrig sein, (bei 18°C AT geht die Anlage ja aus, was man dann mit 6245 ohm simulieren könnte).derNeueDet hat geschrieben: ↑Sa Mär 19, 2022 9:14 am Ich gehe übrigens gerde den umgekehrten Weg. Ich habe Wärmepumpe mit Heizkörpern in ein gut gedämmten Haus von 2006. Bei Sonnenschein heizt sich das Haus auch ohne Heizung über die Fenster auf. Bei niedriger Außentemperatur wird die Vorlauftemperatur trotzdem hoch gehalten, ohne dass ich eine Wärmeabnahme habe.
Im Haus sind in den Zimmern Homematic Thermostate verbaut, die ich per FHEM ansteuern kann. Ich manipuliere daher über ShellyUni und 2 Relais den Aussentemperaturfühler, in dem ich 2 Unterschiedliche Widerstände in Reihe schalten kann. 5°C und 10°C (oder dann Gesamt 15°C) kann ich dann erhöhen, sodass die WP die Wärmeerzeugung einstellt, wenn die Zimmer über der eingestellten Wohlfühltemperatur liegen.
In FHEM sind über MQTT auch die Daten der OpenWB verfügbar, die ich aktuell dazu aber nicht benötige.
VG
Det
Dieses umschalten kann man im besten Fall ja wie du machen mit Rückmeldung der RT oder eben eine Zeitschaltuhrfunktion am Shelly hinterlegen, quasi 22-02 Uhr auf AUS simulieren?
Re: Wärmepumpen Anbindung
Ja richtig, geht für eine 230V- Steckdose.(1p), wenn die UP- Dose tief genug ist. 0815- Dosen sind zu klein dafür.Placebo2210 hat geschrieben: ↑Mo Mär 21, 2022 6:11 pm
Perfekt, danke. Also den 3em. Danke
Wenn ich in eine Steckdose fest eine Strommessung integrieren möchte, dann geht das über den 1pm richtig?
VG
Edit: Alternativ geht dafür die steckbare PlugS (bis ca 10A).
Re: Wärmepumpen Anbindung
Hallo zusammen,
Ich lasse mir gerade ein Angebot für eine Wärmepumpe erstellen. Der Installateur arbeitet mit Weishaupt zusammen. Hat jemand schon eine Weishaupt WP mit der openWB in Kombination im Betrieb. Ich würde neben den EAutos den PV Überschuss nämlich gerne in den Betrieb der Wärmepumpe stecken.
Lg
Ich lasse mir gerade ein Angebot für eine Wärmepumpe erstellen. Der Installateur arbeitet mit Weishaupt zusammen. Hat jemand schon eine Weishaupt WP mit der openWB in Kombination im Betrieb. Ich würde neben den EAutos den PV Überschuss nämlich gerne in den Betrieb der Wärmepumpe stecken.
Lg
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Wärmepumpen Anbindung
Weisshaupt m.E. noch nicht.
Eine von zwei Möglichkeiten braucht es: Steuerung über Modbus möglich ? (Z.B. schalten von sg ready)
Oder sg ready Kontakte extern geführt . Dann kannst du mit einem Shelly aus openwb schalten.
Gruss Oliver
Eine von zwei Möglichkeiten braucht es: Steuerung über Modbus möglich ? (Z.B. schalten von sg ready)
Oder sg ready Kontakte extern geführt . Dann kannst du mit einem Shelly aus openwb schalten.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Wärmepumpen Anbindung
Danke für die Antwort.
Ich hab mal bei Weishaupt angefragt, ob die WP modbus unterstützen.
Ich hab mal bei Weishaupt angefragt, ob die WP modbus unterstützen.
-
- Beiträge: 163
- Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm
Re: Wärmepumpen Anbindung
So, also 3em Position gewechselt, keine Besserung. Ich glaube das liegt am 3em nicht an der WB.
die beiden Shelly 1 haben immer Empfang und der 3em bricht mehrmals täglich die Verbindung ab
die beiden Shelly 1 haben immer Empfang und der 3em bricht mehrmals täglich die Verbindung ab
Re: Wärmepumpen Anbindung
Hi zusammen,
ich hab eine 1 Phasige WP. Hab zur Externen Erfassung der Stromaufnahme in Smarthome 2.0 einen Shelly1pm installiert.
Hatte die Temperatur der Heizung über Nacht mal gut runter gefahren und heute Mittag anstarten lassen.
Die WP hat dann hochmoduliert und bei 3669W abgeschaltet. Vermutlich eine Peakleistung. Hat der Shelly 1PM aber so nicht haben wollen und abgeschaltet mit Overpower.
Kann man das abschalten oder geht das mit dem 3EM ? Hat der auch eine Überwachung die dann abschaltet? Hab dazu auf der Shelly Seite nix gefunden.
Ansonsten besonderer Dank an DET für die vielen Inspirationen
Thomas
ich hab eine 1 Phasige WP. Hab zur Externen Erfassung der Stromaufnahme in Smarthome 2.0 einen Shelly1pm installiert.
Hatte die Temperatur der Heizung über Nacht mal gut runter gefahren und heute Mittag anstarten lassen.
Die WP hat dann hochmoduliert und bei 3669W abgeschaltet. Vermutlich eine Peakleistung. Hat der Shelly 1PM aber so nicht haben wollen und abgeschaltet mit Overpower.
Kann man das abschalten oder geht das mit dem 3EM ? Hat der auch eine Überwachung die dann abschaltet? Hab dazu auf der Shelly Seite nix gefunden.
Ansonsten besonderer Dank an DET für die vielen Inspirationen
Thomas