Wallbox Sicherung fliegt
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Hängt außer der Wallbox an der Leitung noch etwas anderes mit dran?
29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
-
- Beiträge: 1546
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Naja, dann ist es nicht so tragisch, aber trotzdem nicht zulässig
Da er die openWB angeklemmt hat, sollte ihm der verbaute RCD aufgefallen sein... Sofern denn wirklich mit RCD bestellt wurde (bei der Standard+ automatisch dabei, bei den anderen aber "nur" optional wählbar). Welche wurde denn bestellt?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Der ID3 kann einphasig auch mit bis zu 32A laden.
Die Wallbox hat durch fehlerhafte Einstellung 32A fürs einphasige Überschussladen freigegeben.
Dreiphasig lädt das Fahrzeug mit maximal 16A - darum trat das vorher nicht auf.
Durch die Änderung der Einstellung sollte das jetzt nicht mehr passieren.
Die Wallbox hat durch fehlerhafte Einstellung 32A fürs einphasige Überschussladen freigegeben.
Dreiphasig lädt das Fahrzeug mit maximal 16A - darum trat das vorher nicht auf.
Durch die Änderung der Einstellung sollte das jetzt nicht mehr passieren.
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Update !!!
Habe mit Support kontakt.
Mein WB ist gem. S-Nr eine 22KW Box. Könnte limitiert werden.
Kann aber auch mit "Einstellungen" auf 16A begrenzt werden.
Habe mit Support kontakt.
Mein WB ist gem. S-Nr eine 22KW Box. Könnte limitiert werden.
Kann aber auch mit "Einstellungen" auf 16A begrenzt werden.
-
- Beiträge: 1546
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Da wäre dann "nur noch" der nicht Fachgerechte RCD Typ A vor der Zuleitung....
Das solltest du von deinem Elektriker Normgerecht in Ordnung bringen lassen.
Auch wenn der vielleicht für nix anderes benutzt wird, ist er dennoch so nicht gestattet
Das solltest du von deinem Elektriker Normgerecht in Ordnung bringen lassen.
Auch wenn der vielleicht für nix anderes benutzt wird, ist er dennoch so nicht gestattet
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher