Smarthome MQ
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome MQ
ah sehr gut, da macht ein test recht Sinn,
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 958
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 16 times
Re: Smarthome MQ
Ich habe begonnen, Smarthome MQ zu testen.
Dazu habe ich auf meinem test-Pi PR2121 auf den master gezogen.
Es sind 1 AVM und 8 Tasmota devices konfiguriert.
Schaltbar ist nur device 2 (bach), alle anderen werden extern von der produktiven OWB oder home assistant geschaltet oder werden sowieso nur zur Leistungsmessung benutzt.
Zunächst läuft es recht normal, nach einiger Zeit stürzt es aber ab.
Es sieht so aus, als wenn nach einiger Zeit die Verbindung zur Fritzbox nicht mehr funktioniert.
Ich hatte auch device 2 mehrmals manuell geschaltet, was mit kurzen Verzögerungen auch zu klappen scheint.
Hier der smarthome.log:
Dazu habe ich auf meinem test-Pi PR2121 auf den master gezogen.
Es sind 1 AVM und 8 Tasmota devices konfiguriert.
Schaltbar ist nur device 2 (bach), alle anderen werden extern von der produktiven OWB oder home assistant geschaltet oder werden sowieso nur zur Leistungsmessung benutzt.
Zunächst läuft es recht normal, nach einiger Zeit stürzt es aber ab.
Es sieht so aus, als wenn nach einiger Zeit die Verbindung zur Fritzbox nicht mehr funktioniert.
Ich hatte auch device 2 mehrmals manuell geschaltet, was mit kurzen Verzögerungen auch zu klappen scheint.
Hier der smarthome.log:
Code: Alles auswählen
**** REBOOT ****
2022-04-06 13:06:09: (1) runningtime read from mqtt: 8711
2022-04-06 13:06:09: (1) WHImported_temp read from mqtt 3279524400
2022-04-06 13:06:09: (1) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (1) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (3) WHImported_temp read from mqtt 157300306
2022-04-06 13:06:09: (3) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (3) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (4) WHImported_temp read from mqtt 339686923
2022-04-06 13:06:09: (4) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (4) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (5) WHImported_temp read from mqtt 855589473
2022-04-06 13:06:09: (5) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (5) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (6) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (6) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (6) WHImported_temp read from mqtt 169698607
2022-04-06 13:06:09: (7) WHImported_temp read from mqtt 322599008
2022-04-06 13:06:09: (7) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (7) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (8) WHImported_temp read from mqtt 561911102
2022-04-06 13:06:09: (8) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (8) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (9) WHImported_temp read from mqtt 563320864
2022-04-06 13:06:09: (9) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (9) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (2) runningtime read from mqtt: 10904
2022-04-06 13:06:09: (2) onCountNor read from mqtt 0
2022-04-06 13:06:09: (2) OnCntStandby read from mqtt 0, set status = 10
2022-04-06 13:06:09: (2) WHImported_temp read from mqtt 3279524400
2022-04-06 13:06:19: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting (updateinprogress).[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/updateinprogress'
2022-04-06 13:06:54: Config reRead
2022-04-06 13:06:54: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4017 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:06:54: Uberschuss: 4017 Uberschuss mit Offset: 4017
2022-04-06 13:06:54: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:06:55: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] (re-)authenticate at FRITZ!Box, old sessionID:
2022-04-06 13:06:55: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] checking existing sessionID:
2022-04-06 13:06:55: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] last sessionID was invalid, performing new challenge-response authentication
2022-04-06 13:06:55: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] challenge: 8330dbf7
2022-04-06 13:06:55: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] response: {'username': 'openwb', 'response': '8330dbf7-0270f462690249fce0a2965d27118761'}
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] retrieved sessionID from FRITZ!Box: b6446f84926b3d33
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.06, 'energy': '910981', 'temperature': 10.0, 'state': True}}
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:06:56: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:06:56: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8711 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:06:57: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:06:57: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:06:59: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:06:59: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:00: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:00: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:02: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 59 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:02: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:04: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:04: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:05: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:05: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:07: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:07: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:08: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 68 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:07:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 241
2022-04-06 13:07:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 241
2022-04-06 13:07:08: (2)bach Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-04-06 13:07:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4094 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:07:13: Uberschuss: 4094 Uberschuss mit Offset: 4094
2022-04-06 13:07:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 18.9 seconds
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.06, 'energy': '910981', 'temperature': 10.0, 'state': True}}
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:07:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:07:15: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8730 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:07:18: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:18: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:19: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:19: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:20: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:20: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:22: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 57 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:22: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:24: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 107 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:24: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:25: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 142 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:25: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:27: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:27: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:28: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 68 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:28: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:07:28: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 471
2022-04-06 13:07:28: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 471
2022-04-06 13:07:28: (2)bach Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-04-06 13:07:33: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3868 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:07:33: Uberschuss: 3868 Uberschuss mit Offset: 3868
2022-04-06 13:07:33: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:07:34: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:07:34: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:07:34: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:07:34: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 19.3 seconds
2022-04-06 13:07:34: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:07:34: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:07:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.06, 'energy': '910981', 'temperature': 10.0, 'state': True}}
2022-04-06 13:07:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:07:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:07:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:07:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:07:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:07:35: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8750 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:07:36: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:36: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:38: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:38: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:39: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:39: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:40: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 59 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:40: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:42: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:42: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:43: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:43: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:45: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:45: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:46: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 69 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:07:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 242
2022-04-06 13:07:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 242
2022-04-06 13:07:46: (2)bach Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-04-06 13:07:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3972 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:07:51: Uberschuss: 3972 Uberschuss mit Offset: 3972
2022-04-06 13:07:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:07:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:07:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:07:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:07:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 17.8 seconds
2022-04-06 13:07:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:07:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:07:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.06, 'energy': '910981', 'temperature': 10.0, 'state': True}}
2022-04-06 13:07:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:07:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:07:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:07:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:07:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:07:53: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8768 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:07:57: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:57: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:07:58: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:07:58: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:00: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:00: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:01: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 57 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:01: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:03: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 135 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:03: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:04: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:04: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:06: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:06: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:07: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 69 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:08:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 362
2022-04-06 13:08:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 362
2022-04-06 13:08:07: (2)bach Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-04-06 13:08:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3838 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:08:12: Uberschuss: 3838 Uberschuss mit Offset: 3838
2022-04-06 13:08:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:08:13: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:08:13: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:08:13: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:08:13: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 20.5 seconds
2022-04-06 13:08:13: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:08:13: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:08:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.374, 'energy': '910981', 'temperature': 10.5, 'state': True}}
2022-04-06 13:08:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:08:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:08:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:08:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:08:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:08:14: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8789 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:08:16: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:16: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:17: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:17: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:19: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:19: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:20: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 58 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:20: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:21: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 2 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:21: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:23: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:23: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:24: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:24: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:26: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 68 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:08:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 229
2022-04-06 13:08:26: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 229
2022-04-06 13:08:26: (2)bach Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-04-06 13:08:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3967 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:08:31: Uberschuss: 3967 Uberschuss mit Offset: 3967
2022-04-06 13:08:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 18.7 seconds
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.374, 'energy': '910981', 'temperature': 10.5, 'state': True}}
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:08:33: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:08:33: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8808 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:08:35: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:35: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:37: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:37: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:38: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:38: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:39: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 57 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:39: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:41: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 143 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:41: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:42: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:42: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:44: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:44: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:46: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 69 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:08:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 370
2022-04-06 13:08:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 370
2022-04-06 13:08:46: (2) bach manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-04-06 13:08:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3889 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:08:51: Uberschuss: 3889 Uberschuss mit Offset: 3889
2022-04-06 13:08:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:08:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:08:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:08:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:08:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 19.0 seconds
2022-04-06 13:08:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:08:52: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:08:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.374, 'energy': '910981', 'temperature': 10.5, 'state': True}}
2022-04-06 13:08:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:08:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:08:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:08:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:08:53: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:08:53: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8828 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:08:56: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:56: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:57: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:57: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:08:58: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:08:58: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:00: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 57 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:00: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:01: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 2 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:01: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:03: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:03: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:05: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:05: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:07: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 69 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:09:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 229
2022-04-06 13:09:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 229
2022-04-06 13:09:07: (2) bach angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 1 onstandby: 0
2022-04-06 13:09:08: (2) bach manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-04-06 13:09:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3326 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:09:13: Uberschuss: 3326 Uberschuss mit Offset: 3326
2022-04-06 13:09:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:09:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:09:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:09:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:09:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 21.2 seconds
2022-04-06 13:09:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:09:14: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:09:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.374, 'energy': '910981', 'temperature': 10.5, 'state': True}}
2022-04-06 13:09:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:09:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:09:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:09:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:09:15: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:09:16: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8851 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:09:17: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:17: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:18: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:18: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:20: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:20: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:21: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 58 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:21: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:22: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 150 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:22: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:24: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:24: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:26: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:26: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:27: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 68 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:27: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:09:27: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 377
2022-04-06 13:09:27: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 377
2022-04-06 13:09:27: (2) bach angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 2 onstandby: 0
2022-04-06 13:09:29: (2) bach manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-04-06 13:09:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3227 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:09:34: Uberschuss: 3227 Uberschuss mit Offset: 3227
2022-04-06 13:09:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 19.7 seconds
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.374, 'energy': '910981', 'temperature': 10.5, 'state': True}}
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:09:35: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:09:35: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8870 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:09:37: (2) bach rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:37: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:38: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:38: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:39: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:39: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:41: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 57 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:41: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:42: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 2 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:42: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:44: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 145 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:44: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:46: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:46: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:47: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 69 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:09:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 370
2022-04-06 13:09:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 370
2022-04-06 13:09:47: (2) bach manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-04-06 13:09:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2988 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:09:52: Uberschuss: 2988 Uberschuss mit Offset: 2988
2022-04-06 13:09:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] age of cached device infos: 18.4 seconds
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 4.0, 'voltage': 237.374, 'energy': '910981', 'temperature': 10.5, 'state': True}}
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":4.0,"powerc":910981,"on":1}
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 13:09:54: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 13:09:54: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8889 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 910981
2022-04-06 13:09:56: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/10904 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:56: (3) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:57: (3) entfeuchter rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 72 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:57: (4) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:09:58: (4) USVKeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 21 Z Hw: 0
2022-04-06 13:09:58: (5) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:10:00: (5) USVServer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 57 Z Hw: 0
2022-04-06 13:10:00: (6) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:10:02: (6) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 152 Z Hw: 0
2022-04-06 13:10:02: (7) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:10:04: (7) Trocknen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2022-04-06 13:10:04: (8) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:10:06: (8) Spuelen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-06 13:10:06: (9) Leistungsmessung durch tasmota
2022-04-06 13:10:08: (9) Heizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 69 Z Hw: 0
2022-04-06 13:10:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-06 13:10:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 379
2022-04-06 13:10:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 379
2022-04-06 13:10:08: (2) bach angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 3 onstandby: 0
2022-04-06 13:10:13-: *** Smarthome mq Start ***
2022-04-06 13:10:24-: (1) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf avm
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen device_username openwb
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen device_password E4d)NIj{VN._
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen device_actor smart
2022-04-06 13:10:24-: (1) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 8889
2022-04-06 13:10:24-: (1) aus mqtt übernommen WHImported_temp 3279531600
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen Wh 910981
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen DailyYieldKwh 5.40
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen Watt 4
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen RelayStatus 1
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen Status 11
2022-04-06 13:10:24-: (1) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (1) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_nummer 1
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_type avm
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_ip 192.168.1.1
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_username openwb
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_canSwitch 0
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_differentMeasurement 0
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_configured 1
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_name smart
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_homeConsumtion 0
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen mode 0
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen device_manual_control 1
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen RunningTimeToday 8889
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen WHImported_temp 3279531600
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen Wh 910981
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen DailyYieldKwh 5.40
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen Watt 4
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen RelayStatus 1
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen Status 11
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (1) Savm überlesen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (1) Integrierte Leistungsmessung. Neues Measure device erzeugt avm
2022-04-06 13:10:24-: (1) Slbase überlesen device_username openwb
2022-04-06 13:10:24-: (1) Slbase überlesen Wh 910981
2022-04-06 13:10:24-: (1) Slbase überlesen DailyYieldKwh 5.40
2022-04-06 13:10:24-: (1) Slbase überlesen Watt 4
2022-04-06 13:10:24-: (1) Slbase überlesen RelayStatus 1
2022-04-06 13:10:24-: (1) Slbase überlesen Status 11
2022-04-06 13:10:24-: (1) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (2) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf tasmota
2022-04-06 13:10:24-: (2) Sbase überlesen DailyYieldKwh 18.51
2022-04-06 13:10:24-: (2) Sbase überlesen Watt 0
2022-04-06 13:10:24-: (2) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (2) Sbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (2) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 10904
2022-04-06 13:10:24-: (2) Sbase überlesen OnCountNor 2
2022-04-06 13:10:24-: (2) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (2) aus mqtt übernommen WHImported_temp 3279524400
2022-04-06 13:10:24-: (2) Sbase überlesen Wh 910979.0
2022-04-06 13:10:24-: (2) Integrierte Leistungsmessung. Neues Measure device erzeugt tasmota
2022-04-06 13:10:24-: (2) Slbase überlesen DailyYieldKwh 18.51
2022-04-06 13:10:24-: (2) Slbase überlesen Watt 0
2022-04-06 13:10:24-: (2) Slbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (2) Slbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (2) Slbase überlesen OnCountNor 2
2022-04-06 13:10:24-: (2) Slbase überlesen Wh 910979.0
2022-04-06 13:10:24-: (3) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf none
2022-04-06 13:10:24-: (3) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2022-04-06 13:10:24-: (3) aus mqtt übernommen WHImported_temp 157311322
2022-04-06 13:10:24-: (3) Sbase überlesen Wh 43697.59
2022-04-06 13:10:24-: (3) Sbase überlesen DailyYieldKwh .02
2022-04-06 13:10:24-: (3) Sbase überlesen Watt 72
2022-04-06 13:10:24-: (3) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (3) Sbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (3) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (3) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (3) Slbase überlesen Wh 43697.59
2022-04-06 13:10:24-: (3) Slbase überlesen DailyYieldKwh .02
2022-04-06 13:10:24-: (3) Slbase überlesen Watt 72
2022-04-06 13:10:24-: (3) Slbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (3) Slbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (3) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (3) Separate Leistungsmessung. Neues Measuredevice erzeugt tasmota
2022-04-06 13:10:24-: (4) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf none
2022-04-06 13:10:24-: (4) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2022-04-06 13:10:24-: (4) aus mqtt übernommen WHImported_temp 339690136
2022-04-06 13:10:24-: (4) Sbase überlesen Wh 94358.37
2022-04-06 13:10:24-: (4) Sbase überlesen Watt 21
2022-04-06 13:10:24-: (4) Sbase überlesen DailyYieldKwh .01
2022-04-06 13:10:24-: (4) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (4) Sbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (4) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (4) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (4) Slbase überlesen Wh 94358.37
2022-04-06 13:10:24-: (4) Slbase überlesen Watt 21
2022-04-06 13:10:24-: (4) Slbase überlesen DailyYieldKwh .01
2022-04-06 13:10:24-: (4) Slbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (4) Slbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (4) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (4) Separate Leistungsmessung. Neues Measuredevice erzeugt tasmota
2022-04-06 13:10:24-: (5) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf none
2022-04-06 13:10:24-: (5) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2022-04-06 13:10:24-: (5) Sbase überlesen Watt 57
2022-04-06 13:10:24-: (5) aus mqtt übernommen WHImported_temp 855598255
2022-04-06 13:10:24-: (5) Sbase überlesen Wh 237666.18
2022-04-06 13:10:24-: (5) Sbase überlesen DailyYieldKwh .03
2022-04-06 13:10:24-: (5) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (5) Sbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (5) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (5) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (5) Slbase überlesen Watt 57
2022-04-06 13:10:24-: (5) Slbase überlesen Wh 237666.18
2022-04-06 13:10:24-: (5) Slbase überlesen DailyYieldKwh .03
2022-04-06 13:10:24-: (5) Slbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (5) Slbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (5) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (5) Separate Leistungsmessung. Neues Measuredevice erzeugt tasmota
2022-04-06 13:10:24-: (6) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf none
2022-04-06 13:10:24-: (6) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2022-04-06 13:10:24-: (6) Sbase überlesen DailyYieldKwh .01
2022-04-06 13:10:24-: (6) Sbase überlesen Watt 152
2022-04-06 13:10:24-: (6) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (6) Sbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (6) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (6) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (6) aus mqtt übernommen WHImported_temp 169709858
2022-04-06 13:10:24-: (6) Sbase überlesen Wh 47141.63
2022-04-06 13:10:24-: (6) Slbase überlesen DailyYieldKwh .01
2022-04-06 13:10:24-: (6) Slbase überlesen Watt 152
2022-04-06 13:10:24-: (6) Slbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (6) Slbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (6) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (6) Slbase überlesen Wh 47141.63
2022-04-06 13:10:24-: (6) Separate Leistungsmessung. Neues Measuredevice erzeugt tasmota
2022-04-06 13:10:24-: (7) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf none
2022-04-06 13:10:24-: (7) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2022-04-06 13:10:24-: (7) aus mqtt übernommen WHImported_temp 322603706
2022-04-06 13:10:24-: (7) Sbase überlesen Wh 89612.14
2022-04-06 13:10:24-: (7) Sbase überlesen DailyYieldKwh .27
2022-04-06 13:10:24-: (7) Sbase überlesen Watt 4
2022-04-06 13:10:24-: (7) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (7) Sbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (7) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (7) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (7) Slbase überlesen Wh 89612.14
2022-04-06 13:10:24-: (7) Slbase überlesen DailyYieldKwh .27
2022-04-06 13:10:24-: (7) Slbase überlesen Watt 4
2022-04-06 13:10:24-: (7) Slbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (7) Slbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (7) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (7) Separate Leistungsmessung. Neues Measuredevice erzeugt tasmota
2022-04-06 13:10:24-: (8) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf none
2022-04-06 13:10:24-: (8) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) Sbase überlesen Watt 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) aus mqtt übernommen WHImported_temp 561911102
2022-04-06 13:10:24-: (8) Sbase überlesen Wh 156086.42
2022-04-06 13:10:24-: (8) Sbase überlesen DailyYieldKwh 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) Sbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (8) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) Slbase überlesen Watt 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) Slbase überlesen Wh 156086.42
2022-04-06 13:10:24-: (8) Slbase überlesen DailyYieldKwh 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) Slbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) Slbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (8) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (8) Separate Leistungsmessung. Neues Measuredevice erzeugt tasmota
2022-04-06 13:10:24-: (9) neues Device erzeugt oder Typ geändert. Auf none
2022-04-06 13:10:24-: (9) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2022-04-06 13:10:24-: (9) Sbase überlesen Watt 69
2022-04-06 13:10:24-: (9) aus mqtt übernommen WHImported_temp 563331466
2022-04-06 13:10:24-: (9) Sbase überlesen Wh 156480.96
2022-04-06 13:10:24-: (9) Sbase überlesen DailyYieldKwh .03
2022-04-06 13:10:24-: (9) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (9) Sbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (9) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (9) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-04-06 13:10:24-: (9) Slbase überlesen Watt 69
2022-04-06 13:10:24-: (9) Slbase überlesen Wh 156480.96
2022-04-06 13:10:24-: (9) Slbase überlesen DailyYieldKwh .03
2022-04-06 13:10:24-: (9) Slbase überlesen RelayStatus 0
2022-04-06 13:10:24-: (9) Slbase überlesen Status 10
2022-04-06 13:10:24-: (9) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-04-06 13:10:24-: (9) Separate Leistungsmessung. Neues Measuredevice erzeugt tasmota
2022-04-06 13:10:24-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3237 max Speicherladung: 0
2022-04-06 13:10:24-: Uberschuss: 3237 Uberschuss mit Offset: 3237
2022-04-06 13:10:24-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-06 13:10:26: (1) AVM (actor: smart) [ERROR] Anmeldung fehlgeschlagen, bitte Nutzernamen und Passwort ueberpruefen. Anmeldung fuer die naechsten 2 Sekunden durch FRITZ!Box-Webinterface gesperrt.
2022-04-06 13:10:26: (1) AVM (actor: smart) [ERROR] Folgende Anmeldungen sind im System bekannt: openwb:2c0aa9f56b122f8446e26eb694a7f2a3079e0e0400d961b8c80227496034fa4a@192.168.1.1
2022-04-06 13:10:26: (1) AVM (actor: smart) [ERROR] Kann ohne valide Anmeldung keine neuen Daten holen.
2022-04-06 13:10:26-: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/8889 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 910981
2022-04-06 13:10:28-: (2) bach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10904 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
__init__ Sbase executed
__init__ Savm excuted
__init__ Slbase executed
__init__ Slavm excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Stasmota excuted
__init__ Slbase executed
__init__ Sltasmota excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Slbase executed
__init__ Sltasmota excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Slbase executed
__init__ Sltasmota excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Slbase executed
__init__ Sltasmota excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Slbase executed
__init__ Sltasmota excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Slbase executed
__init__ Sltasmota excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Slbase executed
__init__ Sltasmota excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Slbase executed
__init__ Sltasmota excuted
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 410, in <module>
getdevicevalues()
File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 200, in getdevicevalues
mydevice.getwatt(uberschuss, uberschussoffset)
AttributeError: 'Sbase' object has no attribute 'getwatt'
__del__ Sbase executed
__del__ Sbase executed
__del__ Sbase executed
__del__ Sbase executed
__del__ Sbase executed
__del__ Sbase executed
__del__ Sbase executed
__del__ Sbase executed
__del__ Sbase executed
__del__ Slbase executed
__del__ Slbase executed
__del__ Slbase executed
__del__ Slbase executed
__del__ Slbase executed
__del__ Slbase executed
__del__ Slbase executed
__del__ Slbase executed
__del__ Slbase executed
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome MQ
Die Änderungen sind in der aktuellen Nightly drin, AVM sollte nun laufen (Er hatte ungewollt intern den User und das PW der Fritzbox im Smarthomehandler überschrieben).
Der andere Fehler rührte von der Auswahl "Kein Gerät" her. Das wird mit diesem PR korrigiert.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2129
Bitte bis das diese PR drin ist, mit tasmota oder Shelly mit Gerät kann schalten "Nein" testen.
Danke Oliver
Der andere Fehler rührte von der Auswahl "Kein Gerät" her. Das wird mit diesem PR korrigiert.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2129
Bitte bis das diese PR drin ist, mit tasmota oder Shelly mit Gerät kann schalten "Nein" testen.
Danke Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 1034
- Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm
Re: Smarthome MQ
Habs jetzt mal am Laufen. Auf den ersten Blick sieht es schonmal gut aus. Werde die Tage weiter beobachten, wenn die ganzen Schaltbedingungen eintreten.
Richtig cool ist natürlich schonmal, dass man jetzt auch die Konfiguration komplett per MQTT ändern kann. Alleine dafür lohnt sich der Einsatz des Features
Richtig cool ist natürlich schonmal, dass man jetzt auch die Konfiguration komplett per MQTT ändern kann. Alleine dafür lohnt sich der Einsatz des Features
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
-
- Beiträge: 958
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 16 times
Re: Smarthome MQ
Hallo Oliver,
OK, dann warte ich mit "Kein Gerät/none" bis der PR drin ist.
AVM teste ich noch.
Ich habe noch ein kleines Problem gefunden:
smarthome.log:
Das file hat folgende Berechtigung:
Ich vermute die smarthome_device_ret* files müssen user/group = pi/pi sein?
OK, dann warte ich mit "Kein Gerät/none" bis der PR drin ist.
AVM teste ich noch.
Ich habe noch ein kleines Problem gefunden:
smarthome.log:
Code: Alles auswählen
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/tasmota/watt.py", line 32, in <module>
f1 = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret' + str(devicenumber), 'w')
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3'
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/tasmota/watt.py", line 32, in <module>
f1 = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret' + str(devicenumber), 'w')
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3'
Code: Alles auswählen
pi@openwbtest-buster:~/openWB/ramdisk $ ls -l smarthome_device_ret3
-rw-r--r-- 1 root root 39 Apr 6 16:59 smarthome_device_ret3
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome MQ
Ah, da hat sich nichts geändert, sollte schon pi, pi sein. Daswar aber schon unter dem bestehenden Smarthomehändler so.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 958
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 16 times
Re: Smarthome MQ
OK, möglich, daß das ein lokales Problem bei mir ist.
Ich habe die Berechtigungen erst mal manuell angepasst.
Be AVM gibt es noch Probleme in MQ.
installierte Version: 1.9.263 (2022-04-06 14:04:39 +0200 [e262b01a] )
Im INI mode funktioniert es:
Im MQ mode geht die Authentication schief:
Ich habe username und Passwort im MQ mode auch neu eingetragen, kein Erfolg.
Mir scheint username = none ist das Problem, im INI mode steht im log username=openwb
Ich habe die Berechtigungen erst mal manuell angepasst.
Be AVM gibt es noch Probleme in MQ.
installierte Version: 1.9.263 (2022-04-06 14:04:39 +0200 [e262b01a] )
Im INI mode funktioniert es:
Code: Alles auswählen
2022-04-06 19:08:11: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 19:08:11: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] (re-)authenticate at FRITZ!Box, old sessionID: 0000000000000000
2022-04-06 19:08:11: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] checking existing sessionID: 0000000000000000
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] last sessionID was invalid, performing new challenge-response authentication
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] challenge: c22be911
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] response: {'username': 'openwb', 'response': 'c22be911-1d0d63f34cb9eff80de05a262ec42cdf'}
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] retrieved sessionID from FRITZ!Box: 6239dfc0737c2672
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of getActualPower
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] device info fetched: {'smart': {'ain': '11630 0011069', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 232.046, 'energy': '911002', 'temperature': 13.0, 'state': False}}
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":911002,"on":0}
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2022-04-06 19:08:12: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] end of getActualPower
2022-04-06 19:08:13: (1) smart rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10315 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 911002
Code: Alles auswählen
2022-04-06 19:01:23: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2022-04-06 19:01:23: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] (re-)authenticate at FRITZ!Box, old sessionID: 0000000000000000
2022-04-06 19:01:23: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] checking existing sessionID: 0000000000000000
2022-04-06 19:01:24: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] last sessionID was invalid, performing new challenge-response authentication
2022-04-06 19:01:24: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] challenge: 9e146368
2022-04-06 19:01:24: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] response: {'username': 'none', 'response': '9e146368-16d4037cf327cb4187298e1d12485bea'}
2022-04-06 19:01:25: (1) AVM (actor: smart) [ERROR] Anmeldung fehlgeschlagen, bitte Nutzernamen und Passwort ueberpruefen. Anmeldung fuer die naechsten 128 Sekunden durch FRITZ!Box-Webinterface gesperrt.
2022-04-06 19:01:25: (1) AVM (actor: smart) [ERROR] Folgende Anmeldungen sind im System bekannt: none:2c0aa9f56b122f8446e26eb694a7f2a3079e0e0400d961b8c80227496034fa4a@192.168.1.1
2022-04-06 19:01:25: (1) AVM (actor: smart) [DEBUG] retrieved sessionID from FRITZ!Box: 0000000000000000
2022-04-06 19:01:25: (1) AVM (actor: smart) [ERROR] Kann ohne valide Anmeldung keine neuen Daten holen.
2022-04-06 19:01:25-: (1) smart rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/9935 Status/Üeb: 10/1 akt: 3 Z: 910994
Mir scheint username = none ist das Problem, im INI mode steht im log username=openwb
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome MQ
Du hast recht, der username bei avm wird fälschlicherweide als none übergeben. Ich korrigier es und sag Bescheid wenn es drin ist.rleidner hat geschrieben: ↑Mi Apr 06, 2022 5:27 pm OK, möglich, daß das ein lokales Problem bei mir ist.
Ich habe die Berechtigungen erst mal manuell angepasst.
Ich habe username und Passwort im MQ mode auch neu eingetragen, kein Erfolg.
Mir scheint username = none ist das Problem, im INI mode steht im log username=openwb
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 1034
- Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm
Re: Smarthome MQ
Ich habe bei ein paar Shelly-Devices, die seit der Umstellung nicht geschaltet wurden (Unabhängig ob schaltbar oder nicht) absurd hohe Werte bei RunningTimeToday von 1649321406 oder ähnliche. Hatte jetzt mal 24 Uhr abgewartet, auch dort wurde der Wert nicht auf 0 gesetzt. Wenn du weitere Infos benötigst einfach sagen was ich noch raussuchen soll, dann kann ich das heute Abend nachliefern.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
-
- Beiträge: 958
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 16 times
Re: Smarthome MQ
Danke für die Korrekturen.
avm Authentication scheint jetzt zu funktionieren, keine Fehler mehr im LOG.
"Kein Gerät" d.h. nur Leistungsmessung, liefert mit Tasmota jetzt den korrekten Verbrauch, keine Fehler mehr im LOG..
avm Authentication scheint jetzt zu funktionieren, keine Fehler mehr im LOG.
"Kein Gerät" d.h. nur Leistungsmessung, liefert mit Tasmota jetzt den korrekten Verbrauch, keine Fehler mehr im LOG..
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour