Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Langsam lichtet sich der Nebel um die Automatische Phasenumschaltung.
Mit der Schieflastbegrenzung kann ich beeinflussen ab wann auf 3-Phasig umgeschaltet wird.
Bisher hatte ich dort 20A stehen .
Nur meine 11KW Box geht ja sowieso nie über 16 Ampere per Phase.
Nachdem ich den Wert auf 14 Ampere runtergesetzt habe passiert nun folgendes.
Der 1P-Ladestrom geht bis 15A rauf. Dann schaltet die Box auf 3P und macht munter mit 15A weiter.
Die Box läst dann etwas am Hausakku nuckeln, geht dann auf wieder auf 2x7 (oder 2x8) passend zur PV Leistung runter.
Genaus so wollte ich es haben.
Aber die Hilfe den Einstelllungen hat mir dies nicht vermittelt.
Mit der Schieflastbegrenzung kann ich beeinflussen ab wann auf 3-Phasig umgeschaltet wird.
Bisher hatte ich dort 20A stehen .
Nur meine 11KW Box geht ja sowieso nie über 16 Ampere per Phase.
Nachdem ich den Wert auf 14 Ampere runtergesetzt habe passiert nun folgendes.
Der 1P-Ladestrom geht bis 15A rauf. Dann schaltet die Box auf 3P und macht munter mit 15A weiter.
Die Box läst dann etwas am Hausakku nuckeln, geht dann auf wieder auf 2x7 (oder 2x8) passend zur PV Leistung runter.
Genaus so wollte ich es haben.
Aber die Hilfe den Einstelllungen hat mir dies nicht vermittelt.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Gilt denn die Schieflast auch bei PV-Überschuss?
Habe eine 22kw Ladestation und ein Auto das Einphasig 7,3 KWh laden kann. Wenn der Überschuss groß genug ist, lädt das Auto entsprechend groß genug ist, kann die Box das Auto auch mit den 7,3 KWh laden. Ich habe es jetzt sicherheitshalber wieder runtergeregelt.
Gilt diese Schieflastgrenze auch bei PV Eigenstrom? Welche Folgen hat es, wenn ich dagegen verstoße, da die Box es offensichtlich zulässt.
Habe eine 22kw Ladestation und ein Auto das Einphasig 7,3 KWh laden kann. Wenn der Überschuss groß genug ist, lädt das Auto entsprechend groß genug ist, kann die Box das Auto auch mit den 7,3 KWh laden. Ich habe es jetzt sicherheitshalber wieder runtergeregelt.
Gilt diese Schieflastgrenze auch bei PV Eigenstrom? Welche Folgen hat es, wenn ich dagegen verstoße, da die Box es offensichtlich zulässt.
-
- Beiträge: 668
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Hm....
Gilt die Höstgewindigkeit auch bei E-Autos? Welche Folgen hat es, wenn ich dagegen verstoße, da der PKW das offensichtlich zuläst.
Sollange nix passiert, passiert warscheinlich nix.
Aber wenn dein Haus wegen überlasteten Nullleiter abfackelt, dann erwänst du das Wort Schieflast lieber nicht.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
-
- Beiträge: 1555
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Wa hast du immer mit deinem Nullleiter?hhoefling hat geschrieben: ↑So Mai 08, 2022 1:58 pmHm....
Gilt die Höstgewindigkeit auch bei E-Autos? Welche Folgen hat es, wenn ich dagegen verstoße, da der PKW das offensichtlich zuläst.
Sollange nix passiert, passiert warscheinlich nix.
Aber wenn dein Haus wegen überlasteten Nullleiter abfackelt, dann erwänst du das Wort Schieflast lieber nicht.
Der hat rein gar is damit zu tun. Der Strom auf dem N ist NIEMALS größer als der größte Außenleiterstrom…
Hör auf son Mist zu verbreiten wenn du von der Materie keinen Plan hast
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 668
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Da du ja dann wohl hier der Guru bist, beantworte mir bitte die drei folgen Fragen.
Annahme 9KWP, Sonne scheint.
3P WR liefert 9KW also ca 3 x 13 A, keine weiteren Verbrauchen
EVU Zähler zeigt:
-13A -13A -13A auf den Phasen : Schieflast? (Ok schätze mal 0A )
Nun läuft Trocker TR und Wachmaschine WM die genau 13A auf einer Phase verbrauchen
EVU Zähler zeigt
-13A -13A 0A , Schieflast?
Nun läd zusätzlich dein Auto 16A Einphasig, auf der gleichen Phase wie TR und WM
EVU Zähler zeigt
-13A -13A +16A Schieflast?
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
-
- Beiträge: 668
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Danke.. Hätte ich nicht besser sagen können.
Edit:
doch von -13 bis +16 sind es 29A statt 26A
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
-
- Beiträge: 668
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Wenn also in der gleichen Situation einer mit 20A einphasig läd, sind wir bei 33A.
Ist irgendwie doch mehr als der Phasenstrom
Fast die gesamte Litratur zum Theme hat die Einspeisung nicht auf dem Plan.
Und ohne Einspeisung stimmt die Ausage von Jarry ja sogar.
Ist irgendwie doch mehr als der Phasenstrom
Fast die gesamte Litratur zum Theme hat die Einspeisung nicht auf dem Plan.
Und ohne Einspeisung stimmt die Ausage von Jarry ja sogar.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+