Feedback 2.0 Alpha 3
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Hab ich, geht aber nicht.
Die Pro funktioniert aber an einer Standard+
Die Pro funktioniert aber an einer Standard+
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Wenn Du den Ladepunkt anlegst, sieht die Konfiguration so aus:
Das "null" muss durch Deine IP in Anführungszeichen ersetzt werden. Der Teil vor dem Doppelpunkt muss so bleiben.
Code: Alles auswählen
{"ip_address":null}
Code: Alles auswählen
{"ip_address":"123.123.234.234"}
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Danke, jetzt ist alles klar
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 32 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
kurzes Feedback zu alpha3 im PV-Laden:
config:
smartWB (=> ID 5)
BMW i3 (leider noch ohne SoC-Modul)
1p-Laden
Sofortladen funktioniert
PV-Laden mit min Stromstärke = 6A funktioniert
Ich habe das Problem, dass nach einem Ladestop (min Stromstärke = 0) infolge zu wenig PV-Leistung, die PV-Ladung nach den eingestellten 30s-Verzögerung nicht wieder anläuft.
zugehörige PV-Einstellungen: Könnt Ihr mal schauen, ob die einigermaßen passen? Die Einstellseite ist leider komplexer als früher. Da müssen wir noch etwas an den Hilfstexten tunen. Ich habe es zumindest noch nicht 100% verstanden.
Eine hinterlegte Prinzipgrafik, die bei Click auf Info aufpoppt wäre vermutlich die beste Erklärungsoption. Dort würde es anhand einer Beispielconfig gut darstellbar sein.
weitere Punkte
1. bei den unteren Schiebereglern im PV-Modus besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, da alles mit "minimal/maximal xxx" beginnt.
Vorschlag
a) Eine Trennlinie unter "Minimal Stromstärke" da diese nichts mit SoC zu tun hat und/oder
b) die 3 SoC-Regler mit "SoC minimal", "SoC Stromstärke minimal" und "SoC maximal" bezeichnen
Am besten a) + b), dann passt das top.
2. Ich sehe schon auf 0,01-Auflösung lautende Sollstromvorgaben in die smartWB. Wird dort tatsächlich schon damit geregelt?
In der oWB-Anzeige sind es immer noch Ganzzahlwerte. Wollt Ihr das so beibehalten und nur im Background 0,01A verwenden? Wenn es noch hinpasst, wäre ich für 0,01A-Anzeige.
Ansonsten gute Arbeit!
VG
config:
smartWB (=> ID 5)
BMW i3 (leider noch ohne SoC-Modul)
1p-Laden
Sofortladen funktioniert
PV-Laden mit min Stromstärke = 6A funktioniert
Ich habe das Problem, dass nach einem Ladestop (min Stromstärke = 0) infolge zu wenig PV-Leistung, die PV-Ladung nach den eingestellten 30s-Verzögerung nicht wieder anläuft.
zugehörige PV-Einstellungen: Könnt Ihr mal schauen, ob die einigermaßen passen? Die Einstellseite ist leider komplexer als früher. Da müssen wir noch etwas an den Hilfstexten tunen. Ich habe es zumindest noch nicht 100% verstanden.
Eine hinterlegte Prinzipgrafik, die bei Click auf Info aufpoppt wäre vermutlich die beste Erklärungsoption. Dort würde es anhand einer Beispielconfig gut darstellbar sein.
weitere Punkte
1. bei den unteren Schiebereglern im PV-Modus besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, da alles mit "minimal/maximal xxx" beginnt.
Vorschlag
a) Eine Trennlinie unter "Minimal Stromstärke" da diese nichts mit SoC zu tun hat und/oder
b) die 3 SoC-Regler mit "SoC minimal", "SoC Stromstärke minimal" und "SoC maximal" bezeichnen
Am besten a) + b), dann passt das top.
2. Ich sehe schon auf 0,01-Auflösung lautende Sollstromvorgaben in die smartWB. Wird dort tatsächlich schon damit geregelt?
In der oWB-Anzeige sind es immer noch Ganzzahlwerte. Wollt Ihr das so beibehalten und nur im Background 0,01A verwenden? Wenn es noch hinpasst, wäre ich für 0,01A-Anzeige.
Ansonsten gute Arbeit!
VG
- mrinas
- Beiträge: 2149
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Fuer das Problem mit dem fehlenden ladestart braucht sicherlich logs von einem regelzyklus um nachzuvollziehen wo es klemmt. Bei mir klappt das bisher gut, ladung wird zuverlässig wieder gestartet.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
- mrinas
- Beiträge: 2149
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Main, ich kopier immer alles zwischen zwei **** start **** Zeilen und fuege die hier als Code block ein.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
- mrinas
- Beiträge: 2149
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
@Lena, positives Feedback zur Phasenumschaltung, klappt nun bei mir in beiden Richtungen (1->3, 3->1). Was ich noch nicht beurteilen konnte ist ob die Schaltschwellen nun auch passen, insbesondere bei der 1p16A -> 3p6A Umschaltung, das beobachte ich sobald hier die richtige Menge an Sonne scheint.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Wie mrinas geschrieben hat, brauche ich ein Main-Log mit Debuglevel Details. Darin sind auch die Einstellungen enthalten.aiole hat geschrieben: ↑Mo Jun 06, 2022 11:34 am kurzes Feedback zu alpha3 im PV-Laden:
config:
smartWB (=> ID 5)
BMW i3 (leider noch ohne SoC-Modul)
1p-Laden
Sofortladen funktioniert
PV-Laden mit min Stromstärke = 6A funktioniert
Ich habe das Problem, dass nach einem Ladestop (min Stromstärke = 0) infolge zu wenig PV-Leistung, die PV-Ladung nach den eingestellten 30s-Verzögerung nicht wieder anläuft.
openWB_2.0_alpha3_Problem_PV-Ladestart.jpg
zugehörige PV-Einstellungen: Könnt Ihr mal schauen, ob die einigermaßen passen? Die Einstellseite ist leider komplexer als früher. Da müssen wir noch etwas an den Hilfstexten tunen. Ich habe es zumindest noch nicht 100% verstanden.
Eine hinterlegte Prinzipgrafik, die bei Click auf Info aufpoppt wäre vermutlich die beste Erklärungsoption. Dort würde es anhand einer Beispielconfig gut darstellbar sein.
openWB_2.0_alpha3_Problem_PV-Ladestart_Einstell_PV.jpg
weitere Punkte
1. bei den unteren Schiebereglern im PV-Modus besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, da alles mit "minimal/maximal xxx" beginnt.
Vorschlag
a) Eine Trennlinie unter "Minimal Stromstärke" da diese nichts mit SoC zu tun hat und/oder
b) die 3 SoC-Regler mit "SoC minimal", "SoC Stromstärke minimal" und "SoC maximal" bezeichnen
Am besten a) + b), dann passt das top.
2. Ich sehe schon auf 0,01-Auflösung lautende Sollstromvorgaben in die smartWB. Wird dort tatsächlich schon damit geregelt?
In der oWB-Anzeige sind es immer noch Ganzzahlwerte. Wollt Ihr das so beibehalten und nur im Background 0,01A verwenden? Wenn es noch hinpasst, wäre ich für 0,01A-Anzeige.
Ansonsten gute Arbeit!
VG
Die Regelung liefert als Ergebnis Sollstromsträken mit 2 Nachkommastellen. Diese werden auch so an die smartWB weitergereicht.