Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Do Jul 14, 2022 10:47 am noch etwas zur Laderegelung, bin mir nicht sicher ob das neu ist oder schon länger so war?

Es gibt derzeit eine Ladefreigabe mit 6A, Auto ist angesteckt, läd aber nicht da das im Auto konfigurierte SoC Limit erreicht ist. Derzeit ist der EVU Überschuss unterhalb der Einschaltschwelle. Müsste die Ladefreigabe nicht eigentlich aufgehoben werden, wenngleich gar nicht geladen wird?
Hatte es gestern dass mein Model Y zwischendrin in einer ähnlichen Situation nachgeladen hat, was dann eben zu unerwünschtem Netzbezug geführt hat.

Wie kommt es zu dieser Situation?
Auto ist angesteckt, es gab mal PV Überschuss. Auto hat heute vormittag auch ein wenig geladen, dann aber eben selbstständig den Ladevorgang nach erreichen des SoC Limit im Auto beendet.
Ladefreigabe bleibt erhalten.
PV Überschuss wird von anderen Verbrauchern verwendet, Einspeisung fällt unter die konfigurierte Abschaltschwelle. Freigabe bleibt erhalten, möglicherweise da kein Ladevorgang stattfindet?

Screenshot 2022-07-14 124535.png

Code: Alles auswählen

2022-07-14 12:41:38,586 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-07-14 12:41:38,605 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-14 12:41:38,613 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-07-14 12:41:38,614 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-07-14 12:41:38,615 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x7434ef28>}
2022-07-14 12:41:38,620 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-07-14 12:41:38,618 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74357718>}
2022-07-14 12:41:38,635 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-07-14 12:41:38,640 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x7434e9a0>}
2022-07-14 12:41:38,644 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-07-14 12:41:38,645 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x74357d18>}
2022-07-14 12:41:38,647 - {modules.http.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x74357700>}
2022-07-14 12:41:38,650 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-07-14 12:41:38,660 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-07-14 12:41:38,665 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-07-14 12:41:38,666 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-07-14 12:41:38,672 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-07-14 12:41:38,686 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-14 12:41:38,687 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.21,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1657802499,"counters":[1.170, 1.170, 1.185],"total":2789007}
2022-07-14 12:41:39,141 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-07-14 12:41:39,142 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 62942113Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-07-14 12:41:39,144 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-07-14 12:41:39,151 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-07-14 12:41:39,154 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.493700742721558, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1.21
2022-07-14 12:41:39,602 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-07-14 12:41:39,609 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[236.052, 232.558, 232.286], powers=[1662.8, -2246.8, 87.4], currents=[7.293, -9.75, 0.681], power_factors=[0.998, 0.998, 0.712], imported=32813798.3, exported=72675198.5, power=-496.6, frequency=None)
2022-07-14 12:41:39,606 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 106064417Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-07-14 12:41:39,607 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 11.59553932070732
2022-07-14 12:41:39,616 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 62942124.595539324, Einspeisung[Ws]: 0
2022-07-14 12:41:39,609 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2612, exported=1119203)
2022-07-14 12:41:39,604 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4744.713
2022-07-14 12:41:39,607 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2650, exported=39431587)
2022-07-14 12:41:39,616 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 17483.923498760923, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-07-14 12:41:39,635 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 62942124.595539324 Export: 0 Power: 1.21
2022-07-14 12:41:39,627 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-07-14 12:41:39,629 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4744.713
2022-07-14 12:41:39,616 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.973779201507568, vorherige Leistung[W]: 0, aktuelle Leistung[W]: 0
2022-07-14 12:41:39,637 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=17483.923498760923, exported=0.0, power=1.21, frequency=50)
2022-07-14 12:41:39,639 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-07-14 12:41:39,641 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 0.0
2022-07-14 12:41:39,645 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-14 12:41:39,655 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 106064417.0, Einspeisung[Ws]: 0
2022-07-14 12:41:39,659 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 29462.338055555556, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-07-14 12:41:39,659 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 106064417.0 Export: 0 Power: 0
2022-07-14 12:41:39,662 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=29462.338055555556, exported=0.0, power=0, frequency=50)
2022-07-14 12:41:39,663 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 4
2022-07-14 12:41:39,666 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 3874
2022-07-14 12:41:39,667 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 3874
2022-07-14 12:41:39,674 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-14 12:41:39,684 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 4
2022-07-14 12:41:39,686 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 16.8
2022-07-14 12:41:39,687 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 16.8
2022-07-14 12:41:39,697 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-14 12:41:39,703 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-07-14 12:41:39,706 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.1
2022-07-14 12:41:39,706 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.1
2022-07-14 12:41:39,712 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-14 12:41:39,721 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-07-14 12:41:39,724 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.1
2022-07-14 12:41:39,724 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.1
2022-07-14 12:41:39,727 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[3864.0, 23.0, 23.0], currents=[16.8, 0.1, 0.1], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4744.713, exported=0, power=3874.0, frequency=50)
2022-07-14 12:41:40,432 - {control.counter:395} - DEBUG - 24000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-07-14 12:41:40,441 - {control.chargepoint:608} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-07-14 12:41:40,449 - {control.ev:314} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-07-14 12:41:40,450 - {control.ev:242} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-07-14 12:41:40,454 - {control.prepare:288} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2022-07-14 12:41:40,458 - {control.pv:91} - DEBUG - 381.6W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-07-14 12:41:40,463 - {control.data:286} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-07-14 12:41:40,466 - {control.data:286} - DEBUG - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=906.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2905594.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[236.3, 232.4, 231.8]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=-1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2904688.0, imported_at_plugtime=2904688.0, imported_since_mode_switch=904.0, imported_since_plugged=906.0, range_charged=4.5200000000000005, time_charged='0:17', timestamp_start_charging='07/14/2022, 10:44:09'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='07/13/2022, 19:17:01', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71de4160>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2022-07-14 12:41:40,467 - {control.data:286} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-07-14 12:41:40,467 - {control.data:286} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 890, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 13952.899999995}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-07-14 12:41:40,468 - {control.data:286} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 24000, 'currents_used': [7.29, -9.75, 0.68]}, 'get': {'daily_exported': 2504.3, 'daily_imported': 2376.199999995, 'voltages': [236.05, 232.56, 232.29], 'currents': [7.29, -9.75, 0.68], 'powers': [1662.8, -2246.8, 87.4], 'power_factors': [1.0, 1.0, 0.71], 'imported': 32813798.3, 'exported': 72675198.5, 'power': -496.6, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-07-14 12:41:40,469 - {control.data:286} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 1057.958369002555, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 17483.923498760923, 'exported': 0.0, 'power': 1.21, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-14 12:41:40,471 - {control.data:286} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 29462.338055555556, 'power': 0, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-14 12:41:40,472 - {control.data:286} - DEBUG - counter21
{'set': {'currents_used': [16.8, 0.1, 0.1]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 6.348, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [16.8, 0.1, 0.1], 'powers': [3864.0, 23.0, 23.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4744.713, 'exported': 0, 'power': 3874.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-14 12:41:40,472 - {control.data:286} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-07-14 12:41:40,473 - {control.data:286} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': True, 'plans': {'1': {'name': 'Urlaub', 'active': False, 'time': ['06:00', '09:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'once', 'once': ['2022-06-15', '2022-06-15'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': ''}}}}
2022-07-14 12:41:40,474 - {control.data:286} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-07-14 12:41:40,474 - {control.data:286} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-07-14 12:41:40,475 - {control.data:286} - DEBUG - ev4
{'set': {}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'name': 'Tesla2', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-07-14 12:41:40,476 - {control.data:286} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-07-14 12:41:40,476 - {control.data:286} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-07-14 12:41:40,477 - {control.data:286} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-07-14 12:41:40,477 - {control.data:286} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-07-14 12:41:40,478 - {control.data:286} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-07-14 12:41:40,478 - {control.data:286} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 381.6, 'available_power': 381.6, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -5262, 'exported': 40550790, 'daily_exported': 14081, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-07-14 12:41:40,479 - {control.data:286} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_exported': 7603, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -2650, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 39431587}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-07-14 12:41:40,479 - {control.data:286} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_exported': 6478, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -2612, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 1119203}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-07-14 12:41:40,480 - {control.data:286} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1657795289, 'time': '12:41:29', 'grid': -0.906, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 3.598, 'house-power': 0.749, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.255}, 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-07-13 11:02:08 +0200 [23554693]', 'current_master_commit': '2022-07-13 11:02:08 +0200 [23554693]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-07-14 12:41:40,480 - {control.data:273} - DEBUG - 

2022-07-14 12:41:40,481 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-07-14 12:41:40,482 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -496.6, Ströme[A] [7.29, -9.75, 0.68]
2022-07-14 12:41:40,482 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-07-14 12:41:40,485 - {control.algorithm:121} - DEBUG - Ladung an LP13 auf 6A angepasst.
2022-07-14 12:41:40,494 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,494 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,495 - {control.algorithm:134} - WARNING - ## Ladung wegen aktiven Lastmanagements stoppen.
2022-07-14 12:41:40,498 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,498 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,503 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,503 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,508 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,508 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,512 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,513 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,516 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,517 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,522 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,522 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,525 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,526 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,528 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,528 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,530 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,531 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,534 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1]
2022-07-14 12:41:40,534 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A.
2022-07-14 12:41:40,536 - {control.pv:266} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU -496.6W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2022-07-14 12:41:40,536 - {control.pv:280} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: -496.6W, Schwelle: 500W
2022-07-14 12:41:40,536 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-07-14 12:41:40,537 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-07-14 12:41:40,537 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-07-14 12:41:40,539 - {control.algorithm:893} - DEBUG - LP 13: EV kann nicht weiter hochgeregelt werden, da der zugeteilte Strom nicht genutzt wird.
2022-07-14 12:41:40,541 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-07-14 12:41:40,544 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A
2022-07-14 12:41:40,546 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-14 12:41:40,564 - {control.pv:438} - DEBUG - 381.6W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-07-14 12:41:40,565 - {control.counter:414} - DEBUG - 24000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-07-14 12:41:47,712 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
EV, die nicht laden, sollten ohne Abschaltverzögerung direkt die Ladefreigabe entzogen werden, wenn die Abschaltschwelle erreicht wird.
Ich kann dir nicht folgen, Du hast im Log 496 W Einspeisung, im Screenshot 900W und deine Abschaltschwelle liegt bei 500W Bezug. Sie wird nicht unterschritten?
LenaK
Beiträge: 1254
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 6 times

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 10:14 am nope, da ist nichts mit dabei:

Code: Alles auswählen

{"timestamp": 1657880072, "time": "12:14:32", "grid": -0.295, "counter14-power": 0.001, "counter15-power": 0.0, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.456, "charging-all": 4.217, "pv-all": 4.97}
Ist gefixt. Der Bug trat nur auf, wenn nur ein Ladepunkt konfiguriert war.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2104
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 3 times

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von mrinas »

LenaK hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 11:23 am
EV, die nicht laden, sollten ohne Abschaltverzögerung direkt die Ladefreigabe entzogen werden, wenn die Abschaltschwelle erreicht wird.
Ich kann dir nicht folgen, Du hast im Log 496 W Einspeisung, im Screenshot 900W und deine Abschaltschwelle liegt bei 500W Bezug. Sie wird nicht unterschritten?
Ah ja, das erklärt es.
Ich bin sicher nicht an die 500W Abschaltschwelle herangekommen. Der Ladepunkt an der 1.9er openWB hat ja geladen und versucht auf Bezug 0 zu regeln.

Vermutlich könnte man jetzt noch diskutieren ob das aktuelle Verhalten Sinn macht, bzw. welche Szenarien wierum denkbar wären. In meinem konkreten Fall hat das Auto nicht geladen und es war auch nicht genug Überschuss für einen Ladevorgang vorhanden gewesen.
Um das zu adressieren müsste man die Ladefreigabe aufheben wenn das EV nicht mehr läd um dann ggf. erneut auf die Einschaltbedingung zu warten. Andererseits gibts sicherlich auch reichlich Szenarien wo das zu unerwarteten LAdeabbrüchen führen würde, z.b. Phasenumschaltung, Autos welche kurzfristig die Ladung unterbrechen wenn das Auto aufgeschlossen wird wie unser e2008.

So gesehen ist das aktuelle Design schon okay, mein ganz konkretes Szenario hier ist ja auch nur übergangsweise bis ich alles auf die 2.0 umstellen kann und sich nicht zwei Systeme gegenseitig den Überschuss 'wegregeln' wollen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2104
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 3 times

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von mrinas »

LenaK hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 11:35 am
mrinas hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 10:14 am nope, da ist nichts mit dabei:

Code: Alles auswählen

{"timestamp": 1657880072, "time": "12:14:32", "grid": -0.295, "counter14-power": 0.001, "counter15-power": 0.0, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.456, "charging-all": 4.217, "pv-all": 4.97}
Ist gefixt. Der Bug trat nur auf, wenn nur ein Ladepunkt konfiguriert war.
kann ich bestätigen, ich sehe den LP wieder im Graph. 👍
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
LenaK
Beiträge: 1254
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 6 times

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von LenaK »

rleidner hat geschrieben: Do Jul 14, 2022 9:12 am Aktuelle Alpha3:
Ich sende per NodeRed-Flow die EVU, PV und LP - Daten aus der 1.9 per MQTT in die Alpha3.
Die "Kommandos" der Alpha3 an die MQTT-Ladepunkte zeige ich momentan in einem NodeRed dashboard an.

An der 1.9 lädt der ID.3. Das wird weitgehend korrekt in der Alpha3 angezeigt.
2 Dinge sind mir aber aufgefallen:

1) Die phases_in_use werden angezeigt, wenn der nicht dokumentierte topic openWB/chargepoint/3/set/phases_in_use gesetzt wird.
--> in der MQTT Ladepunkt Config-Seite den topic openWB/chargepoint/3/set/phases_in_use ergänzen.

2) Wie in der MQTT Ladepunkt Config-Seite beschrieben setze ich die currents in diesem Topic: openWB/set/chargepoint/3/get/currents
Im UI erscheint aber ein Wert, der damit nicht zu tun hat. MQTT-Explorer:
Screenshot from 2022-07-14 10-54-29.png
gesetzt wird [17.8,0.1,0.1]
Im UI angezeigt wird der current oben current = 21.4

Nach Frage zum SOC des Fahrzeugs: kann der schon per MQTT gesetzt werden, wenn ja, welches Topic?

Edit: noch eine Sache, die im UI nicht richtig dargestellt wird: geladen kWh/km bleiben auf 0/0 obwohl schon ca. 4kWh geladen wurden
Zu 1.: Das Topic für die genutzten Phasen fehlt noch in der Beschreibung. Es lautet openWB/set/chargepoint/3/get/phases_in_use
Zu 2.: Im UI wird die Sollstromstärke angezeigt. openWB/chargepoint/3/set/current ist das Topic für die Sollstromstärke. openWB/chargepoint/3/get/currents wird auf der Statusseite angezeigt.
Es gab noch einen Bug, nun sollten auch die geladenen Kilometer wieder passen.
LenaK
Beiträge: 1254
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 6 times

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 11:45 am
LenaK hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 11:23 am
EV, die nicht laden, sollten ohne Abschaltverzögerung direkt die Ladefreigabe entzogen werden, wenn die Abschaltschwelle erreicht wird.
Ich kann dir nicht folgen, Du hast im Log 496 W Einspeisung, im Screenshot 900W und deine Abschaltschwelle liegt bei 500W Bezug. Sie wird nicht unterschritten?
Ah ja, das erklärt es.
Ich bin sicher nicht an die 500W Abschaltschwelle herangekommen. Der Ladepunkt an der 1.9er openWB hat ja geladen und versucht auf Bezug 0 zu regeln.

Vermutlich könnte man jetzt noch diskutieren ob das aktuelle Verhalten Sinn macht, bzw. welche Szenarien wierum denkbar wären. In meinem konkreten Fall hat das Auto nicht geladen und es war auch nicht genug Überschuss für einen Ladevorgang vorhanden gewesen.
Um das zu adressieren müsste man die Ladefreigabe aufheben wenn das EV nicht mehr läd um dann ggf. erneut auf die Einschaltbedingung zu warten. Andererseits gibts sicherlich auch reichlich Szenarien wo das zu unerwarteten LAdeabbrüchen führen würde, z.b. Phasenumschaltung, Autos welche kurzfristig die Ladung unterbrechen wenn das Auto aufgeschlossen wird wie unser e2008.

So gesehen ist das aktuelle Design schon okay, mein ganz konkretes Szenario hier ist ja auch nur übergangsweise bis ich alles auf die 2.0 umstellen kann und sich nicht zwei Systeme gegenseitig den Überschuss 'wegregeln' wollen.
Darüber kann man wohl streiten. Mal schauen, ob es sich so bewährt.
schrej
Beiträge: 59
Registriert: Mo Sep 14, 2020 10:03 am
Been thanked: 1 time

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von schrej »

openWB/set/chargepoint/3/get/phases_in_use/
Sorry, wenn nicht solche topics sehe, dann zieht es mir die Zehennägel hoch.
Set und get in einem Topic.
Ich würde befürworten, dass man mal für die 2.0 die ganzen Topics analysiert und evtl. neu definiert (gerne ohne die Abwärtskompatibilität zu verlieren).
Deutsch/Englisch, mal lp1, mal lp/1, JSON/nicht JSON.
Da ist halt einfach was historisch gewachsen.
Ich wäre auch gerne bereit, da Arbeitskraft und Gehirnschmalz reinzustecken.
Viele Grüße
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+ 2.1.3, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
rleidner
Beiträge: 920
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von rleidner »

LenaK hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 12:16 pm
rleidner hat geschrieben: Do Jul 14, 2022 9:12 am
1) Die phases_in_use werden angezeigt, wenn der nicht dokumentierte topic openWB/chargepoint/3/set/phases_in_use gesetzt wird.
--> in der MQTT Ladepunkt Config-Seite den topic openWB/chargepoint/3/set/phases_in_use ergänzen.

2) Wie in der MQTT Ladepunkt Config-Seite beschrieben setze ich die currents in diesem Topic: openWB/set/chargepoint/3/get/currents
Im UI erscheint aber ein Wert, der damit nicht zu tun hat. MQTT-Explorer:
Screenshot from 2022-07-14 10-54-29.png
gesetzt wird [17.8,0.1,0.1]
Im UI angezeigt wird der current oben current = 21.4

Nach Frage zum SOC des Fahrzeugs: kann der schon per MQTT gesetzt werden, wenn ja, welches Topic?

Edit: noch eine Sache, die im UI nicht richtig dargestellt wird: geladen kWh/km bleiben auf 0/0 obwohl schon ca. 4kWh geladen wurden
Zu 1.: Das Topic für die genutzten Phasen fehlt noch in der Beschreibung. Es lautet openWB/set/chargepoint/3/get/phases_in_use
(Version: 2022-07-15 13:34:45 +0200 [075f7cd7])
Danke, phases_in_use werden jetzt korrekt gesetzt und angezeigt;
--> Bitte Beschreibung In der Config-Seite ergänzen.
LenaK hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 12:16 pm Zu 2.: Im UI wird die Sollstromstärke angezeigt. openWB/chargepoint/3/set/current ist das Topic für die Sollstromstärke. openWB/chargepoint/3/get/currents wird auf der Statusseite angezeigt.
OK, verstanden.
LenaK hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 12:16 pm Es gab noch einen Bug, nun sollten auch die geladenen Kilometer wieder passen.
Die "geladen" Werte (kWh/km) sind 0/0.
owb2-load2.JPG
Zum Vergleich die korrekten Werte in 1.9 (zeitgleich):
owb1-load2.JPG

EDIT: Nach einiger Zeit zeigt owb2 tatsächlich etwas in geladen an:
owb1: 8,3kWh
owb2: 0,008 kWh im Status und 0,0 kWh / 0,1 km in der Übersicht.
Das Problem war in meiner owb1->owb2 Umsetzung in NR: owb1 führt den counter in kWh, owb2 erwartet Wh.
Damit ist das erledigt bis auf die Ergänzung der mqtt lp - Beschreibung für phases_in_use.

EDIT2: Jetzt stimmen die "geladen" Werte exakt überein (oben OWB1, unten OWB2):
owb1-load3.JPG
Die geladenen km sind etwas verschieden wegen unterschiedlicher Verbrauchseinstellungen.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2104
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 3 times

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von mrinas »

mrinas hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 11:46 am
LenaK hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 11:35 am
mrinas hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 10:14 am nope, da ist nichts mit dabei:

Code: Alles auswählen

{"timestamp": 1657880072, "time": "12:14:32", "grid": -0.295, "counter14-power": 0.001, "counter15-power": 0.0, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.456, "charging-all": 4.217, "pv-all": 4.97}
Ist gefixt. Der Bug trat nur auf, wenn nur ein Ladepunkt konfiguriert war.
kann ich bestätigen, ich sehe den LP wieder im Graph. 👍
Womöglich habe ich noch einen weiteren Bug in diesem Zusammenhang gefunden?

Ich sehe im Graph die tägliche Energiemenge nicht mehr. Der Zähler scheint auf etwas über 4kWh stehen geblieben zu sein. Heute wurde garantiert noch nichts geladen, sind gerade mal 700Wh vom Dach gekommen.
Broker (openWB/chargepoint/get/daily_imported) und Haupseite zeigen den identsichen Wert, womöglich klappt hier die Berechnung für nur einen Ladepunkt ebenfalls nicht?
Screenshot 2022-07-19 091354.png

Code: Alles auswählen

2022-07-19 09:22:28,709 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-07-19 09:22:28,722 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-19 09:22:28,723 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-07-19 09:22:28,725 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x7435c400>}
2022-07-19 09:22:28,727 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x7435c9b8>}
2022-07-19 09:22:28,727 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-07-19 09:22:28,729 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x7435c5f8>}
2022-07-19 09:22:28,730 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-07-19 09:22:28,733 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-07-19 09:22:28,733 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x7435cd48>}
2022-07-19 09:22:28,738 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-07-19 09:22:28,747 - {modules.http.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x743679b8>}
2022-07-19 09:22:28,750 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-07-19 09:22:28,758 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-07-19 09:22:28,761 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-07-19 09:22:28,764 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-07-19 09:22:28,787 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-19 09:22:28,799 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-07-19 09:22:28,803 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-07-19 09:22:28,805 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4774.455
2022-07-19 09:22:28,806 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4774.455
2022-07-19 09:22:28,807 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.08,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1658222548,"counters":[1.080, 1.062, 1.039],"total":3043551}
2022-07-19 09:22:28,810 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 89
2022-07-19 09:22:28,818 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-19 09:22:29,413 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-07-19 09:22:29,415 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":932.81,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-07-19 09:22:29,417 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 78156438Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-07-19 09:22:29,420 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[227.122, 226.654, 226.717], powers=[1446.5, 174.3, 175.0], currents=[7.43, 1.577, 0.958], power_factors=[0.867, 0.762, 0.905], imported=32835898.3, exported=72754634.30000001, power=1795.8, frequency=None)
2022-07-19 09:22:29,923 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 115623339Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-07-19 09:22:29,928 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1041, exported=1209223)
2022-07-19 09:22:29,931 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.766210079193115, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1.08
2022-07-19 09:22:29,944 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10.15685848236084
2022-07-19 09:22:29,937 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-754, exported=39526952)
2022-07-19 09:22:29,944 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-07-19 09:22:29,944 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.690391063690186, vorherige Leistung[W]: 934, aktuelle Leistung[W]: 932.81
2022-07-19 09:22:29,934 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-07-19 09:22:29,971 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-07-19 09:22:29,962 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-07-19 09:22:29,966 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 9978.464470803738
2022-07-19 09:22:29,947 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 78156448.15685849, Einspeisung[Ws]: 0
2022-07-19 09:22:29,971 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-07-19 09:22:29,977 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 115633317.4644708, Einspeisung[Ws]: 0
2022-07-19 09:22:29,980 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 21710.12448801625, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-07-19 09:22:29,985 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-19 09:22:29,986 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 32120.365962353, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-07-19 09:22:29,987 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 78156448.15685849 Export: 0 Power: 1.08
2022-07-19 09:22:29,992 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 115633317.4644708 Export: 0 Power: 932.81
2022-07-19 09:22:29,995 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21710.12448801625, exported=0.0, power=1.08, frequency=50)
2022-07-19 09:22:29,996 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=32120.365962353, exported=0.0, power=932.81, frequency=50)
2022-07-19 09:22:30,002 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-07-19 09:22:30,008 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-07-19 09:22:30,009 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-07-19 09:22:30,014 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-19 09:22:30,025 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-07-19 09:22:30,027 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-07-19 09:22:30,029 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-07-19 09:22:30,034 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-07-19 09:22:30,042 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-07-19 09:22:30,044 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-07-19 09:22:30,045 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-07-19 09:22:30,046 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4774.455, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-07-19 09:22:30,737 - {control.counter:395} - DEBUG - 22204.2W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-07-19 09:22:30,741 - {control.chargepoint:612} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-07-19 09:22:30,745 - {control.ev:314} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-07-19 09:22:30,747 - {control.ev:242} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-07-19 09:22:30,754 - {control.prepare:288} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2022-07-19 09:22:30,757 - {control.pv:91} - DEBUG - -1910.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-07-19 09:22:30,760 - {control.data:286} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-07-19 09:22:30,762 - {control.data:286} - DEBUG - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2946624.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[228.1, 226.4, 226.8]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2931140.0, imported_at_plugtime=2929605.0, imported_since_mode_switch=15483.0, imported_since_plugged=17019.0, range_charged=77.41499999999999, time_charged='4:54', timestamp_start_charging='07/18/2022, 13:51:10'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='07/18/2022, 08:51:10', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x744c0790>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2022-07-19 09:22:30,762 - {control.data:286} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-07-19 09:22:30,763 - {control.data:286} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 2656, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 4574.399999976}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-07-19 09:22:30,763 - {control.data:286} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 22204.2, 'currents_used': [7.43, 1.58, 0.96]}, 'get': {'daily_exported': 10.90000002, 'daily_imported': 3409.299999996, 'voltages': [227.12, 226.65, 226.72], 'currents': [7.43, 1.58, 0.96], 'powers': [1446.5, 174.3, 175.0], 'power_factors': [0.87, 0.76, 0.91], 'imported': 32835898.3, 'exported': 72754634.30000001, 'power': 1795.8, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-07-19 09:22:30,763 - {control.data:286} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 8.614364153328, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 21710.12448801625, 'exported': 0.0, 'power': 1.08, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-19 09:22:30,764 - {control.data:286} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 681.673196326279, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 32120.365962353, 'power': 932.81, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-19 09:22:30,764 - {control.data:286} - DEBUG - counter21
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4774.455, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-19 09:22:30,765 - {control.data:286} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-07-19 09:22:30,767 - {control.data:286} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': True, 'plans': {'1': {'name': 'Urlaub', 'active': False, 'time': ['06:00', '09:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'once', 'once': ['2022-06-15', '2022-06-15'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': ''}}}}
2022-07-19 09:22:30,768 - {control.data:286} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-07-19 09:22:30,769 - {control.data:286} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-07-19 09:22:30,769 - {control.data:286} - DEBUG - ev4
{'set': {}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'name': 'Tesla2', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-07-19 09:22:30,769 - {control.data:286} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-07-19 09:22:30,770 - {control.data:286} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-07-19 09:22:30,771 - {control.data:286} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-07-19 09:22:30,772 - {control.data:286} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-07-19 09:22:30,774 - {control.data:286} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-07-19 09:22:30,775 - {control.data:286} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -1910.8, 'available_power': -1910.8, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1795, 'exported': 40736175, 'daily_exported': 1176, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-07-19 09:22:30,777 - {control.data:286} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_exported': 659, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -754, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 39526952}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-07-19 09:22:30,777 - {control.data:286} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_exported': 517, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1041, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 1209223}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-07-19 09:22:30,778 - {control.data:286} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1658215340, 'time': '09:22:20', 'grid': 1.594, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.934, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 2.45, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.791, 'cp13-power': 0.0}, 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-07-15 13:34:45 +0200 [075f7cd7]', 'current_master_commit': '2022-07-15 13:34:45 +0200 [075f7cd7]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-07-19 09:22:30,778 - {control.data:273} - DEBUG - 

2022-07-19 09:22:30,778 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-07-19 09:22:30,778 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 1795.8, Ströme[A] [7.43, 1.58, 0.96]
2022-07-19 09:22:30,779 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-07-19 09:22:30,781 - {control.algorithm:200} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-07-19 09:22:30,783 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-07-19 09:22:30,784 - {control.algorithm:588} - DEBUG - Zuteilung für Ladepunkte [13] in Lademodus pv_charging Submodus pv_charging Prio False
2022-07-19 09:22:30,786 - {control.pv:193} - INFO - LP 13: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle (1300W) nicht erreicht wird.
2022-07-19 09:22:30,791 - {control.algorithm:838} - INFO - Keine Ladung an LP13, da das Reduzieren/Abschalten der anderen Ladepunkte nicht ausreicht.
2022-07-19 09:22:30,793 - {control.algorithm:840} - DEBUG - Wiederherstellen des Zustands, bevor LP13 betrachtet wurde.
2022-07-19 09:22:30,796 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-07-19 09:22:30,798 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-07-19 09:22:30,800 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-07-19 09:22:30,803 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 0 A
2022-07-19 09:22:30,811 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-19 09:22:30,838 - {control.pv:439} - DEBUG - -1910.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-07-19 09:22:30,839 - {control.counter:414} - DEBUG - 22204.2W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
aiole
Beiträge: 7565
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von aiole »

mrinas hat geschrieben: Di Jul 19, 2022 7:14 am Ich sehe im Graph die tägliche Energiemenge nicht mehr. Der Zähler scheint auf etwas über 4kWh stehen geblieben zu sein. Heute wurde garantiert noch nichts geladen, sind gerade mal 700Wh vom Dach gekommen.
Nach dem letzten update auf 2022-07-14 16:20:41 +0200 [51ba73a6] (nachdem dieses Anzeigeproblem behoben war => viewtopic.php?p=67922#p67922), bekomme ich auch keine aktuelle Lademenge oben rechts mehr angezeigt. Im Ladelog ist dagegen alles paletti.