Victron-Integration
Re: Victron-Integration
Bleiente, zeigt dein Victron-Portal die Leistung der Fronius an?
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: Victron-Integration
Ja, das lief von Anfang an.
In openWB werden nach meiner letzten Änderung jetzt auch die Summen aller WR inkl. MPPT angezeigt.
Ich bin schon gespannt, wie das in der openWB V2 gelöst wurde.
In openWB werden nach meiner letzten Änderung jetzt auch die Summen aller WR inkl. MPPT angezeigt.
Ich bin schon gespannt, wie das in der openWB V2 gelöst wurde.
openWB Custom, smartWB, Fronius Symo WR, Victron MPII GX und Victron MPPT, Pylontech 2000C
Re: Victron-Integration
Dann kannst du alle Daten vom GX auslesen lassen und brauchst die Fronius in der openWB überhaupt nicht.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: Victron-Integration
Ja, ich habe in openWB jetzt alle Einstellungen (PV + EVU) auf Victron umgestellt.
Bisher konnte ich keine Einschränkungen zu der alten Einstellung mit Fronius entdecken.
Bisher konnte ich keine Einschränkungen zu der alten Einstellung mit Fronius entdecken.
openWB Custom, smartWB, Fronius Symo WR, Victron MPII GX und Victron MPPT, Pylontech 2000C
-
- Beiträge: 1408
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Victron-Integration
...so, ich habe jetzt bei greenakku auf das 3Ph Paket mit 3x Multi-II 48/3000 und 4xPylontech US3000C geklickt....wird dann hoffentlich nach den Sommerferien kommen.aiole hat geschrieben: ↑Do Jul 07, 2022 3:30 pmMein letzter war von hier - ist aber gerade nicht lieferbar.
https://www.offgridtec.com/energy-meter ... ernet.html
alternativ hier
https://solarkontor.de/Victron-Stromzae ... e-Ethernet
Mit FW 1.5 hatte ich auch mal einen Hänger (ist wirklich unschön), mit FW 1.6 dann nicht mehr (läuft seit >> 1 Jahr). Aktuell ist FW 1.7, die man über den Hersteller (Anmeldung erf. ) beziehen kann.hominidae hat geschrieben: ↑Do Jul 07, 2022 12:39 pm Edit: aber viellelcht ist die Variante mit Modbus/TCP-Adapter und PoE sogar die bessere...im Netz geistern Berichte, dass die Verbindung per EM24-LAN nicht stabil ist. Mit Adapter könnte man die einfacher resetten...bei PoE sogar über den Switch, remote. Musste ich in 3 Jahren und dem MPM3PM bisher *einmal* machen....ging gut
Adapter habe ich am 485-Modell noch nicht probiert. Sollte theoretisch gehen. Probiere es aus - Versuch macht kluch .
Mein Eli wird es einbauen und anmelden, sagt er (und lernt was - hat extra einen Meister dafür an Bord, bisher ohne Victron Erfahrung, und kann aber selbst keine Alternativen binnen 9 Monaten aus seinem Grosshandel liefern).
Ich werde dann versuchen den ModBus-TCP Adapter des bisherigen MPM3PM/EVU-Kit zu "recyclen".
Hoffe der EM24, CerboGX und die openWB kommen damit klar...sonst wird es hässlich, da dann der CerboGX mit der RS485 Leitung in den HA Raum muss, wo aber die WR und Pylontech keinen Platz mehr haben.
Fragen an die Experten:
Kann man dann das VE-Bus Kabel vom CerboGX zum ersten WR evtl. einfach mit nem CAT6-Patchkabel verlängern? Was ist da mit den Abschlusswiderständen zu beachten?
Welcher Modbus-TCP Adapter ginge Alternativ (ich wolle explizit nicht die LAN Variante und der modbus EM24 ist im Paket mit drin) bzw. welcher ist es beim EVU-Kit (ich habe den mit PoE-Speisung statt NT)?
Re: Victron-Integration
Ihr könnt euch bei "Victron professional" kostenlos registrieren und die Installationsvideos ansehen. Man kann auch einen Abschlusstest mit Zertifikat zu jeder Einheit machen.hat extra einen Meister dafür an Bord, bisher ohne Victron Erfahrung
Vor dem ersten 3-phasigen System wäre das sicher ratsam.
Ganz wichtig: Eine Bypass-Schaltung für die Victrons vorsehen, wenn das ganze Haus dahinter hängen sollte. Fällt ein Victron aus, gehen alle nicht.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: Victron-Integration
Das sind normale Netzwerkkabel, also einfach eins in der richtigen Länge nehmenFragen an die Experten:
Kann man dann das VE-Bus Kabel vom CerboGX zum ersten WR evtl. einfach mit nem CAT6-Patchkabel verlängern?
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 1408
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Victron-Integration
OK, das hatte ich gehofft.
Der vom EVU-Kit wird wohl halbwegs funktionieren
Jetzt muss ich nur Ersatz dafür am verwaisten MPM2PM finden, da ich den ja dann übrig habe.
Könnte ihn als PV-Kit oder "internes Haus Kit" einsetzen, da ich ne Kaskadenschaltung habe und damit WP und Haus getrennt messen könnte.
Ich dachte es wäre ein Elfin EE11, aber ich finde den nirgendwo...nur noch WiFi, kein Ethernet...hat jemand Ersatz?
Cool...ja. Nein, bypass ist nicht nötig. Wird Netzparallel, mit PV WR und "Allem" am AC-IN (kein Backup). Umbauen kann man das später immer noch. Bislang vertraue ich darauf, dass Stromausfall selten bleibt, zumal meine WPs auch am FRE hängen).suggarman hat geschrieben: ↑Sa Jul 23, 2022 5:35 pmIhr könnt euch bei "Victron professional" kostenlos registrieren und die Installationsvideos ansehen. Man kann auch einen Abschlusstest mit Zertifikat zu jeder Einheit machen.hat extra einen Meister dafür an Bord, bisher ohne Victron Erfahrung
Vor dem ersten 3-phasigen System wäre das sicher ratsam.
Ganz wichtig: Eine Bypass-Schaltung für die Victrons vorsehen, wenn das ganze Haus dahinter hängen sollte. Fällt ein Victron aus, gehen alle nicht.
Edit: obwohl ich doch denke, dass die AC-In Seite der Victrons eh nen Lastschalter bekommt, oder? Dann könnte man einen, zwei auch ausschalten bei Ausbau/Wartung/Tausch - evtl. dann das System umkonfigurieren, aber es würde dann auch mit 1P, 2P laufen...oder irre ich?
Prima, das hatte ich vermutet, ist ja dann noch einfacher.